IR фото дома
Альбом пользователя sim1, созданный 30.01.12.
Изображение 20 из 20
Комментарии
-
Анатолий Л
Очень впечатлила отмостка , дом с цокольным этажем? Благодарю , весьма полезная информация .
14.02.12 -
sim1
http://www.forumhouse.ru/useralbums/23971/view-image
Спасибо.14.02.12 -
Abksky
Примите и от меня благодарность. Прошу уточнить под лентой XPS отсутствует?
06.11.12 -
sim1
На момент съемки было заложено 30 мм XPS. В последствии добавлено 40 мм.
06.11.12 -
Анатолий Л
Есть последняя ( после добавления ЭППС ) съемка отмостки тепловизором ?
06.11.12 -
sim1
Нет. Это был единственный участок с явным "криминалом" . :)
06.11.12 -
Abksky
Спасибо. На всякий случай уточню - вот здесь http://www.forumhouse.ru/useralbums/22769/view-image под лентой еще ничего нет, и вот здесь http://www.forumhouse.ru/useralbums/22766/view-image тоже. Может я неправильно понимаю, но на сегодня у Вас толщина XPS - 70 мм и все они лежат под лентой + дополнительно XPS под отмосткой? Объясните плз, где я ошибаюсь в понимании толщины "пирога".
07.11.12 -
sim1
Под лентой нет... Отмостка утеплена 50-70 мм.
07.11.12 -
Abksky
Еще раз Спасибо.
07.11.12