Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.

  1. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Можете поставить и 25 ампер и 32 и 40 это ток который выдерживают контакты (просто чем больший ток тем узо (вдт) дороже)
     
  2. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Значит, мне нужно поставить: сначала главный четырех-полюсный автомат на 16А. После счетчика ставлю УЗО 25А (тоже четырех-полюсный). Правильно ли я понял, уважаемые специалисты?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если у вам трехфазный ввод и ставите 4P C16А ( ), затем после счетчика поставить общее УЗО ( https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522195/original.jpg ) 63А (или 40А) и 100мА селективное. Потом, если нет трехфазных потребителей, на каждую фазу свой 2P C16А ( ) , УЗО ( ) 63А(40А) 30мА с хар-кой А и АВ на линии.
    И вот у вас минимальный вариант. Картинки как примеры)
     
  4. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Извините, уважаемый SB3, что означает выделенное красным?

    Не совсем понял, на каждую линию нужно ставить УЗО такого же Ампера, как и на главной линии?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Селективное УЗО - имеет задержку по времени срабатывания большую примерно в 3 раза. Т.е. нормальное УЗО может сработать до 0,2 сек.,селективное до 0,5сек. Потому что если общее (дублирующее - так назовем) поставить не селективное, то при срабатывании УЗО на линии будет обесточен весь дом, потому что общее УЗО тоже сработает.
    Да, в вашем случае вы можете поставить допустим все 40А УЗО или все 63А. Хуже точно не будет :)
     
  6. Федорыч
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    811

    Федорыч

    голубоглазые в большинстве(из песенки)

    Федорыч

    голубоглазые в большинстве(из песенки)

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может кто объяснит поподробнее и попонятнее, что это и почему. Ввод з-х фазный и почему автомат не 3-х фазный а четырех. Это что за штука. Отстал я от нового. Извиняйте.
    А нарисовать нельзя все что Вы рассказали. А то без визуальной схемы могут быть ошибки. Не только же он это пользует. А все учатся, кто читает. Спасибо.
     
  7. LPD4
    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    80

    LPD4

    Живу здесь

    LPD4

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очевидно, чтобы рвать не только фазы, а ещё и ноль.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
  9. Федорыч
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    811

    Федорыч

    голубоглазые в большинстве(из песенки)

    Федорыч

    голубоглазые в большинстве(из песенки)

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подождите.При чем здесь токи ...векторно.. В частном доме все потребители однофазные. И если даже заводится 3-х фазная линия, то по нулевому проводу ток течет все одно и равен он ,как я понимаю сумме токов по фазам. И посему сечение этого нулевого должно быть больше в три раза чем сечение одного по фазе. Ну и нафига тогда этот четырех контактный автомат. Если на нуле тоже автомат а не просто контактор , то это просто бред. Пот нулю будет все отрубать. Не пойму почему не поставить одиночные автоматы на каждую фазу. Ну и на ноль тоже,если уж так приспичило обороняться.
     
  10. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Очень кратко.
    При балансе фаз, по нулю тока практически нет, поэтому во всех 3х фазных проводках он самый тонкий, а общий автомат по фазам и нулю, нужен для вашей же безопастности, и должен обесточивать все сразу.
     
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Нет, ток течёт между фазами, по нулю течёт только ток вызванный ассиметрией фазных напряжений. Когда вы заводите 3 фазы и ноль, то на потребители берёте провода от каждой фазы, а на нуле все они сходятся. Вот в этой точке ток с фазы на фазу и перетекает.

    Например Фаза1 -> лампочка1 -> ноль до шины на щитке -> ноль после шины на щитке -> ламточка2 -> фаза2.

    Ну а поскольку ток у нас переменный то он по этому маршруту бегает туда сюда меняя направление 50 раз в секунду.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Чтобы если что - сразу отключить весь дом, плюс ко всему он у вас будет вводным и его скорее всего опечатают. А что вы будете делать с тремя 2P на вводе, потом счетчик и?)
     
  13. LPD4
    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    80

    LPD4

    Живу здесь

    LPD4

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Одиночные автоматы нельзя хотя бы потому, что если в будущем ТС захочет использовать трехфазную нагрузку а на входе будут висеть однофазные автоматы и один из них выбьет, то нагрузке может поплохеть.

    Отрубать по нулю не будет, т.к. ток в нулевом проводе равен ВЕКТОРНОЙ сумме токов в фазных проводах, при условии активной и сбалансированной нагрузки по фазам он, как тут уже говорили, будет равен нулю.

    P.S.: Теоретически можно создать ситуацию, когда в одной фазе нагрузка будет индуктивная, в другой емкостная, а в третьей чисто активная, тогда ток в нулевом проводнике будет больше любого из фазных токов. Но и в этом случае использование четырехполюсного автомата будет оправдано.
     
  14. Федорыч
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    811

    Федорыч

    голубоглазые в большинстве(из песенки)

    Федорыч

    голубоглазые в большинстве(из песенки)

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    912
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все понял.\
    И вот еще не сочтите за труд объяснить, желательно поподробнее. Никак не разберусь в ситуации, когда отгорает ноль на линии. То что в квартире или в доме частном на розетке появляется завышенное напряжение, это понятно. В идеале 380 может быть. Как это побороть? Ведь постоянно включенная обмотка какая нить не просто может сгореть( что не самое страшное), но ведь она может перегреться ,вплодь до пожара. На днях в городе такое случилось. Сгорел БП от видеокамеры. Первичка транса силового. Хорошо ,когда все дома. А например загородом? Счас все на автоматике и без хозяев. За городом я все же ноль у столба соединю с землей ( на входе самом. Гореть там нечему в смысле если перегреется ноль из за соседской нагрузки через мой ноль. А вот в городской квартире что делать?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    На четвертой странице тема "Решил перебрать квартирный щиток" от livi
    И не надо на даче ноль с землей соединять, без обоснования)