Ящик на столбе

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.

Альбом Ящик на столбе - Фотография 28
НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ, КУПИЛА БАБКА ПОРОСЯ

Итак, медленно и печально некоторые загородные подключения к воздушным линиям модернизируются "умными" счётчиками на вершинах опор. Если при размещении счётчиков в щите учёта ещё можно было как-то справиться с требованием "ноль в счётчик" и правильно поделить PEN для TNCS, то теперь надежды нет никакой.

Вдобавок, появились счётчики, считающие по нулю! То есть, никакое повторное заземление нуля после счётчика невозможно - попадос на бабки! Если бы вместо счётчика стояло УЗО, оно бы срабатывало! Впрочем, такая функция бывает уже и у счётчиков...

1. Наиболее распространённый и наиболее сомнительный вариант. Есть мнение, что PEN, пропущенный через счётчик, перестаёт быть таковым. Повторное заземление нуля от подземной части опоры тоже не лучший вариант.

2. Если счётчик подключён ответвлением по семипроводной схеме, всё гораздо лучше!

3. Если повторное заземление выполнено отдельной стальной полосой (обычно на деревянных опорах), уже не важно, проходит PEN через счётчик или нет. Можно даже его продублировать.

4. А вот это оптимальный вариант.

5. Ну а что мы имеем со считающего по нулю счётчика? Единственный вариант - стальная полоса или отдельный провод PEN... Спрашивайте в лучших сетевых компаниях страны!

6. А на "нет" и суда нет... Только ТТ и пластиковый ящик. Торчащая из земли ржавая арматурина в неизвестном состоянии не может носить гордое звание PENa!

ДОБАВЛЕНО НЕБОЛЬШОЕ ЭССЕ ПРО ПРИКЛЮЧЕНИЯ PENa
https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
Эти люди запрещают нам ковырять в носу!
Avs7153, 14.02.22

Комментарии

  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А если вбить у упоры штырь заземлить нуль на опоре на щит учёта не тянуть а сделать свой контур и завести его в щит распределительный
    14.02.22
  2. Radio-
    Radio-
    "... Есть мнение, что PEN, пропущенный через счётчик, перестаёт быть таковым....."
    Но это ведь неправильное мнение? И никем не доказанное до сих пор.
    06.07.22
  3. Andry_TLC
    Andry_TLC
    Скажите, какое может быть решение? Как организовать заземление, если подключение выполнено по варианту 1?
    ТТ + реле напряжения, реагирующее на обрыв одной из фаз или нуля? Или все еще хуже, чем я думаю?
    11.11.22
  4. giperion85
    giperion85
    11.12.22
  5. halsol
    halsol
    Уважаемый Avs7153! Ответьте пожалуйста на комментарий пользователя pavel_khudoleev самый первый который к картинке(у меня аналогично уже сделано, но счетчика на столбе пока нет, он у меня в щитке (где я разделил PEN и ушел пятипрводкой TNCS .)
    23.06.23