    Вам 63 ампера выделили?)
    Диф убрать.
    Там оставить вводной АВ 2 Р,
    после счетчика УЗО селективное 63А 100мА или 80А 300мА, на 1 и 6 поставить своё УЗО.
    Все УЗО на потребителей лучше взять на 63А, минимум на 40.
    1Р АВ на линиях заменить на 2Р или 1P+N.
     
  2. Дрюша
    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Дрюша

    Участник

    Дрюша

    Участник

    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У электрика выяснил, что на дом выделили 10кВт.
    Оставить АВ 2Р на сколько А?
    После счётчика УЗО селективное понятно.
    Зачем УЗО на освещение? Лампочку меняю без напряжения и за люстрф не хватаюсь.
    От УЗО хочу избавится. Очень их много.
    Зачем ставить АВ 2 Р ? Они дороже, а эффект тот же что у АВ 1.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Так у него и выясните, сколько вам ставить 40А или 50А на вводе.
    На свет - потому что у вас заземление ТТ и нужна двухступенчатая защита из УЗО. Снова повторяюсь, на первой же странице в разделе половина тем об этом. Хоть читайте, что у "соседей" пишут. В том числе и зачем 2Р и 1Р+N АВ на линиях.
    УЗО можно 4 - общее, свет, розетки, водонагреватель.Перед розетками поставить ограничивающий АВ на 32А при 40А вводе или 40А при 50А вводе.
    УЗО в вашем случае все взять на 63А или
    при сохранении вашей схемы
    на 1 и 6 поставить УЗО на 40А
    На 2-4 63А