ХАГЕР ха-ха-ха-хагер...

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.05.24.

Альбом ХАГЕР ха-ха-ха-хагер... - Фотография 5
Ввод. Тут Хагера не нашлось...
Avs7153, 15.05.24

Комментарии

  1. skifius
    skifius
    Есть несколько вопросов:
    1) Для чего оставлено свободное место слева от селективного ВДТ?
    2) Почему использована некорректная буквенная маркировка аппаратов - XS, LX?
    3) Однополюсные автоматы 25А рядом с реле напряжения - это байпас?
    4) Распределение питания посредством фирменных вильчатых шинок - это безусловно круто, эстетично, и уменьшает количество проводов, но как насчет возможной замены аппаратов d ,eleotv? Если клиент не найдет Hager?
    21.05.24
  2. Avs7153
    Avs7153
    1. И справа тоже - для лучшего зрительного обнаружения устройства полного отключения в экстренной ситуации.
    2. Это не промышленность.
    3. Это основные автоматы. 2Р тут не покатят из-за трёхфазной группы.
    4. [URL] https://www.forumhouse.ru/useralbums/518028/view-image/forks.jpg [/URL]
    вообще, если он его нашёл сейчас, то найдет и на Марсе :)
    21.05.24
  3. skifius
    skifius
    "...вообще, если он его нашёл сейчас, то найдет и на Марсе :)"
    Вот не факт. Вполне возможно, комплектующие Hager подбирались и ехали к заказчику несколько месяцев.
    В случае необходимости экстренной замены аппарата будет браться то, что есть в продаже - например, Chint (или любой другой производитель, бренд в данном случае не важен). У которого подключение вилочной шиной вообще не предусмотрено.
    Держать в чулане резерв из запасных автоматов, УЗО и дифов?
    Очень не бюджетное "удовольствие".
    В этом случае распределение питания между отдельными аппаратами группы выглядит предпочтительнее.
    Т.е. ваш метод сборки и монтажа по сути, не универсален.
    03.06.24
  4. Avs7153
    Avs7153
    "ваш метод сборки и монтажа по сути, не универсален"
    Я сей метод не придумывал. Расскажите это производителям модульки и шинок к ней. Ишь чего удумали, супостаты!
    Если уж иметь в виду совсем плохое, то при исчезновении электричества навсегда, щитки тоже станут не нужны. Даже те, что без шинок...
    03.06.24
  5. AndrVU
    AndrVU
    Почему не нашлось? Есть же у Хагера аналогичное селективное CPA463D. Дороха тока.
    Подскажите, если копали в этом направлении, варианты аналогичных селективных ВДТ 63(40)/A(C)S300/4 у производителей второго-третьего... "эшелона".
    18.07.24
  6. Avs7153
    Avs7153
    Не нашлось в наличии. А это нашлось. Причём АС/ACS заказчик не уважает вообще... Только А или AS.
    Селективные ACS есть у многих производителей, те же ИЕК с ЭКФом например...
    18.07.24