ЩО? Давай ещё...

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.03.22.

Альбом ЩО? Давай ещё... - Фотография 11
[2]
Схемная часть с тремя вариантами системы питания для конкретного заказчика.
Появление трёх вариантов вызвано нынешним состоянием линии (голые провода) и надеждами на её модернизацию в будущем. При этом заказчик может выбрать для дома систему ТТ или TNCS. Кабель он уже сейчас проложит бронированный пятижильный.
Броня изолируется в ЩР, потому что не предназначена для передачи РЕ, она несёт защитную функцию вместе с селективным УЗО.
Это не "типовые схемы"! Типовые идентичны схемам со счётчиком:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
Avs7153, 24.03.22

Комментарии

  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Жалко, низкое качество картинки....
    28.03.22
  2. Avs7153
    Avs7153
    Всё отлично читается даже без очков. Это вы ещё инструкций ко глазным каплям не видели! :)
    06.04.22
  3. turlen
    turlen
    3 или 4, вот в чем вопрос .
    11.08.22
  4. Avs7153
  5. assol_07
    assol_07
    Уважаемый Avs7153, для второй схемы (ВЛ ТТ/ТТ) лучше пластиковый щиток?
    И спасибо Вам за альбомы ЩОшек/ЩУшек, самые толковые.
    16.08.22
  6. Avs7153
    Avs7153
    Только пластиковый!
    05.09.22
  7. sbor2010
    sbor2010
    Добрый день. Если не делать схему ВЛ ТТ/ТТ (номер 2). А сразу ВЛИ TN/TT (номер 3) или TN/TNCS, можно ли использовать металлический бокс?
    02.10.22
  8. Avs7153
    Avs7153
    @sbor2010, да. В этом случае корпус заземляется.
    02.10.22
  9. alex918
    alex918
    Добрый день. Подскажите пож-та по схеме 2 можно ли на фасаде только сделать переход СИП-медь, а ЩО разместить внутри дома отдельно от ЩР?
    23.10.22
  10. Avs7153
    Avs7153
    Какая именно схема имеется в виду - ТТ/ТТ?
    23.10.22
  11. alex918
    alex918
    Да, ВЛ ТТ/ТТ
    23.10.22
  12. Avs7153
    Avs7153
    1. А смысл отдельно? Тогда уж в один корпус...
    2. Иначе получится ненужное дублирование. Например 4Р УЗО и 4Р ВН рядом. ВН лишний.
    3. Хуже другое! Смысл ЩО в том, что от верхушки столба приходит ничем не защищённый кабель/провод. На столбе это достаточно безопасно, на наружной стене дома - ну так себе. Но тащить кабель по дому... На ТП стоит автомат 240А, например.
    23.10.22
  13. alex918
    alex918
    Спасибо, понятно, от столба к дому только воздушным получается,поэтому поставлю на фасаде ЩО.
    24.10.22
  14. Avs7153
    Avs7153
    Обычно же сети вешают счётчик наверху, а для подключения - ящичек с автоматом 3Р.
    Тут уже можно подумать о переходе СИП-медь на стене дома и отдельный ЩО в доме не делать.
    24.10.22
  15. alex918
    alex918
    У меня наверху только счетчик и из него 4 конца СИП торчат и все. Фотку тут не прикрепить.
    Тогда тяну СИП от счетчика до фасада, там перехожу зажимами на медь и тяну 4х10 ввг до ЩР, а там селективное узо 4412 и к потребителю.
    так тогда?
    24.10.22
  16. alex918
    alex918
    можно конечно заморочиться и спустить сип по столбу в ЩО, потом поднять сип обратно и пустить до фасада, где перейти на медь зажимами и тянуть ввг по дому в ЩР, но стоит ли?
    24.10.22
  17. Avs7153
    Avs7153
    Вы же не сами на столб полезете! Не факт что сетевики не сделают ящичек...
    24.10.22
  18. giperion85
    giperion85
    подскажите схеме по ВЛ ТТ/ТТ (номер 2)
    1. ЩО написали "Только пластиковый!" но на схеме указан провод заземления он не нужен все же?
    2. зачем из клемника N идет к броне кабеля и жиле PE кабеля? если в ЩР они все равно изолируются
    3. как на пластиковом ЩО обеспечить его вандалоустойчивость, он будет установлен на участке без забора
    10.12.22
  19. Avs7153
    Avs7153
    @giperion85, если вы почитаете тексты под другими изображениями, там будет ответ. UPD: добавил в описание
    10.12.22
  20. Serj Vasilyev
    Serj Vasilyev
    @Avs7153, Александр, здравствуйте!
    Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос:
