1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Мастер-флеш

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Barsik, 10.04.11.

  1. Gorbatovskij
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    1.722

    Gorbatovskij

    Живу здесь

    Gorbatovskij

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Павлово
    Попробую завтра заклеить скотчем что ли алюминиевым на герметик пока, что бы снег не валился на чердак в щель
     
  2. KidALV
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    773

    KidALV

    Живу здесь

    KidALV

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Москва
    Наверно, да... Только что в этом случае используют для временного закрытия - не представляю... Может, натянуть-таки мастерфлеш, не герметизируя, прикрутить (а по теплу открутить и положить герметик) и его верхнюю (по скату) кромку чем-то прикрыть... Типа выпустить что-нибудь из-под конька и напустить на мастерфлеш... Может, Алексей подскажет.
     
  3. Gorbatovskij
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    1.722

    Gorbatovskij

    Живу здесь

    Gorbatovskij

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Павлово
    Завтра будем репу чесать:hndshk: В субботу хочется уже начать париться, а то в эту субботу не парились-как чего то потеряли:)]
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понятно, что имелось в виду, как и за чем загибали края?
    Расшифруйте аббревиатуру. Может и он
    Уплотнитель нужен. Его цель предотвратить заметание снега под коньковый, ендовой или кровельный элементы.
    Лучше дополнить лентой, или только ей.
    Бутил-каучуковая или битумная, чаще всего окрашенные в различные цвета.
    Если мастер-флеш пересекает раструб и разнополочный хомут (что конечно не желательно, но может получится) залить силиконом.

    Можно при подогреве феном.

    Пришлите пожалуйста исто
     
  5. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Добрый день
    Загибать края планировал для "противокапельного" эффекта, чтобы капли дождя не затекали на внутреннюю поверхность проходки и по ней до трубы. Такие-же отгибы всегда делают все производители доборов для металлочерепицы
    image.png
    ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента, тонкая полиуретановая лента типа толстого 2-4 мм скотча, но через несколько минут после приклейки расправляется до толщины в 1-3 см, паропроницаема, но водонепроницаема. Наверное можно ее приклеить изнутри по периметру кровельной проходки.
    image.jpeg
    Ну а про гермеик все производители указывают нанесенее силиконовых герметиков не менее +5*, полимеризация 2-3мм в сутки при +23*, в холод скорость существенно уменьшается. Хенкель о своих герметик так пишет
    image.png
    Т. е. при +5* топить печку лучше через несколько дней после монтажа флеша на силиконовый герметик, иначе при расширении трубы незастывший холодный силикон даст щели при циклическом подъеме трубы. Это же мне подтвердили в нескольких установочных компаниях, в том числе и установщики с лицензиями, работающие с Печилюкс, где покупал печку с дымоходом. Порекомендовали ждать тепла.
     
    Последнее редактирование: 25.01.16
  6. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Алексей, гляньте пожалуйста, все ли нормально с крышной проходкой, НИИ КМ нержавейка 1мм, Ферумовской к сожалению диаметра 220 не выпускают, нарисована только в каталогах.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
     
  7. sergii_sh
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    124

    sergii_sh

    Живу здесь

    sergii_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Москва, СВАО.
    0,5мм более чем достаточно, фальц ровный, а сварка не очень, соединение не отведственное, главное чтоб было герметичным, а так все проходки похожи и исполнены,
    А где конус-юбка?
     

    Вложения:

    • 20151203_202123.jpg
  8. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Вооооо! Увидел наконец загибы на боковых кромках листа, это чтоб вода на затекала на обратную сторону? Спрашивал вчера об этом противокапельном загибе, сказали что не нужно, однако все-же сделаю.
    Дырка правда, сделана 230, но это для случаев когда труба не точно по середине конуса. Нужно ли силиконить щель от 0 до 5 мм или юбка все прикроет, а через щель пускай вентилируется?
    Юбка конечно есть в комплекте.
    У проходки 0.5 сварка была точечками, как-то не внушила, и шов замазан силиконом. Продавец посоветовал, если возьму 0.5 счистить имеющийся силикон, ацетоном обезжирить тщательно и с двух сторон нанести заново. Ну а на толстой шов сплошной, силиконить не требуется.
     
  9. sergii_sh
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    124

    sergii_sh

    Живу здесь

    sergii_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Москва, СВАО.
    Зазор герметизировать не надо, юбка прикроет, дымоход должен «дышать» при нагрев/охл.
     
  10. Беларус100
    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    18

    Беларус100

    Участник

    Беларус100

    Участник

    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    беларусия
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Низкокачественный произвощдитель и такая же продукция.
    Феррум, На диаметр 220 чуть подрезается проходка на диаметр 210.
    О каком подъеме трубы и силиконе ведут речь лицензированные монтажники?
     
  12. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Где был этот совет про подрезку несколько дней назад? :(
    Печку с дымоходом покупал в Печахлюкс и у них на сайте несколько монтажных организаций, одна имеет лицензию МЧС (не помню название лицензии, но на монтаж дымоходов требуется для страховой) и несколько ИП без лицензий и несколько монтажников откликнувшихся на местной Бирже. При разговоре спросил про возможность монтажа в мороз, ответили отрицательно т. к. кровельные герметики силиконовые, каучуковые и полиуретановые имеют температуру нанесения +5*, да и скотчи для восстановления диффузионной мембраны имеют похожую температуру применения (впрочем не очень они клеятся к лохматым пленкам и при +20*)

    "... Да, в мороз хорошую гидроизоляцию не сделать.
    Как будете готовы, звоните или пишите. Всегда рады помочь! ..."

    Про тепловое расширение трубы и необходимость герметика сказали смотреть инструкции конкретного производителя, у них разные приемы компенсации расширения труб. Если внутреннюю посадить на герметик то затруднится скольжение стыков трубы и шестиметровый хлыст будет расширяться как единое целое. Компенсировать эти подвижки призван гибкий мастерфлеш. Если будет металлическая крышная проходка, труба, оказывается должна немного скользить в конусе и поэтому герметизировать не совсем правильно. Да и парой постов выше тоже в том числе подтвердили небольшое расширение/сжатие трубы.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Не думал, что это нужно было уточнять.
    Мастер-флеш не приклеивается к трубе на герметик.

    @Drju2010, сейчас могу быть чем-то полезен?
     
  14. Gorbatovskij
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    1.722

    Gorbatovskij

    Живу здесь

    Gorbatovskij

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Павлово
    Я напялил на 200 сендвич без подрезки, очень плотно сидит
     
  15. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Алексей, спасибо, просто зациклился на магической цифре 220мм и уже из принципа обзванивал компании из Яндексовой выборки.
    И последний наверное вопрос - при выводе трубы с холодного вентилируемого чердака через металлочерепицу нужно ли изготавливать скошенный короб из суперизола (аналог ППУ, как советовали некоторые монтажники) 57х57 см и заполнять базальтовой ватой или лучше приклеить на стропилы на мастику и шурупы пластины суперизола 30мм, шириной закрывающие стропилы, обрешотку и торцы срезанной контробрешотки и длиной 61см, т. е. в ширину стандартного листа. Плюс такого решения видится в идеальной вентиляции и охлаждении поверхности сендвича воздухом через щель между трубой и раструбом конуса, и вентиляцией холодного чердака через вентрешетки. В жаркую погоду протопка печи не предполагается. При аналоге ППУ возможен постепенный разогрев стропил через вату и суперизоловый короб без организованной вентиляции.