Вынос мозга по теме "Электрика"
Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.
Изображение 58 из 60
Комментарии
-
Дмитрий_Щ
Интересная мысль. Спасибо.
10.02.21 -
Benderdog
Третий вариант можно использовать? Меня интересует взаимоотношения трех РН263, трех однофазных групп и двух трехфазных (котел 12КВт и плита)?
15.04.21 -
Avs7153
А иначе просто не получится. Шина нулей должна быть надёжной - наборными клеммами или сдвоенной:
[URL] https://www.forumhouse.ru/useralbums/487875/view-image/dmsh%20R03.jpg [/URL]15.04.21 -
Benderdog
Спасибо большое!
16.04.21 -
skifius
Обрыв нейтрали после вводного аппарата для однофазных нагрузок (а их в процентном соотношении среди всех потребителей - подавляющее большинство) приводит только к нарушению питания самого потребителя. Реле напряжения как бы не совсем для этого предназначено.
21.04.21 -
Avs7153
@skifius, а Волга впадает в Каспийское море...
Здесь речь идёт об отгорании нуля в трёхфазной сети и общую нейтраль.21.04.21 -
DJR3000
@Avs7153, возможен же ещё один вариант первой картинки, когда после 4П АВ на каждой фазе 2П АВ и к ним к каждому своё РКН: ноль пришёл с 4П АВ на шину (общая точка), с шины ноль берётся отдельно на каждый 2П АВ, с выхода 2П ноль на РКН и к шине потребителей этой фазы. Рабочий вариант?
21.07.21 -
Avs7153
Вариантов ещё куча... Главное - понять принцип.
21.07.21 -
su8
А у меня 4 вариант, нули не связаны после рн, у каждого своя шина. Но вклинился 3хфазный потребитель
04.08.21 -
Avs7153
@su8, левая схема, ноль на трёхфазник взять до реле или делать правую схему.
04.08.21 -
Wizard37
Привет! Правильно понимаю? три фазы в РКН далее каждая фаза с нулем в свой автомат, далее узо и далее переходим в однополюсные автоматы для конечных потребителей с общей нулевой шиной? есть ли разница в установке трех РКН или трехфазного РКН на входе за исключением того, что трехфазное в случае проблем обесточит весь дом?
18.08.21 -
Avs7153
Здесь не обсуждаются схемы щитков.
19.08.21 -
Aleksey_Ivanov
А если рассмотреть ещё вариант. Рисунок "б", но ноль не делится на выходе автомата, а идет на нулевую шину , а уже с нее подаётся на реле напряжения. Тогда ведь обрыв нуля будет учтен РН
30.11.21 -
ra093
Aleksey_Ivanov, я сделал как вы написали. Мне кажется, что обрыв ловить будет общий обрыв до РКН. Но я не электрик, сделал так, потому что щит уже собран был и под реле еле место нашел.
10.12.21 -
Aleksey_Ivanov
ra093, я тоже не электрик с сожалению. Но думаю схема рабочая. Так а какие проблемы с местом? если реле влезло на рейку, гибкими Пугв можно протянуть откуда угодно подвод
10.12.21 -
ra093
Да, думаю проблем нет )) Просто для этого пришлось купить кримпер, наконечники, Пугв. Щит собирал электрик, а я только автоматы добавлял и соединял моножилой не длинной, а тут пришлось до всех веток тянуться.
10.12.21 -
Slays
Э-эх! Не хватает такой же схемы для однофазных реле с тремя контактами (Lin, Lout, N) на три модуля (53мм)...:)
06.01.22 -
Avs7153
С ними как раз всё плохо, ошибки монтажа не прощают...
06.01.22 -
AlexIvK
у вас первая и третья схема содержат нулевой проводник отходящий от нижнего N контакта ркн. Это идентично тому, если бы эти провода были подключены к нулевой шине, от которой же и были подан ноль на вход РКН, верно ведь ? В ркн же просто перемычка между нулевыми клеммами на входе и выходе, причем с поправкой на качество сборки…можно сколько угодно вести отдельные нули после ркн, но гальванически они все будут связаны с «тем» нулем, от которого поданы нули на вход РКН, нет ?
