Схемы CО

Альбом пользователя svlabm, созданный 18.05.21.

Альбом Схемы CО - Фотография 8
РО+НСУ ТП на 2-х ходовом
svlabm, 21.10.21

Комментарии

  1. Roaroma
    Roaroma
    не сильно понятна розовая линия - ИМХО она вообще не нужна
    01.12.21
  2. svlabm
    svlabm
    Это баллон термоголовки.
    25.01.22
  3. Roaroma
    Roaroma
    Вы, наверное, имеете ввиду выносной датчик температуры, который обычно в гильзу вставляется. Кстати, если его прикрутить к коллектору обратки - получится контроль по Т обратки
    25.01.22
  4. svlabm
    svlabm
    Если баллон поставить на обратку, желательно сделать защиту от горячей подачи в коллектор ТП. Думал над этим вопросом и прикупил термопредохранители на 45 градусов. Буду экспериментировать, ТП при морозах требует подкручивать ТГ при регулировке по подаче.
    07.02.22
  5. Roaroma
    Roaroma
    а насколько она будет горячая и чем это плохо ? даже если 75 придет с котла - смешается с 35 с обратки получится 55 в петлю - это даже по нормам проходит. это много ?
    07.02.22
  6. svlabm
    svlabm
    Опыт покажет. Летом буду эксперементировать.
    07.02.22