ТИТАНИЧЕСКИЕ. Титанические отношения
Альбом пользователя Avs7153, созданный 30.12.22.
Изображение 17 из 23
Комментарии
-
AntonSe
Для чего на генераторном вводе УЗО? Ведь дальше есть групповая дифзащита резервируемой фазы.
10.01.24 -
Avs7153
Тут вообще-то стоит селективное 100мА, но на момент съемки перепутано местами с групповым фазы 2, циферки мелкие.
Вовремя замечено было! Но переснимать уже лень...10.01.24 -
AntonSe
В другом Вашем щите сделано так же, но там есть независимые потребители на генераторной группе, вроде УЗО и нужно. А в такой схеме для чего? Двухступенчатая дифзащита?
10.01.24 -
Avs7153
Двухступенчатая - минимум вообще. А кое-где и третья ступень 10мА.
10.01.24 -
Birdrooc
Серию BASIC я так понимаю вы используете для экономии, там где они фактически выполняют роль рубильников? И к ним не предъявляются защитные требования?
12.05.24 -
Avs7153
Это рубильники. Фактически. Хотя они реверсивные, трёхпозиционные переключатели. Ибо на них написано 63А. На автоматах пишут С63.
Рубильник, он же переключатель, и не обязан что-то как-то защищать. В серии AVERES такие рубильники ещё не выпустили, выпустили недавно в серии PROXIMA, а на момент сборки пришлось довольствоваться Барсиком...12.05.24 -
Birdrooc
Если не возражаете спрошу здесь в продолжении по Барсикам))) Приценился к рубильникам EKF, и раз уж к ним требования не очень высокие, то чем отличаются схожие по характеристикам вот эти два:
EKF ВН-29 Basic 4P 63А SL29-4-63-bas
EKF, AVN 4P 63A AVERES avn-4-63-av
Вопрос возник из-за пости шестикратной разницы в цене)12.05.24 -
Avs7153
Не разбирал. Помнится старинная лажа от ABB E200, когда рубильник стоил дороже автомата, а по начинке раз в 10 меньше содержал. Как правило, тут дело не в начинке, а в частоте применения. Поставив 40 автоматов по 1500, вы легко плюнете на один ВН за 3000... Независимо от его кишочков.
12.05.24