Вводная часть. Использована моя любимая схема:
Неавтомат 4Р - 3*[автомат 1Р, вольтамперметр, реле контроля напряжения]
С учётом уличного автомата, номинал которого в зимнее время увеличивается (при -20°С до следующей ступени), схема даёт надежду, что при перегрузке отключится только одна фаза, а не все три.
И раздельные реле с вольтамперметрами, достаточно надёжные модели.
Здесь в качестве "неавтомата" использовано общее селективное УЗО - первый уровень дифзащиты. Если бы оно было в уличном щитке, то здесь был бы поставлен просто выключатель нагрузки он же рубильник.
Avs7153, 02.11.23

Комментарии

  1. Alexus29R
    Alexus29R
    Не очень понятно из описания насчёт ввода: СИП или ПК?
    В случае отвода от ВЛ СИПом 4х16 при ТТ общее УЗО ACS 100 (300) мА рекомендовано или необходимо как первая ступень. От основного ЩР в доме будут проброшены СИПом отводы на другие строения, отключение которых планируется с ЩР в основном строении
    02.11.23