Ну под фундаментом как то не кашерно копать =) тем более под домом =) У меня розетка для генератора диагонально-противоположно расположена относительно щитка.
15 киловатный, трех фазный, 380 вольт станок. какой провод использовать, и какой автомат поставить? 15000/380 = 40 А Трехфазный автомат на 32 ампера. Это каждая фаза по 32 ампера? Или все 3 фазы в сумме дают 32 ампера?
(15000/(380*1,73))/0,7= 32 А Провод от 4х6мм.кв (зависимости от протяжённости линии и способа укладки). Автомат С40. Автомат 3р 32А, это каждая фаза по 32А
А можно узнать что за странные коэффициенты: 15000 - это потребляемая мощность в Ваттах 380 - это напряжение Вольт 1,73 - ?? 0,7 - ? Если в обратном порядке перемножить то получим что автомат на 32 ампера рассчитан на нагрузку 14,725 кВт. А автомат надо ставить с запасов на 40А рассчитанный по формуле выше на 18,4 кВт. Я все правильно понимаю? Если да, то объясните, почему при подключении 380 вольт 15 кВт, сетевая организация все навязывает автомат на 25 ампер, ведь если считать по этой формуле то получим что автомат на 25 ампер рассчитан на 11,5 кВт, а доках 15 кВт?
cjrhfn1, в условии говорилось про станок, расчёт и сделан с учётом пусковых токов двигателя, cos Фи... Если реактивные нагрузки исключаем, то 25 А и есть 15 кВт.
Доп условия появились для сравнения, уточнения)) 15000 - ватт (15 кВт) 0,7 - cos Фи (на расчет реактивной нагрузки, пусковой ток) 380 - вольт 1,73 - коэффициент, что бы довести 380 до 660 (или 220*3 фазы). И на это все нужен АВ С40А. Провод использовать не ниже 4х6мм.кв. Я все правильно разобрался?
В общем правильно. 380В Это межфазное напряжение, Вы же, получаете три фазы по 220В. 15кВ/3=5кВт, то есть с каждой фазы берёте по 5кВт., это 25А. При таких условиях Вы можете спокойно подключить 3х фазный водонагреватель на 15кВт, но эл.двигатель на 15кВт уже не подключите. Ему только чтоб запустится коротковременно нужно киловатт 30-45, плюс реактивная нагрузка.
Поэтому на электродвигатель 15 кВт мне надо будет поставить автомат на 40 ампер. Все правильно написал?
Вы не поверите, доказал электрикам, что входной автомат в дом должен быть не менее 32 ампера. Сказали ставь, только не кому об этом. Вопрос: а как обосновать автомат на 40 ампер? Желательно как-то грамотно, что бы у самих электриков не было вопросов.
К дому подходит воздушка (допотопная, без изоляции). Периодически провода ветром перехлестывает и на ноль приходит фаза (почему не сгорают провода не знаю), а лампочки и прочая техника сгорает очень даже легко. Вопрос, как защитить себя и бытовую технику от "перефазировки" ?