1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Saunier Duval

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.

  1. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    К сервисному центру вы не подберётесь ни каким боком, т. к. у вас нет с ним договора. По закону вы можете предьявить притензию только производителю и продавцу. Производитель может напрячь сервисный центр т. к. у него есть с асц договор на гарантийное обслуживание. Но в это договоре быстрее всего нет финансовой ответственности асц перед производителем, поэтому вас они могут в лёгкую послать подальше.
     
  2. Алекс88
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9

    Алекс88

    Участник

    Алекс88

    Участник

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток.
    Проблема в следующем котел Saunier Duval Thema Classic F24 E2 периодически появляется ошибка F 16.
    В режиме ГВС очень часто, в режиме ОС реже раз в 5 примерно точно не засекал.
    При ГВС может появится как в начале цикла работы так и в конце. Еще идет перезапуск горелки (выключается и включается снова, может так 2-3 раз быть потом горит ровно, но это вроде нормально, настраивается на режим). При выключении ГВС горелка тухнет сразу.

    Что сделал
    0. Фильтр на сети стоит, фаза соответствует, заземление есть, ГВС проток воды примерно 6-7 литров в минуту замерял сам.
    1. Поменял датчик тяги так как до этого перестала включалась горелка вообще (отсутствовал поджиг). Почищены горелка, основной теплообменник, проверена тяга и вентилятор Ех. Сделано сервисом. Через 6-8 часов начала появляться F16.
    2. Сервис сказал что между корпусом и землей висит 30В переменка и надо убрать, после этого можно будет смотреть. Увеличил контур заземления на 3 штыря и 2.5 м длинну, сопротивление заземления относительно "0" 2 Ом. Ни чего не дало взял и просто заземлил корпус стало естественно 0 вольт.
    Снова вызывать как то накладно первый раз 4500, второй 1200, а котел то не работает...
    3. Проверил Аварийный датчик температуры - срабатывает - исправен
    4. Проверил Датчик температуры отопления/ГВС NTC (CTN 2) - сопротивление изменяется в зависимости от температуры - исправен.
    5. Проверил сопротивление Электрода контроля факела FL - от электрода в топке до платы цепь исправна.

    Все что дальше то делать не знаю...? Жду помощи и советов...!
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пригласить специалиста...
     

    Вложения:

    • 25.jpg
  4. Алекс88
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9

    Алекс88

    Участник

    Алекс88

    Участник

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вызывал уже, как то накладно и результата толком нет...
    каждый вызов 1200 это без ремонта...приехал посмотрел-уехал ...1200...)
     
  5. Алекс88
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9

    Алекс88

    Участник

    Алекс88

    Участник

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Еще только сейчас обнаружил в режиме отопления котел в цикле работы один раз тухнет газ и включается дорабатывает цикл...такого быть не должно...
     
  6. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    @Алекс88, есть хороший мастер в НН телефон дать? -разберется 100%
     
  7. Алекс88
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9

    Алекс88

    Участник

    Алекс88

    Участник

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Еще заметил при ГВС газ реально выключился при выключении воды а индикация показывает что котел работает несколько секунд а потом ошибка
    а в режиме отопления тоже котел выключился газ не горит видно в глазок а индикация что горелка работает...потом ошибка, стало при каждом включении...что то совсем помирает...

    Где искать жду советов..!
     
  8. Алекс88
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9

    Алекс88

    Участник

    Алекс88

    Участник

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да желательно, буду благодарен...
     
  9. anytkaokhova3
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    anytkaokhova3

    Новичок

    anytkaokhova3

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Пишу про старенький saunier duval sd 223 te. 24к, турбина. Может кто сталкивался с проблемой отсутствия подачи газа? Кратко расскажу о причине поломки: потекла "иголка" показывающая включение сан. гор. воды. Решил поменять. Т. к. занимаюсь котлами, был "донор" (оба котла на момент начала замены были рабочими). Донор был по свежее- решил его поставить. Подсоединил, а вот залить водой забыл (уже ночь была, сам тормозить начал), естественно котел вышел в перегрев, но увидел сразу (секунд 10-15) и выключил его. Залил, дал остыть, запускаю- насос заработал, турбина крутит, газовый клапан щелкнул, а поджег не начинается. Подумал, что датчик температуры накрылся, замкнул перемычкой, результат тот же. Недолго подумав, снял донора со стены, перебрал свой бывший котел, заменив проблемное место (на фото, менял в сборе) и повесил обратно прежний котел (утром останавливал рабочий, немного капающий, но рабочий!) Заливаю его, и на "старт". И опять та же проблема- не дает поджег. "мозги (плата)" все просмотрел, нет последствий сгорания. Самое, странное, что никаких ошибок он не показывает. Ощущение, что он "думает", что все в порядке, горит пламя. Методом тыка уже переменял все запчасти по очереди, ни к чему не привело. Подскажите, чувствую что проблема не серьезная, но я просто не знаю, куда смотреть.
     

    Вложения:

    • IMG_0645.JPG
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    в сторону сервиса
     
  11. anytkaokhova3
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    anytkaokhova3

    Новичок

    anytkaokhova3

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Понятно, что в сторону сервиса, но это рассматриваю, как крайний вариант (если не считать полную замену). Может есть какие-то более конкретные варианты поломки? Ионизации датчик чистый, датчик тяги тоже в порядке, даже давление газа перемерил.
     
  12. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А обитать куда-нибудь переехать их своего "нигде" не пробовал, чувствительный ты наш?
     
  13. anytkaokhova3
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    anytkaokhova3

    Новичок

    anytkaokhova3

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    МО, Истринский р-он, г. Дедовск.
     
  14. Алекс88
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9

    Алекс88

    Участник

    Алекс88

    Участник

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Свозил плату к мастеру...теперь собрал котел и жду будут или нет неисправности...
    Надеюсь что все заработало...!
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Если в Павлово возили, значит 100% будет работать:super: