Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.03.22.

Альбом ЩО? Давай ещё... - Фотография 4
[1]
Надежды на монтаж по верху модульки 3Р шинкой не оправдались. Автомат, ОПСы и УЗО понадобилось бы располагать на разной высоте, а ОПСы ещё и сдвигать вверх. Возможно, если взять всю модульку ИЕКа, шинка встанет.
Дифавтомат также подключен без шинки - получалось некрасиво, а вот вилочные наконечники в шинные клеммы УЗО позволяют одновременно подключить выходящий кабель в основные клеммы.
Зато на выходы ОПСов встала 1Р вилочная шинка - ИЕК предусмотрел двойные клеммы как сверху, так и снизу!
Вообще, три 1Р ОПС лучше одного 3Р в плане замены.
Монтажная панель этой серии щитков изменилась. Теперь там есть фигурные вырезы неизвестного назначения, крепёжные отверстия заменены на прорези. Но без полного отвинчивания двух гаек панель всё равно не снять, а углы панели теперь мешают доступу к болтам корпуса. И ещё увеличены до М8 шпильки крепления панели.
Avs7153, 08.03.22

Комментарии

  1. turlen
    turlen
    Получился вообще универсальный ЩО как я понял. Класс. УЗО на 2П которое, на отдельную нагрузку?
    11.08.22
  2. Avs7153
    Avs7153
    Это дифавтомат B16 типа А. По уму ещё бы реле контроля напряжения, но...
    11.08.22
  3. assol_07
    assol_07
    В свежей инструкции к щиту указано, что фигурные вырезы на монтажной панели для установки болта заземления (который в комплекте не идёт). Чтобы можно было поставить без снятия М.П.
    13.09.22
  4. Avs7153
    Avs7153
    Ну да, "задвинуть болт" тоже звучит многообещающе... Спасибо за уточнение!
    УПД: 05.2023, болт в комплекте появился! Задвигать не стал всё равно...
    13.09.22
  5. KostyaG
    KostyaG
    Здравствуйте. Наличие проходной клеммы РБП чем обусловлено? Можно использовать что-то типа RBD-80?
    18.01.23
  6. Avs7153
    Avs7153
    Неразрывностью проводника, правда не в этом случае.
    РБД менее надёжно конструктивно (слово на букву "г").
    18.01.23
  7. makaroff_andrei
    makaroff_andrei
    Здравствуйте! Планирую собрать аналогичную схему: по номиналам моделей всё совпадает, на входе АВБШв 4х16.
    Вопрос: каким сечением расключить внутри щитка, если у меня сейчас до "гостевого" домика прокинуто 17 метров ВВГ 5Х4? Строительство большого дома, с трассой в 70 метров, которую видимо придётся прокладывать ВВГ сечением 10 или 16 кв., в далёком будущем.
    Как понимаю, на данном этапе можно и ПС-3 в 4 квадрата расключить, а 6 квадратов будет с хорошим запасом? Правильно? Нет же смысла с 10-кой мучиться на данном этапе? А появиться большой дом - можно и перерасключить будет...
    Или есть тонкость и от РБП до шины РЕ и до ОПВ лучше сразу 10 квадратами прокинуть?
    08.10.23
  8. Avs7153
    Avs7153
    Я совершенно не мучаюсь с десяткой...
    08.10.23
  9. makaroff_andrei
    makaroff_andrei
    Лаконично...
    Тогда ещё... Здесь, как вижу, ящик под ввод алюминьки 4х16, где 4-й провод это PEN. Диф, как понял, под вывод на розетку, для подключения всякой дивайсины, типа болгарки, циркулярки, или может газонокосилки... может на прямую, а может через удлинитель... И вот, собственно, вопрос: в другой теме, про щиток для стройки, Вы пишите, что землю на такие розетки брать с PEN низззя и надо оставить розетку без земли. А в случае этого щитка? Можно брать землю с PEN, если щит висит на деревянной опоре, в него заходи АВВГ 16х4, а под опору, установщиками электросети, заколочена металлическая полоса?
    08.10.23
  10. Avs7153
    Avs7153
    Поскольку здесь получается система TNCS, то для косилки, болгарки и пр., невозможно обеспечить СУП (систему уравнивания потенциалов) на участке. Да им земля обычно и не нужна:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg
    08.10.23
  11. makaroff_andrei
    makaroff_andrei
    Т.е. розетку оставляем без земли... Верно?
    08.10.23