1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Топас-5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VALVIN1, 26.03.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    Топас5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода

    Залповый сброс для Т-5 около 220 литров. Т.е. без поступления стоков поплавок в приёмной камере должен опуститься из крайне-верхнего положения в течении 2-х часов. Эрлифт у вас работает нормально (небольшая погрешность при замере). Может просто не попадаете на момент нижнего положения поплавка? Если это так, то скорее всего у вас сгорел поплавковый переключатель - снимите его с клипс и подёргайте вверх-вниз - будет ли переключение режимов?
    Если на самом деле уровень в приёмной камере не падает - ищите откуда вода поступает: может течь сантехника, просачиваться грунтовая вода. Если надо - откачайте приёмную камеру и понаблюдайте. Перекройте подачу воды в дом и т.д.
     
  2. barakuda33
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5

    barakuda33

    Участник

    barakuda33

    Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Топас5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода

    Вот и сервис мне все время говорит про то что я не попадаю в момент опускания поплавка. Но если я проверяю утром, когда канализацией никто не пользовался значит уровень должен быть низким и поплавок должен быть в положении-вкл. обратного цикла? Или я не прав?


    Уровень грунтовых вод у нас сейчас очень низкий Скорее какая то течь из другой камеры. Такое вообще возможно в Топасе мож кто сталкивался?


    Когда я чистил топас, то уровень воды в илоприемнике не довел до сливного отверстия (было примерно половины камеры) . Этот уровень должен был подняться в момент обратного цикла ( как я понимаю ). Но он так ине поднялся:(. Может это тоже показатель чего- то?


    Как вообще происходит включение обратного цикла? Сколько минимально воды может быть в приемной камере? Может кто нибудь поподробней рассказать? Заранее большое большое спасибо.
     
  3. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    Топас5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода

    Для начала надо разобраться откуда у вас вода в приёмной камере. Для начала проверьте поплавок как я уже говорил. Потом перекройте на ночь воду в доме. Следующим шагом - откачайте воду из приёмной камеры.
    Обратная фаза включается когда поплавок опускается, при этом должен включиться другой компрессор и эрлифт рециркуляции из аэротенка должен начать перекачивать отработанный ил в стабилизатор ила, откуда вода самотёком через верх начнёт поступать в приёмную камеру.

    Кстати, компрессора у вас правильно подключены? Поплавок в приёмной камере вверху - бурлить должно в аэротенке (2-я камера).
     
  4. barakuda33
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5

    barakuda33

    Участник

    barakuda33

    Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Топас5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода

    Компрессоры включены правильно. Прямой цикл работает как положено. Скажите пожалуйста сколько примерно минимально может быть воды в приемной камере и в каком примерно положении срабатывает поплавок- например лежащий на воде горизонтально или должен быть опущен вниз?
     
  5. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    Топас5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода

    В поплавке находится шарик, который производит это самое переключение. Может переключиться и в почти горизонтальном положении, но обычно нужен уклончик побольше, может и 45 градусов. Минимальный объём воды в приёмной камере Т-5 должен находиться примерно 90 см от нижнего края подводящей трубы.
     
  6. Borp
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    51

    Borp

    Живу здесь

    Borp

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Зеленоград
    Топас5. Проблема с пеной и не только, в работе полгода

    Для начала проверьте работу поплавка. Сачком или тяпкой поднимите поплавок кверху, должен включиться прямой цикл. Опустите (утопите) поплавок, должен включиться обратный цикл. Но, подозреваю, что у Вас негерметична перегородка между приемной камерой и аэротенком. Производительность главного аэролифта уменьшается с увеличением перепада высоты между уровнем приемной камеры и аэротенка. У Вас 5 литров в минуту, это многовато, должно быть 2 литра в минуту (100-120 литров в час). Думаю, что уровень в приемной камере у Вас сильно завышен. Утечка через щель в перегородке увеличивается с увеличением перепада высоты. Думаю, что у Вас установилось динамическое равновесие, когда утечка сравнялась с перекачкой. При поступлении новых стоков перепад высот уменьшается, и насос качает быстрее утечки. При отсутствии стоков уровень в первой камере возвращается к равновесному.
     
  7. barakuda33
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5

    barakuda33

    Участник

    barakuda33

    Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Поплавком конечно поиграю, а для определения герметичности придется откачать приемную камеру, может это будет видно как вода где то сочится. А может сразу вызвать представителей дилера? Пусть разбираются гарантия как никак есть.


    Если стенки не герметичны, то это сильно ударит по престижу топол эко. Мне очень интересно как такой косяк можно устранить??
     
  8. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    Если гарантия - зовите специалиста.
    Если щель действительно есть, то перегородку заварят и всё будет работать. По идее уровень воды в приёмной камере, аэротенке и вторичном отстойнике у вас должен быть одинаковым если не герметичная перегородка.
    Перед продажей станции проверяют на герметичность и работоспособность. Тут непонятно чей косяк, может Топол, может при перевозке, может при монтаже, может сам монтаж не правильно произвели.
     
  9. barakuda33
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5

    barakuda33

    Участник

    barakuda33

    Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Одинаковым может и не быть , так как работает аэролифт. А не герметичность камеры устранять придется дилеру, так как и доставляли, и монтировали они. Ну а уж с топол эко они сами пусть разбираются кто за что отвечает.
     
  10. Borp
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    51

    Borp

    Живу здесь

    Borp

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Зеленоград
    Сварка могла треснуть при сдавливании станции грунтом.
    Есть еще одно дурацкое предположение. Шланг рециркуляции ила из аэротенка в накопитель ила выскочил из своего гнезда и его конец болтается в отсеке приемной камеры. Тогда возможна ситуация, что вода из аэротенка переливается в приемную камеру по этому шлангу самотеком. Ну это, как бензин сливают из грузовиков, один конец шланга в бак, другой опустил пониже и подсосал, бензин потечет самотеком.
     
  11. dazdravp
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    24

    dazdravp

    Живу здесь

    dazdravp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно выключить станцию минут на 20. Если есть связь между отсеками, уровни сравняются.
     
  12. barakuda33
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5

    barakuda33

    Участник

    barakuda33

    Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за ответы и советы. Как только все попробую напишу результаты.
     
  13. ЗИЛ
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    516

    ЗИЛ

    Живу здесь

    ЗИЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Проблема может быть еще в опломбированной коробочке.
    Там стоит кнопка включения и клемная колодка, в которой соединяются все провода. Винты в этой колодке окисляются и пропадает контакт.
    По-хорошему надо бы выкинуть эту колодку и припоять соответственные провода друг к другу( все никак руки не доходят)
    Кстати кроме кнопки включения и колодки , соединяющей провода,
    там больше ничего нет. Нафига ее пломбировать?
     
  14. barakuda33
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5

    barakuda33

    Участник

    barakuda33

    Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    А как окисление сказывается на уровень в приемной камере?
     
  15. ЗИЛ
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    516

    ЗИЛ

    Живу здесь

    ЗИЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    перестанет работать компрессор


    невнимательно прочитал написанное выше, прошу прощения
    Перелив из приемной камеры у Вас работает. А уровень не понижается?
     
Статус темы:
Закрыта.