ХАГЕР ха-ха-ха-хагер...
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.05.24.
Изображение 5 из 16
Комментарии
-
skifius
Есть несколько вопросов:
1) Для чего оставлено свободное место слева от селективного ВДТ?
2) Почему использована некорректная буквенная маркировка аппаратов - XS, LX?
3) Однополюсные автоматы 25А рядом с реле напряжения - это байпас?
4) Распределение питания посредством фирменных вильчатых шинок - это безусловно круто, эстетично, и уменьшает количество проводов, но как насчет возможной замены аппаратов d ,eleotv? Если клиент не найдет Hager?21.05.24 -
Avs7153
1. И справа тоже - для лучшего зрительного обнаружения устройства полного отключения в экстренной ситуации.
2. Это не промышленность.
3. Это основные автоматы. 2Р тут не покатят из-за трёхфазной группы.
4. [URL] https://www.forumhouse.ru/useralbums/518028/view-image/forks.jpg [/URL]
вообще, если он его нашёл сейчас, то найдет и на Марсе :)21.05.24 -
skifius
"...вообще, если он его нашёл сейчас, то найдет и на Марсе :)"
Вот не факт. Вполне возможно, комплектующие Hager подбирались и ехали к заказчику несколько месяцев.
В случае необходимости экстренной замены аппарата будет браться то, что есть в продаже - например, Chint (или любой другой производитель, бренд в данном случае не важен). У которого подключение вилочной шиной вообще не предусмотрено.
Держать в чулане резерв из запасных автоматов, УЗО и дифов?
Очень не бюджетное "удовольствие".
В этом случае распределение питания между отдельными аппаратами группы выглядит предпочтительнее.
Т.е. ваш метод сборки и монтажа по сути, не универсален.03.06.24 -
Avs7153
"ваш метод сборки и монтажа по сути, не универсален"
Я сей метод не придумывал. Расскажите это производителям модульки и шинок к ней. Ишь чего удумали, супостаты!
Если уж иметь в виду совсем плохое, то при исчезновении электричества навсегда, щитки тоже станут не нужны. Даже те, что без шинок...03.06.24 -
AndrVU
Почему не нашлось? Есть же у Хагера аналогичное селективное CPA463D. Дороха тока.
Подскажите, если копали в этом направлении, варианты аналогичных селективных ВДТ 63(40)/A(C)S300/4 у производителей второго-третьего... "эшелона".18.07.24 -
Avs7153
Не нашлось в наличии. А это нашлось. Причём АС/ACS заказчик не уважает вообще... Только А или AS.
Селективные ACS есть у многих производителей, те же ИЕК с ЭКФом например...18.07.24