1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Saunier Duval

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    По сообщениям вижу, что с логикой у Вас все хорошо.
    1. Если велики теплопотери здания, то котел жрет газ, но дома холодно. (Снимите показания счетчика и посмотрите в паспорте на котел его расход. Сравните. Предполагаю, что расход газа очень маленький...)
    2. Занижена мощность котла. Тогда он все время греет, но температура не достигает заданной. (Устанавливаете на котле температуру 80 и смотрите достигет ли он ее)
    3. Мало батарей. Тогда они все горячие, но дома холодно, температура обратки близка к температуре подачи. (ходим и щупаем)
    4. Нет протока. На котле высвечивается температура равная заданной или выше, подача горячая, но дальше тепло не идет. Обратка холодная. (щупаем)
     
  2. siver
    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    siver

    Участник

    siver

    Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Коллеги, во первых поздравляю с праздником всех трудящихся, а во вторых, в качестве солидарности помогите найти схемку в которой можно разобрать с какого разъёма запитывается вентилятор на saunier duval themaclassic f24e. По ходу реле гаплык. В мануалах схем нет.
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Плата SIMS17.0?
     
  4. siver
    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    siver

    Участник

    siver

    Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Именно она. Только SYMS.
     
  5. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Siver,
    Картинки посмотри для интереса. Пригодятся... Я бы сначала проверил правильность программной прописи кода аппарата. При неверном коде аппарата турбина тоже может молчать как рыба об лёд...
     

    Вложения:

    • 12.jpg
    • 14.jpg
    • 16.jpg
    • 18.jpg
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Ну да. Значит на дымосос разъём H3, дядя Саша опередил. :)
     
  7. siver
    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    siver

    Участник

    siver

    Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Спасибо большое за помощь ! А по поводу программной прописки кода, то аппарат уже проработал 2,5 года, и я грешу на реле. Проверю, если нет буду рыть дальше.
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не факт что пропись кода аппарата корректна. Подобные ситуации уже встречались. Поэтому лично я начал бы с проверки кода аппарата, а потом - все остальное...
    В этих аппаратах имеется возможность изменить код аппарата (не в пример некоторым аппаратам от PROTHERM с такой же платой управления, но с иной панелью управления).
    Удачи, однако !
     
  9. siver
    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    siver

    Участник

    siver

    Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Большое спасибо за участие дяде Саше и Сергею. Финал таков: как и предполагалось проблема решилась заменой реле, причём штатного не нашел, поставил аналог от надёжной сов. оборонки. Так что тему можно закрывать.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Ох колхоз:) У дяди Саши спросил бы, он бы подсказал где стоковое реле взять.
     
  11. siver
    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    siver

    Участник

    siver

    Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Не, не колхоз. Вместо дешёвого и ненадёжного китайского омрона поставил железобетонно надёжное изделие, проверенное службой ПЗ. Ну и ещё слёзно заказчик просил сделать поскорее.
     
  12. Aleksandrt99
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
     

    Вложения:

    • DSC01172.JPG
  13. Aleksandrt99
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Как проверить фильтр?
    Что именно посмотреть в настройках?
     
  14. Aleksandrt99
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Залез в настройки. Установил максимальную мощность 30 кВт (до этого была 15 - заводская настройка).
    При установке температуры 80 град. С котел легко набирает ее (но так было и при 15 кВт). Но это температура в трубе, подающей теплоноситель в СО.
    Полагаю, что эта температура излишняя, к тому же для пластиковых труб, которые, я слышал, рассчитаны максимум на 70 градусов...

    Я писал, что как раз батареи не нагреваются должным образом, а разница в температуре обратки и подачи составляет около 40 град.

    Именно так и происходит. Как я понимаю, фактический расход воды в моей СО намного меньше, чем положенные по паспорту котла 500 л/час...
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Откройте паспорт, найдите схему котла, найдите фильтр, прочистите его. Все. :)