1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Электрика от А до Я - нужны советы

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Housser
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Housser

    Участник

    Housser

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Насколько мне известно, если заключается прямой договор с энергосбытом, то надо устанавливать собственную ТП или подключаться к их сетям. Через ТП СО не получится. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
     
  2. slavyan007
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160

    slavyan007

    Живу здесь

    slavyan007

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Орел
    Уважаемые форумчане! Хотел бы использовать CyberPower SPS1500PIE-для резерва .Резерв нужен для : котла (190 вт),пару циркуляционных насосов (70 вт), освещение -5-6 ламп (200 вт), холодильник (100 вт).
    Как интегрировать резерв в существующий щиток (их 2 -по одному на этаж)
    1 щиток -вводный автомат-счетчик -узо 63 А 100 мА-дальше автоматы на отделные группы -осещение 1 этаж, розетки -1 этаж, розетки кухни , ванная -ав +узо, котельная -ав+узо
    щиток 2 этажа :освещение -2 этажа, розетки 2 этажа, ванная 2 этажа-ав+узо, теплый пол-ав+узо, кондиционеры-2 шт.

    Спасибо за помощь и извиняюсь , если вопрос задал не в той ветке :hello:
     
  3. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/105208/page-15#post-3112227
    К данному вопросу - скрутка греется не хило при 3-х кВт, но это и не мудрено - скрутка покрыта коррозией и рядом изоляция темная.
    Вывод: в ближайшее время скрутки на свалку однозначно!
    Это в принципе и без факта нагрева было ясно.
    Итак, СИП! и никак не иначе!
    Но, как уже отмечено в сообщении по ссылке - в следующем году, весной у нас вроде как должны менять линии и отводы, вероятно бесплатно.
    Либо, может будет трехфазка.
    Сейчас же придется платить, чтобы поменяли апв на сип.
    Без вопросов, но если в следующем году будет таки реконструкция и отводы поменяют бесплатно, как уже сделано в некоторых местах нашей сельской местности или будет трехфазка с 15 кВт, то сейчас может не целесообразно тратится на сип 2х16 с соответствующими комплектующими и на оплату работы электриков...
    И вот, пока поставить орешки с переходом на медь 6кв.мм.
    Одна из проблем, которая позиционируется - куда их поставить? до изоляторов или после?
    Если после, то концы там не длинные и с темной от нагрева изоляцией, наверное и люминь под данной изоляцией не очень от переодического нагрева?
    Если до изоляторов аля без разрыва, то проблематичнее снять изоляцию будет.
     
  4. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    С орехами морока. Покупаете прокалывающие зажимы и крепите к линии. То, что концы короткие, не важно. Можно пару витков смотать.

    Зажимы потом пригодятся. Использовать динамометрический ключ при затяжке и всех делов. Т.е. не срывайте первую головку, тяните вторую, которая ближе к шайбе.

    Лучше после изоляторов, чтобы не перекусить провода (мало ли), тогда вообще без света останетесь.
     

    Вложения:

    • 111.JPG
  5. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Прокалывающие зажимы для меня были бы идеальным вариантом, но пойдут ли они для апв?
    И еще это, срыв головки и т.д. опыта работы с ними нет.
     
  6. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ничего особенно страшного нет)
    Тяните до "когда туго идет" (тут важно упор иметь, чтобы сам зажим не прокрутился и не намотался на провод), чтобы килограмм 10 было, этого достаточно.

    Ну а если хотите, то и орехами можно. Но только после изолятора. Успехов:hello:
     
  7. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Да, наверное все же орешками сделаю, т.к. прокалывающие зажимы вероятно все же на сип ориентированы.
    Вот еще с медным кабелем надо решить.
    Выбор особо не велик - ВВГнг 2х6, 1х6 не видать.
    Но честно говоря при 1х6 диаметр гофры не малый- 25, плюс еще стальная труба при вводе, страшно представить размер отверстия в стене.
    Кстати у вас пнд труба же ведь? хотел бы ее тоже применить в противовес хлипкой серой гофры, но ведь пнд горючая вроде...
     
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если 1х6 нет, я бы использовал два 2х4 и запараллелил жилы, чем использовать 2х6. Орешку все равно, один или два провода зажимать, вводному автомату тоже. Зато защита до автомата будет на уровне, двойная.
    Сквозь стену у меня стальная трубка D18. А вот уже изнутри дома на нее одета ПНД 25 (внутр.18,3мм).
    40см до автомата.
     
  9. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    А горючесть пнд вас не тревожит?...
    В моем случае, с 5-7 метрами до вводного, предпочтение все же надо отдать пвх, но хлипкая она зараза...
    Честно говоря не хотелось бы мутить параллели, но двойная изоляция, с учетом отсутствия защиты на переходе к медяхе не помешала бы конечно.
     
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    40см - не тревожит. После вводного АВ со счетчиком до щитка у меня 5м ВВГнг1х6 проложены в кабель канале (по потолку).

    На форуме пишут по-разному, что и 2х6 нормально. Но мы то с Вами понимаем, что 2 изоляции лучше одной)
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Уже обсуждалось;), так делать нельзя, так как трудно контролировать целостность каждого из проводников и его соединение. Один из проводников может отгореть, плохо зажат в клемме АВ и т.д., а "хозяин" думая что у него 2*8:) навключает приборов, что может привести к плавлению изоляции и к пожару.:(
     
  12. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Понимаем, иначе взял бы 2х6 и голову не ломал.

    Об этом сразу подумал, что можно, затянув зажим не зажать один из проводников.
    Поискал одножильный ВВГ нг, да... можно было не искать:( и на заказ никто не повезет метров 12.
    Видимо малым спросом пользуется ВВГ в данном исполнении.
     
  13. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Появилась мысль, а может все таки взять ВВГ нг 2х6 или 2х10 и перейдя на него через орешки сразу на внешней стене установить пылевлагозащищенный бокс с АВ.
    Будет ли такой вариант более приемлим в моем случае?
     
  14. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    И еще хотелось бы узнать вот что:
    изоляция проводов около скруток, по понятным причинам потемневшая.
    Так вот, не стал ли алюминий в этом месте под изоляцией - более хрупкий или еще чего не стало ли с ним, ухудшение свойств там...
    Просто хочется знать - чего ожидать после снятия изоляции в этом месте.
    Были бы концы более длиннее - откусил бы этот участок,а так только под орех длина.
     
  15. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    141

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хотел узнать , чтоб не плодить лишнию тему.
    Необходимо ли подкладывать под наружную бытовую розетку если она будет установлина на деревянную стену.
    А если силовая для сварочника надо ли под наружнию розетку чего либо подложить (типа асбеста или жестянки). Спасибо.
     
Статус темы:
Закрыта.