05.10.22 -
Avs7153
Остерегайтесь случайных связей! (С) Минздрав СССР
:)25.10.23 -
Flagman06976
Приветствую всех подскажите как к трем ркн подсоединить пэф 320 или его надо до ркн подсоединять?
06.01.24 -
Avs7153
Согласно обозначениям на нём - сверху входные L1, L2, L3, N, снизу выходные L, N. Имея в виду, что он на 16А максимум.
Функции контроля напряжения он также выполняет, так что в принципе без разницы, до или после других РКН.06.01.24 -
Flagman06976
L1, L2,L3 брать с соответствующего ркн или до них?
06.01.24 -
Flagman06976
Добрый день, у меня РН 263 соединены по первой схеме альбома Avs7153 как подсоеденить пэф 320 для неотключаемых потребителей мощностью 3.2квт. Подсоеденил до РН всё работало, но думаю надо после он, но общего ноля нет.
07.01.24 -
Avs7153
Последний абзац в тексте под картинкой прочтите, а2) который...
07.01.24 -
Flagman06976
Я понял, спасибо, для наглядности можно увидеть картинку
07.01.24 -
Avs7153
Для наглядности аж целых две:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/519582/view-image/SIL-04.jpg
https://www.forumhouse.ru/useralbums/519583/view-image/SIL-05.jpg06.02.24 -
homer64
Получается что первый вариант идеальный - на каждую фазу "свой" ноль. Третий тоже рабочий - нули как бы продублированы трижды. Второй не рабочий. Так?
07.04.24 -
Avs7153
Они все "рабочие", разница лишь в возможных последствиях.
08.04.24 -
homer64
Ага и ягоды любые есть можно, только отравишься.
08.04.24 -
sensay1980
Что то не понял про тройной обрыв на третьей картинке. И вообще если ноль будет оборван до АВ, то РКН не будут работать?
28.04.24 -
Avs7153
Если ноль будет оборван трижды на пути от РКН до ОБЩЕЙ шины нуля, РКН его не распознают.
Сейчас там один жёлтый крестик, но если поставить ещё два...28.04.24 -
sensay1980
А можно ли ещё в правом варианте учитывая что n у РКН просто проходная перемычка, соединить выход n АВ с общей шиной n (как показано на 2 рисунке). Тогда надёжность повышается
01.05.24 -
Dmitriyknn
Здравствуйте!
Туповат, поэтому прошу пояснения по схемам, если есть у кого время и желание.
1 схема. Тут РКН отработает по отрыву нуля на любом участке перед РКН (линия, несработавший полюс автомата, выпадение из него повода). Оно выключится просто по отсутствию потенциала на нулевом проводе? Или я туплю? А что если отрыв произойдет после реле в одной из трех линий потребления? Это будет критично или это уже случай отрыва нуля в однофазной сети?
2 схема . Тут получается, что три линии потребления лишатся нуля на общей шине, а РКН будет по прежнему видеть нулевой провод. Но ведь по этим линиям потребления, наверное будет перекос нагрузки, а значит начнет увеличивать и уменьшаться напряжение по фазам обратно пропорционально нагрузке. Разве РКН на это не среагирует?
3 схема. Тут получается, что отрыв нуля после РКН должен быть сразу по трем линиям (что маловероятно) чтобы потребители этого нуля лишились . Но при обрыве нуля до РКН оно все равно отработает, как и в первой схеме? Или я опять туплю.
Реле ставлю в основном для защиты от обрыва нуля при залипании полюса реверсивного рубильника (четтырехполюсного) переводящего нагрузку на работу от генератора.
Еще вопрос, помогут ли УЗО поставленные после РКН в схеме 1 для дополнительной защиты от обрыва нуля. Встречал такое мнение, но для однофазного подключения.
Спасибо за Ваш труд. Отличные рисунки (этот и про подключение генератора к трехфазной сети).29.07.24