1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)

Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.

  1. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443
    Адрес:
    Москва
    @Dan!la, я для этого вырыл яму примерно 1м3, засыпал туда щебня вокруг расширительного бака и, закрыв сверку геотканью, засыпал землёй и посадил траву и никто не знает где это у меня сделано. 10 лет всё функционирует и зимой и летом. А если колодец, то вам к МДС 40-2.2000 надо обратиться. Там пункты с 3.19 по 3.90 про расстояния. Скорее всего ваш вариант в п. 3.39, 3.44, 3.60 и 3.63. А вот колодец для воды с крыши запросто может переполняться и я бы не стал их пускать в колодец с серыми водами - запросто можете получить растекание смешанных вод по участку. И колодец не ЛОС, а септик и для него не 8, как для ЛОС, а 5м. по п. 3.32. Для серых вод можно рекомендовать что-то типа Микроба или аналогов небольшого размера - тогда это чистый септик, но после него надо утилизировать воду. Поэтому подумайте о описанном мной варианте.
     
  2. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.896
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.896
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, я так и хотел сделать, только 1 м3 совсем мало для этого, хотел кубов на 10 сделать :|: Серые стоки - это литров 20 - 30 в сутки максимум, основной упор на ливнёвку.
    Ну вот я считал, что максимальное кол-во осадков у нас в месяц - 80 мм (август). Т. е. это 80 литров на 1 м2 в месяц = 2,5 литра на м2 среднесуточная. У меня на участке общая площадь кровель где-то чуть более 200 м2. Т. е. 500 литров в сутки с крыши. Для утилизации такого кол-ва воды подобная щебневая яма должна подойти по идее.
    "Ну не может же он 300 лет идти!" - сказал Пётр под дождём, выбирая место для строительства Петербурга :)]
     
  3. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443
    Адрес:
    Москва
    @Dan!la, а ливневой канализации по границе участка нет? Утилизировать воду с крыше на участке очень спорное решение - это надо быть уверенным во впитывающих свойствах грунта. Обычно свой участок все стремятся осушить, а вы заболотить. Фундаменту это не повредит? Подвала нет?
     
  4. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.896
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.896
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так если бы было куда! Канава на противоположной стороне дороги, участок ниже канавы :( Больше канав нет. Впитывающие способности грунта не самые плохие, хотя и суглинок. Фундаменту не помешает, поскольку все постройки выше по уклону.
    У меня щас сделано поле фильтрации (Вадим spb делал :cool:) для септика, кубов 10 как раз (около 2 в глубину, 5 в длину, 1 в ширину, наполовину щебнем наполнено. С 2013 года работает без вопросов. Локальных подтоплений не замечено.
     
  5. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443
    Адрес:
    Москва
    Не знаю что конкретно у вас за ситуация, но обычно канавы делают с двух сторон дороги что бы каждый участок мог туда сбросить воду. Как вариант колодец для сбора воды и насос откачивать воду в канаву.

    А что ниже вашего участка? Туда нельзя сбросить воду? Даже если там другой участок, то может быть можно попробовать договориться провести трубу в земле. У нас так было на одном участке - соседу объяснили, что это ему выгодно что бы вода не по его участку стекала, а в трубе через его участок.
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.828
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.828
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ниже его участка соседский участок. И там отличная канава и возможности сбросить воду самотеком
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.828
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.828
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не в этом поселке.
     
  8. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.896
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.896
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, там соседи, уже строятся, делают забор. Вырыли траншею для фундамента и дренажа. Поэтому сильно не переживаю на счёт того, что моя вода из поля (ямы :)) фильтрации пойдёт к ним. Всё равно под заборной лентой перехватится дренажом.
    В общем, буду пробовать. Пока не могу решить, то ли делать 2-метровый конический колодец с обсыпкой щебнем. Но скорее всего придётся делать два, поскольку у одного поглощающей способности по расчётам не хватит. Либо яму что-то типа 2х2х2 м с той же засыпкой щебнем.
    Колодец хорош тем, что можно отследить, на сколько он справляется и при необходимости обслужить. С засыпанной щебнем ямой, сверху которой цветочная грядка, так уже не получится :)
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.828
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.828
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так можно на эту яму (площадку) поставить колодец
     
  10. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443
    Адрес:
    Москва
    Так и договоритесь с ними, что проложите трубу от себя через их участок в канаву. Сэкономите себе денег кучу и им это выгодно т. к. к ним вода не пойдёт.
     
  11. Armotur
    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    30

    Armotur

    Живу здесь

    Armotur

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Московская область
    "Серые стоки" стиральной машины с точки зрения нормативный документов это те же грязные стоки как из унитаза.
     
  12. Armotur
    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    30

    Armotur

    Живу здесь

    Armotur

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Московская область
    Закопанная вертикально пластиковая труба 315мм 0,7м с крышкой и дном, в нём дренажный погружной насос с поплавковым включателем и труба от него через дорогу в канаву. Само включается, выключается когда надо.
     
  13. denisva
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    65

    denisva

    Живу здесь

    denisva

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!

    Наверное, в 100500 раз. Но всё же!

    Подскажите пожалуйста, по нормативам размещения септика на участке, чтоб снизить риски дальнейших разбирательств с надзором и соседями.

    По МДС 40-2.2000, санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 метров.

    По СНИП 53.13330.2019 (введен в действие по приказу Минстроя с 14.04.2020 года) пункт 6.3: «… предусматривать устройство… септика не ближе 2м до границ соседнего участка или до ограждения со стороны улицы.»

    Т. е. если я возьму расстояние в 2 метра от забора с соседом, который не может более чем 3 метра от забора построить жилое здание, и 2 метра от забора со стороны улицы (я не знаю где красная линия улицы), то в целом рисков у меня нет?

    Заранее спасибо!
     
  14. denisva
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    65

    denisva

    Живу здесь

    denisva

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Московская область, городской округ Серпухов
    Забыл добавить, ВРИ участка: 1.5 (Садоводство), расположен в московской область
     
  15. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.522
    Благодарности:
    4.443
    Адрес:
    Москва
    @denisva, не СНИП 53, а СП и оно для СНТ. Если у вас СНТ... а в следующем сообщении вы написали, что СНТ. Тогда всё верно кроме расстояния до красной линии - там 5м. вроде бы было.