    Подключаю пустой участок. Сетевики поставят на своей опоре пластиковый щит, в нем счетчик с двумя 3-П автоматами. ЩУ получается по TT, линия - ВЛИ. В ЩУ мне будет доступ только к окну для отключения одного автомата после счетчика. На участке хочу установить пластиковый ЩО на трубостойке в соответствии со схемой 2, "ВЛ ТТ/ТТ". Могу ли я вместо 3-п автомата и РБП установить 4-х полюсный автомат, например, SEZ PR64 B25, перед УЗО?
    08.04.24
  21. Avs7153
    Avs7153
    Зачем вам ТРИ автомата подряд? Вероятность того, что по КЗ сработают все три ненулевая.
    Иногда сетевики по этой причине ставят перед счётчиком выключатель нагрузки, поскольку доступа к нему у вас нет.
    Влепите в ящик на участке селективное УЗО, а к дому подземный кабель.
    08.04.24
  22. Serj Vasilyev
    Serj Vasilyev
    Да, мне и самому не нравится такой перебор с автоматами. Только на наполнение щита учета от сетевиков повлиять не могу. А в ящике на участке хотел установить автомат SEZ, чтобы не оконечивать СИП, так как хочу поставить УЗО от АстроУзо с медными клеммами.
    Александр, подскажите, чем тогда лучше оконечить СИП для АстроУзо: НШАМ или ГАМ 16/10, "обжатую" молотком?
    09.04.24
  23. Avs7153
    Avs7153
    Поставьте УЗО EKF AVERES. А молотком забивайте гвозди, колите орехи... :)
    09.04.24
  24. Serj Vasilyev
    Serj Vasilyev
    Благодарю за ответы!
    И большое спасибо вам за ваши альбомы.
    09.04.24
  25. Serj Vasilyev
    Serj Vasilyev
    Александр, я правильно понимаю, что для УЗО AVERES СИП не нужно оконечивать? Или все же лучше оконечить НШАЛ? Инструмент для опрессовки у меня есть. Просто не знаю, как будет лучше.
    09.04.24
  26. Avs7153
    Avs7153
    Не нужно.
    09.04.24
  27. Serj Vasilyev
    Serj Vasilyev
    Спасибо!
    09.04.24
  28. Диазепам
    Диазепам
    Здравствуйте. По схеме №2, можно прямо в ЩУ организовать ответвление на "сарай"? Думаю пустить 2 проводку в сарай, чтобы не городить заземление. В сарае инструмент и освещение, инструмент в основном без заземляющего контакта.
    19.09.24
  29. Avs7153
    Avs7153
    @Диазепам, разумеется, можно. Но предусмотреть много чего...
    Два кабеля разных сечений в один зажим, защита по напряжению, дифференциальная на 30мА и т. п.
    Или не предусматривать. Каждый - кузнец своего несчастья...
    Вот: [URL] https://www.forumhouse.ru/useralbums/521590/standalone/df-scho-02.jpg [/URL]
    19.09.24
  30. Диазепам
    Диазепам
    Александр, здравствуйте. Можно ли для ВЛИ и пластикового ЩО на опоре использовать вариант 2 с подключением брони к нулю? Или при наличии ВЛИ лучше таки, или может обязательно, заземление у ЩО? И еще заземление от опоры взять или колотить отдельное у ЩО?
    21.09.24
  31. sumbai
    sumbai
    Доброго дня. Запутался , получается при ВЛИ TN/TNCS (впрочем как и при других схемах) вводной щит можно использовать любой (пластик/металл), но если щит металлический, то его заземляют, если пластиковый - то просто кабель от контура заземления выводится.
    24.09.24
  32. Avs7153
    Avs7153
    @sumbai, при ВЛИ TN/* используется повторное заземление нуля, имеющееся на опоре и/или забитое тут же своё.
    Разделение выполняется на специально обученной проходной клемме PEN.
    А корпус пластикового щитка вы ну никак заземлить не сможете при всём желании :)
    24.09.24
  33. sumbai
    sumbai
    Про заземление понятно. Не получилось выразить свою вопросительную мысль с первого раза. Использование пластикового щита при ВЛИ TN/* не возбраняется? Я полагал, заблуждался? ))), что на вводе только металлический щит должен быть. Качество изделий из металла оставляет желать лучшего, 5 лет и начинает ржаветь....
    24.09.24
  34. Avs7153
    Avs7153
    @sumbai, "Использование пластикового щита при ВЛИ TN/* не возбраняется? Я полагал, заблуждался?"
    У пластикового щита безопасных решений даже больше, чем у металлических!
    "Качество изделий из металла оставляет желать лучшего, 5 лет и начинает ржаветь...."
    Это у дешёвых моделей. DKC R5ST получше будут. А ещё бывает нержавейка, готовые или на заказ, но очень дорого.
    24.09.24
  35. sumbai
    sumbai
    Avs7153, спасибо Вам за комментарии, разъяснения, за альбомы отдельная благодарность, очень познавательно и доходчиво)).
    25.09.24