ЩО? Давай ещё...

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.03.22.

Альбом ЩО? Давай ещё... - Фотография 18
[4]
ЩО заказчик самостоятельно смонтировал с обжимом 25 СИП и художественным изгибанием АВБШВ 5х16! :aga:
И прямо наглядное пособие по переходу с трансформаторно-подстанционного Ж-З-К-С на потребительские К-Ч-Б-С-ЖЗ.
Avs7153, 29.09.23

Комментарии

  1. IvanMascot
    IvanMascot
    скажите, хомуты на площадках с закрепленными гофрами нужны, чтобы не вырвать кабель снизу?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/493814/view-image/20-01.jpg А вот тут у вас сип закреплен без гофры? И не полностью через сальник прошел?
    А как все таки вы делаете сейчас - гофру полностью протягиваете через сальник?
    09.05.24
  2. IvanMascot
    IvanMascot
    а также - вы сейчас уплотняете сальник герметиком? в первых картинках альбома ЩУ был красный герметик, потом не видно?
    09.05.24
  3. IvanMascot
    IvanMascot
    есть возможность подобрать диаметр гофры и сальника так, что гофра плотно будет внутри находится?
    09.05.24
  4. Avs7153
    Avs7153
    Площадки под стяжки предназначались не для гофры, а для кабеля, но заказчик этого не понял.
    Впрочем, кабель и так держится в гофре...
    А совместимость гофры и кабеля подбирается по параметрам в паспорте изделий, ибо не всякая гофра 32 имеет внешний диаметр 32 и не всякий сальник 32... аналогично.
    09.05.24
  5. Александр_Старк
    Александр_Старк
    Очень красивая "схема", даже мне как не электрику всё сразу видно и понято кроме модуля посередине, что это ? УЗИП/УЗДП? И ещё вопрос в такой компоновке как выглядит заземление ? Штырь около этого щита?
    17.06.24
  6. Avs7153
    Avs7153
    Посередине три штуки однополюсных УЗИП типа В.
    Заземление под щитом - не просто повторное, а ещё и для уравнивания потенциалов. "Под щитом или на щите" (С)
    14.07.24