    Здравствуйте, если система ТТ, то возможно обойтись 3п рубильником, или все же 4п предпочтительнее?
    09.08.23
  2. Avs7153
    Avs7153
    Смотря что рвать четвёртым полюсом. Если ПЕН - то нельзя, а если N - то на вводе можно и нужно.
    Система с неразорванным вместе с фазами нулём не может считаться полностью обесточенной.
    Впрочем, для TNCS и по PENу, становящемуся PE, может прилетать, но это уже епархия СУП.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375754/view-image/polusa.jpg
    09.08.23
  3. Avs7153
    Avs7153
    10.08.23
  4. Avs7153
    Avs7153
    Тьфу! На что он "разделён" при четырех жилах на выходе? На три фазы и ноль, или на три фазы и PEN или PE?
    Для разделения нужно на ПЯТЬ жил!