ЩО? Давай ещё...

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.03.22.

Альбом ЩО? Давай ещё... - Фотография 15
[3]
Монтажная схема щитка.
Avs7153, 17.03.23

Комментарии

  1. alooha
    alooha
    После селективного УЗО кабель идет в дом. В доме, который стоит в 15 метрах от опоры есть свое заземление (от заземления дома до опоры около 20 метров).
    Теперь вопросы: в доме пришедший от УЗО с опоры проводник N нужно/можно повторно цеплять на заземление дома? Или в доме нужно/можно переходить на схему ТТ, то есть уже нигде не соединять N с местной землей?
    А если после дома есть еще потребители (например, мастерская в 20 метрах от дома) - там как быть с землей?
    24.09.23
  2. Avs7153
    Avs7153
    Прицепить N к земле после УЗО никак не получится - УЗО сработает.
    07.10.23
  3. alooha
    alooha
    Спасибо. Получается, если будет повторное заземление, то УЗО выше по линии применять нельзя.
    08.10.23
  4. Avs7153
    Avs7153
    А зачем ему там быть, ещё одному ПОВТОРНОМУ заземлению ниже по линии? Предусматривайте ещё одну жилу в кабеле после деления четырёхпроводного L1, L2, L3, PEN на пятипроводной L1, L2, L3, N, PE и цепляйте РЕ дома к РЕ кабеля для системы TNCS. Или не цепляйте для системы ТТ.
    08.10.23
  5. alooha
    alooha
    Просто кабель уже проложен 4х16 АВБшв.
    Комплект заземления есть. Сделать ТТ в таком случае? или всё же сделать повторное заземление нейтрали для TN-C-S? Все внутренние линии защищены УЗО.
    08.10.23
  6. Avs7153
    Avs7153
    Потому что сначала должна быть разработана схема электроустановки, и только потом уже можно прокладывать требуемый кабель.
    19.02.24