    Приветствую товарищи)* Кситал GSM-12, вот уже 2 года трудится исправно, однако появилась необходимость подключить датчики пожарной сигнализации, до этого не было.

    Купил ИП212-41М (фирмы Рубеж), подключил как сказано в Кситаловской инструкции по схеме с двухпроводным типом подключения. Однако изменить значения границ для контроля входом на 50/99 не могу, отправляю команду как сказано в инструкции на 03 вход (активирован, значение 1) Uz03=50/99 00000, но не ответа не привета, более того после перезагрузки отправляю команду Uz? 00000, тоже не отвечает! Причем сам извещатель работает (срабатывает на ввод иголки), но при постановке на охрану пишет: «недопустимое значение шлейфа nnHxxxxxxx».

    Ну ладно, тогда я решил попробовать другой извещатель ИП212-45 (фирмы рапид), подключаю как сказано в Кситаловской инструкции «Модификация ИП212-54 Р "ДИП-54 Р" (нормально разомкнутые контакты)» по четырехпроводной схеме, все тоже самое, на сигналку ставлю - приходит СМС «недопустимое значение шлейфа nnHxxxxxxx», причем сам датчик работает, срабатывает тревога, лампочка моргает как положено, кнопка тестирования работает. Даже если соединить по схеме «нормально замкнутые контакты» тоже отправляет СМС «недопустимое значение шлейфа nnLxxxxxxx»

    Вопрос, что может быть не так? Ведь все делаю по инструкции. Уже 10 раз все проверил и 5 раз пересобрал, резистор на 3,6кОм использую, причем пробовал разные, не работает и все, м. б. в инструкции что-то неправильно указано? И почему нет ответа на СМС по напряжению? Оператор Мегафон, сервисные команды на платные номера отключены, смс безлимит, баланс полный, симкарта новая, отправляет остальные команды без проблем. Телефон Android 4.0.4 оператор тоже Мегафон.

    Вообще жесть какая-то, не думал что с пожаркой так париться придется, главное что делать не знаю=(

    Задавайте вопросы, есть опыт чем делиться)
     
  2. Essetre
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Essetre

    Участник

    Essetre

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер!
    Кситал 8Т управляет котлом на даче. Всё работает, но не могу добиться отправки sms при выходе за диапазон
    установленных температур. В кситале задано:
    T-datchik SMS 1
    Temp. H=25 00000
    Temp. L=15 00000


    Может кто поможет разобраться?
    Спосибо.
     
  3. Mazzz
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Mazzz

    Участник

    Mazzz

    Участник

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Набережные Челны
    Добрый день ! У меня Кситал-12Т, при звонке или запросе отчета сначала высылает отчет, а потом сообщения о потере и востановлении напряжения (8 sms). У кого нибудь было такое? :faq::faq::faq:
    И так при каждом запросе.
     

    Вложения:

    • IMG_1131.PNG
    • IMG_1132.PNG
    Последнее редактирование: 11.12.13
  4. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Это контроль температуры по встроенному термодатчику (на плате) и температура платы пока не выходила за эти пределы.
    Датчик с каким номером используется в качестве выносного? Его и нужно указывать в 38-й ячейке.
     
  5. forester99
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    forester99

    Новичок

    forester99

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Добрый день! Принимайте в ряды кситаломанов)
    Коротко вопрос. Поставил одну систему GSM12T в дом. И одну GSM8 в гараж. На телефон скачал приложение iksytal. Для удобства пользования и управления забил туда в поля SiM1 и SIM2 номера телефонов симок дома и гаража. Теперь просто переключаюсь с одной симки на другую.
    Вопрос 1: можно так делать?
    Вопрос второй задам после ответа на первый.

    Forester99
     
  6. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    простите, не понял. КАК именно переключаетесь?
     
  7. Essetre
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Essetre

    Участник

    Essetre

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Датчик 2 и реле 2 используются для управления котлом, а датчик 1 хочу использовать как контроль
    отказа котла (котёл иногда останавливается с ошибкой F5).В случае падения температуры ниже заданного
    предела, кситал должен, просвистеть, эсэмэской и перезапустить котёл.
     
  8. Essetre
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Essetre

    Участник

    Essetre

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Температуру принудительно выводил за пределы заданные в кситале, но он молчит. Пытался использовать
    датчик 3 - эффект тот же.
     
  9. forester99
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    forester99

    Новичок

    forester99

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Там в этом приложении в закладке "Настройки" есть возможность занести вторую симку. Изначально, это планировалось использовать для дублирующей симки в одном блоке. А я туда занес номер симки другого блока. Все отлично работает! И я управляю с одного приложения два независимых блока
     
  10. forester99
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    forester99

    Новичок

    forester99

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Так вот вопрос. Сегодня ночью в одно и то же время сработали два датчика разбития окна. Один в гараже. Второй в доме. Системы никак не связаны между собой. Помимо этих датчиков на каждую из систем навешаны и другие. Можно было подумать на общий шум (выстрел или грохот чего либо) но этого не было. Подскажите, что может послужить причиной этого.
    Потом часа через четыре ситуация повторилась. Я не понимаю
     
  11. Ultra 39
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Ultra 39

    Новичок

    Ultra 39

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста как подключить Маяк 12 К к Кситал 4Т что бы было подключение "Лампа" и "Сирена". Что бы световой извещатель постоянно горел в состоянии под охраной, а при нарушения зоны моргал и так же при нарушении периметра срабатывала сирена. За ранее спасибо!
     
  12. Gogolev
    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57

    Gogolev

    Живу здесь

    Gogolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Татарстан
    Необходимо узнать, что прописано в ячейках 37,38. Тогда можно дальше искать неувязочку.
     
  13. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Т. е. после аварийной остановки котла температура в помещении должна упасть настолько, чтобы температура платы Кситала, подогреваемая тепловыделением самой платы, снизилась ниже допустимой и только тогда система проэсэмесит?
    И зачем столько ждать, если можно задать контроль верхнего и нижнего пределов температуры по внешнему термодатчику №2 ?
    Перезапустить каким образом? Можно подробнее?
     
  14. Essetre
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Essetre

    Участник

    Essetre

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Ячейка 37 - T-datchik rele = 2 она управляет котлом (работает правильно).
    Ячейка 38 - T-dattchik sms = 1
    Вроде бы правильно, а не работает.
     
  15. Essetre
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Essetre

    Участник

    Essetre

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    На данный момент котел подключен к сети через контактор. Получив смс о падении температуры
    в доме, (если получится) отдаю команду на включение реле 1 на 20-30 секунд. Реле включает
    контактор и снимает питание с котла. Через заданное время выключится подав питание на котел.
    Сейчас "колдую" над модулем управления на ARDUINO с GSM чтобы атоматизировать прцесс.
    Застрял на написании скетча. Програмист из меня - слабоватый!

    P. S.
    И зачем столько ждать, если можно задать контроль верхнего и нижнего пределов температуры по внешнему термодатчику №2 ?

    Сначала пусть проэсэмесит а с датчиком потом разберемся.
     