    День добрый господа. Ситуация такова, при работе котла в режиме по теплоносителю, отключается при достижении темпер +3* от выставленной и по истечении минутного выбега насоса, температура ещё не успевает понизиться до -15* от выставленной. Вот и получается он как бы "зависает" остывая сам по себе от реальной температуры отопления. Отопление "Ленинградка", квартирка маленькая.
    Так вот, что лучше выбег насоса изменить или дельту понизить до семи градусов? Понятно, что тактование неизбежно. И ещё вопрос при изменении выбега насоса, включение когда будет происходить: при достижении температуры включения -15*градусов или при достижении времени выбега насоса, не взирая при этом на текущую температуру теплоносителя. Заранее примного благодарен.
     
  2. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    Имеет ли смысл поградусное регулирование ГВС, если нет "помиллибарного" регулирования (стабилизирования) давления воды (ну или правильнее - её протока).
    По опыту использования не хватает еще одной ну может двух ступеней регулировки.

    Кстати, опять же из личного опыта, бесит поградусное регулирование отопления. Было бы (мне лично) значительно удобнее, если бы ступень регулировки была не 1гр, а 2,5гр - то есть 4 шага на каждые 10гр.
     
  3. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    Сергей 054, (вы женщина?)
    это нормальный алгоритм работы данного котла. Что именно вас в нём не устраивает? Какую проблему вы хотите решить, пытаясь изменить выбег котла или дельту температуры?
     
  4. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    Дельту до семи градусов если и имеет смысл снижать, то только тогда, когда у вас установка температуры воды в р-не 40-45гр. В этом случае при дельте 15гр вы нередко будете иметь недогретые батареи, и если ЭТО вам не нравится, снижением дельты вы ЭТО уберёте. Но это никак не улучшит прогрев жилья, зато немного ухудшит КПД котла.
    Если установка температуры воды у вас 50гр и более, то снижением дельты вы добьётесь лишь снижения КПД котла.
     
  5. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    Выбег насоса - это время его остаточной работы после выключения горелки. Всё. На следующее включение горелки этот параметр напрямую не влияет, сигнал на включение горелки - это снижение температуры ниже пороговой.
     
  6. Сергей 054
    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    63

    Сергей 054

    Живу здесь

    Сергей 054

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    НСО
    Что за вопрос.
    Увеличив время выбега насоса Я хочу, что бы котёл реально контролировал температуру теплоносителя в каждый конкретный момент времени. А так, что получается теплоноситель в котле остывает сам по себе, в СО само по себе.
    По поводу снижения КПД в каких то не точно измеряемых циферках, так мы всегда, что то теряем.
     
  7. Сергей 054
    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    63

    Сергей 054

    Живу здесь

    Сергей 054

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    НСО
    Вот это мне и нужно было знать!
     
  8. limbast
    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    limbast

    Участник

    limbast

    Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Проблема с трехходовым клапаном. Он течет. Я его уже пытался ремонтировать, первый раз он тек не сильно, разобрал, почистил, смазал и зиму он отработал. Сейчас снова та же проблема: ГВС то горячая, то холодная вода, при этом греются батареи, а отопление выключено.
    Внутри клапана вода. Высушил, включил ГВС, вода появляется на глазах. Контакты пока живые, не сгнили.
    Можно ли его отремонтировать, чем можно заменить кольца-сальники? Отдавать 2500р за клапан, когда дело то только в этих кольцах как то не фэншуйно.
     
  9. Тдыйщ
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    70

    Тдыйщ

    Живу здесь

    Тдыйщ

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    70
    Фум лентой тонькой замотай и литолом (или силиконкой) смажь и будет счастье!
     
  10. Людмила08
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    142

    Людмила08

    Живу здесь

    Людмила08

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. @MVS, подскажите, в чем причина. Котел Ардерия, в работе с августа 2014г. С утра сегодня не греется вода, на пульте ошибок не выдает. Давление по газу и воде без изменений. Отопление работает нормально (выставлен по теплоносителю). Вода жесткая. Забился накипью? Но напор воды не изменился. Может быть еще какая причина? Как устранять? Может у кого была такая беда, как устраняли?
     
  11. Сергей 054
    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    63

    Сергей 054

    Живу здесь

    Сергей 054

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    НСО
    Хороший вопрос оказался. :aga: Оказывается:faq: в профиле у меня пол женский стоит. Не подскажите как поправить?
     
  12. Transiver
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24

    Transiver

    Живу здесь

    Transiver

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Введите номер телефона в профиле. Когда подтвердите, то сможете изменить пол на "Мужской". У самого было такое
    PS: у админов прошу прощения за посторонний флуд
     
  13. Тдыйщ
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    70

    Тдыйщ

    Живу здесь

    Тдыйщ

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    70
    Если мужские руки имеются, надо снять движок треходового клапана, снять крышку этого клапана, установить движок обратно на место, включить котел и наблюдая за клапаном открыть горячую воду, за движком видно, как поворачивается клапан, по норме должен повернутся на четверть оборота и остановится. Если без остановки крутится или не реагирует - возможно три причины: клапан накрылся, датчик ГВС заклинил (или не срабатывает), или же на плате реле треходового клапана сдох, но первым делом проверте датчик ГВС: открывая горячую воду котел должен включится:hello:
     
  14. Transiver
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24

    Transiver

    Живу здесь

    Transiver

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Что касается цикла работы котла - макс-стоп-макс, то в одном из постов хорошее сравнение сделал @Mijjgan (см. цитату)

    От себя лишь добавлю, что на площади в 30 кв. м не вижу смысла в 92 % КПД (максимума) котла

    Пульт висит в коридоре, как по инструкции. Но проблема-то вот в чём (см. цитату)

    Режим ПУ.jpg
     
  15. Transiver
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24

    Transiver

    Живу здесь

    Transiver

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Из собственных наблюдений: заводское время, как Вы выразились, "зависания" котла составляет 5 мин (горелка, вентилятор и насос "молчат"). По истечении 5-минутного простоя включается насос, который "гоняет" теплоноситель до тех пор, пока дельта не достигнет 15 градусов. Потом включаются вентилятор и горелка.
    Менял дельту на 7 градусов, когда по теплоносителю ставил на 50 градусов. Котёл тактует непрерывно, потому что при выключении горелки температура резко падает на 9 градусов.
    В настройках пульта с выбегом насоса вряд ли удастся что-либо сделать. В сервис-меню есть лишь параметр, который меняет периодичность вкл/выкл насоса, те самые 5 минут, о которых я писал выше
     