Требования к помещению газовой котельной дома

Запись дневника создана пользователем ГенаТверской, 08.04.12
Просмотров: 18.029, Комментариев: 8

ГенаТверской Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)

1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.

2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.


2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;


3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.

4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- высота помещения котельной не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Юлия77777, Ирис_Т83, Natataha и 26 другие сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. bagrationa138
    Геннадий, подскажите, пожалуйста как скачать Ваши калькуляторы, так как мне надо делать расчёты на себя и на двух друзей. А вдруг эти калькуляторы будут недоступны. Я сейчас не могу просмотреть видео по чудо-лопате волжского отшельника. И ещё, если не трудно, то подскажите как правильно сделать и на какой высоте открывать чистку дымоходов для камина и печки и сами дымоходы для камина и печки, если капин и печка будут через стенку. То есть в гостиной планируется камин. А за стенкой - кухня. А в ней возле этой же стенки печка. И на какой высоте открывать вентканалы
    Геннадий Тверь и Риммаsun сказали "спасибо" за это.
    1. ГенаТверской
      это онлайн калькуляторы-- скачивать ничего не нужно--
    2. ГенаТверской
      Вам лучше к печникам https://www.forumhouse.ru/forums/31/
  2. Michael32
    Приведенные требования к помещению котельной (месту размещения газоиспользующего оборудования) в частном доме на настоящий момент (лето 2015 г.) устарели. См. СП 42-101-2003, п. 6.17 и далее, где ничего про объем котельной не сказано.
    Более того, с 1 июля 2015 года сам СП 42-101-2003 не является обязательным к исполнению, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Вы можете следовать рекомендациям из СП 42-101-2003 по размещению оборудования, а так же по монтажу систем вентиляции и дымоудаления (приложение Г), однако надо понимать, что это всего лишь рекомендуемые нормы.
    agnost сказал(а) "спасибо" за это.
    1. крот116
  3. faids
    совершенно верно - сейчас требования другие и намного проще

    ориентируйтесь на СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные
  4. dissenting
    СП 55.13330.2011 нет в ПП 1521, а значит не может носить обязательный характер.
  5. viktorkazan
    удалить надо наверно это пост). а то куча людей побоится газ подключать следуя этим "рекомендациям", а не обязанностям!