Anatoly513
Номинальные токи вводных автоматов, если по ГОСТ Р 51778-2001 выбирать, то должны быть 63А.
11.08.22 -
Avs7153
@Anatoly513, это вы о чём? Поясните уж, хотя здесь это делать не обязательно...
Выбор номинала вводного автомата делается по выделенной мощности для конкретного объекта.11.08.22 -
Anatoly513
Я сослался на ГОСТ для изготовление Щитов распределительных. Там указано, что номинальный рабочий ток вводного аппарата предварительно определяется по сумме заданных номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей, умноженной на коэффициент одновременности (0,6 в вашем случае)
11.08.22 -
Avs7153
Вы сослались на ГОСТ не для отдельных квартир и ИЖС. Попрошу вас перестать.
Номинал вводного автомата определяется выделенной по ТУ мощностью.11.08.22 -
Anatoly513
Для жилых зданий ГОСТ Р 51628-2000. Сумма номинальных токов групповых автоматов не должно превышать номинальный ток вводного автомата, учитывая коэффициент одновременности.
11.08.22 -
Avs7153
То есть по-вашему, под вводной автомат 25А можно поставить автоматы суммарно не более 42А, например, 16+16+10?
А если поставить 16+16+16+10+10 то он сразу же вырубится? Какая беспросветная чушь...11.08.22 -
Сheechako
Вечер добрый. Правильно ли я понимаю, что изначально ввод приходит на общее трехфазное УЗО, а потом каждая фезе через однополюсный автомат C25 идет на свое реле напряжения? И далее уже с реле каждая идет в большой щит на свою рейку?
24.03.24 -
Avs7153
Разумеется, и при этом не только фазы, но и появившиеся "их" нули!
https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули%20ркн.jpg25.03.24