1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20

Мой Кситал

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    4.207

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    4.207
    Адрес:
    Обнинск
    Такое расключение будет верным, если общий провод расключен в извещателе на минус питания и на шлейф.
    А насчёт резисторов, подключенных параллельно на НЗ, конечно не правильно.
     
  2. jon сантехник
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    jon сантехник

    Участник

    jon сантехник

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва Икша
    На фото видно что из грппы выходит 3 провода "общий" он же "-" питания датчика " датчик " "+12" вольт т. е. это трех-проводная система подключения датчиков. Хотя можно сделать и 4-проводную. Тяните 2 провода от клеммы "общий", а в датчике разделите - один на питание другой на клемму (НЗ) Кто как хочет тот так и делает.
     
  3. AntaresS
    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    AntaresS

    Участник

    AntaresS

    Участник

    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    В ячейке Mikrofon сим карты по умолчанию стоит значение уровня чувствительности микрофона - 10. Это максимальное значение, или можно его увеличивать? Если да, то до какого значения?
    Спасибо!
     
  4. Крокодил 3339
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    66

    Крокодил 3339

    Живу здесь

    Крокодил 3339

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Москва
    Простите, редко удаётся бывать здесь...

    БР

    Реле БР включается и отключается только с помощью SMS

    Автоматически - не включается во время тревоги (если посылать в ручную - ситуация будет как и с основным блоком - пока система занята рассылкой и дозвоном - команды не воспринимает (вспомните ключ ТМ - чтобы снять с контроля во время тревоги - приходится его держать несколько секунд на считывателе)

    Наименование зон БП - не меняется...

    Подключить ТД к Блоку расширения - нельзя (БР, имеет свой процессор, но является вспомогательным оборудованием (во всяком случае - пока)

    Отчёты - не объединяются (во всяком случае - пока. Но и в будущем - есть ограничение ёмкости СМС (по этой же причине и стандартный отчёт латиницей)
    Объединить - нельзя...

    Друзья!
    По подключению датчиков - есть плохенький, но фотоматериал наглядный - надеюсь поможет...
    https://foto.mail.ru/mail/2290486/3
    http://foto.mail.ru/mail/2290486/9/

    Немного по запуску и настройке
    http://video.mail.ru/mail/2290486/
     
  5. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    Крокодил 3339
    Тогда не совсем понятно, как можно на разные Т-датчик поставить свое реле. Пусть Т1-Р1, Т2-Р2, Т3-Р3, Т4-БР1, Т5-БР2 и они ими управляли независимо друг от друга?
     
  6. jon сантехник
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    jon сантехник

    Участник

    jon сантехник

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва Икша
  7. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    4.207

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    4.207
    Адрес:
    Обнинск
    Как всё запущено...
     
  8. Flier838
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Flier838

    Новичок

    Flier838

    Новичок

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Купил кситал. Собираю. Решил вставить свои 5 копеек.
    Учитывая, предыдущую картинку с шинами соизмеримыми с размерами основного блока, буду использовать в качестве расширителя "общего входа" и "+12В" клеммники WAGO. Они хорошо зажимают даже в клемме даже 1 провод 0,5 не говоря уже о нескольких. В общем удобно работать - разжал и вставил.

    Может кому идея понравится, ведь хорошо летают только красивые самолеты.
     
  9. jon сантехник
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    jon сантехник

    Участник

    jon сантехник

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва Икша
    Спасибо всем. Все переделаю. Все исправлю. Честное пионерское! Все время нет запустил все работает и ладно. ИСПРАВЛЮСЬ!
     
  10. alexxx1
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    alexxx1

    Участник

    alexxx1

    Участник

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Заметил еще один глюк Кситала. Может только у меня? Послал смс "как дела", установил присылку ежедневного отчета. Все подтверждения пришли и ... Послал "как дела" в 12,00. На следующий 1-й день отчет пришел в 9,00, на 2-й день пришел в 7,00, на 3-й снова в 7,00, на 4,5,6-й в 01,20, затем сместился на 21,00 и так все время меняется время прихода "как дела". Отключил- достало. Кто, что скажет? И как внутри кситала определяется время? Часы? Счетчик?
     
  11. volkronov
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    1.889

    volkronov

    Построились, оказалось не окончательно...

    volkronov

    Построились, оказалось не окончательно...

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    1.889
    Адрес:
    Москва
    Всем большое спасибо за помощь! Поменял кабель, резисторы вернул в датчики - все заработало!
     
  12. Лифтанутый
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.632

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.632
    Адрес:
    Москва
    Думаю проблема в колебаниях температуры в месте установки девайса. (электроны тоже мерзнут и быстро не могут бежать:aga:)
     
  13. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    Планирую установить электромеханический замок, но не хочу еще один блок питания.
    Думаю, а не запитать его от Кситала. Нужно на замок подать напряжэжение 12 В, 0.5А.
    Можно ли так сделать?
     
  14. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.340
    Благодарности:
    3.047

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.340
    Благодарности:
    3.047
    Адрес:
    Москва
    Можно, только работать не будет. А, если вдруг будет, то недолго.
     
  15. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    4.207

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    4.207
    Адрес:
    Обнинск
    На замок очень желательно, вернее необходимо, установить свой блок питания и с запасом по току.
     
Статус темы:
Закрыта.