1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вы можете поставить три УЗМ , по одному на каждую фазу. При этом потребители должны быть однофазные.
     
  2. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Хорошо, понял. При этом какими должны быть УЗМ по амперам? Не в 63А же ставить на каждую фазу?
     
  3. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    63А в данном случае ток на который рассчитаны сами УЗМ, То есть при котором они ещё не сгорят. Так что не обращайте внимание.
     
  4. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    У УЗМ нет такого понятия "какими должны быть УЗМ по амперам"
    63 ампера это ток максимального отключения потребителя от сети при сумме всех включенных нагрузок, без разрушения УЗМ, и срабатывает УЗМ при превышении напряжения на входе, более 265 вольт,
    На всякий случай добавлю УЗМ включается автоматически при достижения в сети нормального напряжения.
     
  5. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Позвольте, SB3, задать такой вопрос: а что, если поставить на линии 4-полосный УЗО на 25А (в сумме, получается, 100А)? Ведь slavka8 пишет:
    Чтобы не переплачивать, можно ли поставить на 25 ампер? Есть такая навязчивая мысль, что если поставить на 63А на каждую линию, то УЗО при необходимости может не сработать, ведь у него порог срабатывания больше, чем у автомата! По табличке ПУЭ по сечениям проводов выходит, что 80А (меньше - только 50А) соответствует 17 кВт (т.е. выходит, УЗО 63А расчинан на 17 кВт или около того). У автомата - 16А, а у УЗО - 63А. Становится, знаете ли, неколько тревожно: а вдруг не сработает такое УЗО?


    Уважаемый SB3 советует потавить на каждую фазу по 16А-му выключателю:
    А на каждую линию предполагаю ипользовать где-то 3,3 кВт, так как мне выделили всего 10 кВт. По табличке ПУЭ по сечениям проводов выходит, что при открытой медной проводке при 220В при мощности 3,3 сечение кабеля должно быть 0,75 кв. мм. Так вот, задумался, а сколько всего нужно покупать кабеля для внутренней разводки (по розеткам, имею в виду). Если использовать раздаточные коробки, представим картину: два кабеля по 0,5 кв. мм, питающие две розетки, дающих мощным потребителям по 1,5 кВт., встречаются в раздаточной коробке. Далее идет кабель с более крупным сечением 0,75 кв. мм., так как по кабелю идет уже 3 кВт. Правильно ли всё сделано в этом случае? Или есть причины отказаться от распределительных коробок?


    Выходит, не только мне полезны мои дотошные, на первый взгляд, вопросы, но и другим новичкам от электрики. Ну а ответы уважаемых специалистов, конечно же, ещё более полезны, нежели мои вопросы!
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Используйте провода сечением 2,5 мм.кв
     
  7. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Если Вы ставите узо (выключатель дифференциального тока) то оно сработает только при утечке, при замыкании не сработает хоть 25 ампер хоть 63, это ток на который расчитаны контакты. Это дифавтоматы сработают и при утечке и при перегрузке. Если Вы ставите узо четырехполюсное на 25 ампер, это в каждом полюсе не более 25 ампер, и ни каких 100 ампер в сумме там быть не может.
     
  8. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да, за замыкание в моей простой схеме отвечают автоматы. Так как я ставлю вдобавок и УЗО, получается, что я как бы уже потавил дифавтоматы, так как дифавтоматы - это всего лишь объединенные автоматичекие выключатели и УЗО. Если же для УЗО неважны их амперы, так как они не "отвечают" за замыкание, а за утечку, может, поставить на 25А? Как Вы и советуете? А вот SB3 почему-то советует на УЗО 63А ставить. Вот Вы говорите, УЗО на 25А дешевле будет. Может, в самом деле, на 25А поставить?
    Конечно, на каждом полюсе не может быть по 100 ампер. Но я всего лишь имел в виду простую сумму умножения 25 на 4.


    Не совсем ясно, уважаемый Auri. В таблице ПУЭ по сечениям проводов написано, что при открытой медной проводке при 220В при мощности 3,3 сечение кабеля должно быть 0,75 кв. мм. Как тут быть? Если последовать Вашему совету, выйдет напрасная трата денег. А я в магазине заметил двух-, трех-, четырех-кратную разницу в цене между кабелями разного сечения. Конечно, стоимость одного метра - сущие копейки, но в сумме всё-таки набегает кое-что.
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Минимальное сечение проводов для стационарной проводки по ПУЭ 1,5 мм.кв, дальше считайте по току. Можете воспользоваться вот этой программой. http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
     
  10. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Если Вы поставите узо на 25 ампер, то автоматы защиты у вас должны стоять не более 16 и если в последствии появится возможность увеличить мощность, то вам придется менять узо , если поставите сразу на 40 ампер или 63, то в случае увеличения мощности вы только поменяете автомат на 25 амперный. И в любом случае все работает надежнее когда есть запас, а по цене разница не очень большая.
     
  11. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    109

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Москва
    Согласно ПУЭ, номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. Стандартом ГОСТ Р 51326.1-99 для УЗО установлено минимально допустимое значение Iпс, равное 3кА. Iпс-номинальный условный ток короткого замыкания, характеристика, определяющая надежность и прочность устройства, иногда этот параметр называют "стойкость к токам короткого замыкания". Еще, например, в технических характеристиках к УЗО серии F200 "АВВ" устойчивость к скачкам тока одинаковая для всех УЗО с номинальным током от 16А до 125А и составляет 250А. Соответственно, нет никакого смысла ставить УЗО с номинальным током на несколько ступеней выше номинального тока последовательного автоматического выключателя.
     
  12. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Так может, поставить средней мощности, 40А?


    Вчера замерял напряжение в фазах. В первой фазе - 221, во второй - 195, в третьей - 169. Проверял вечером, когда народ включает телевизоры-чайники после трудового дня. Возникла мысль: а что, если иметь возомжность "питать" 2 линии от первой фазы, где 221 В? Готов отвинчивать болты/гайки в щитке, скжем, раз в месяц. Чтобы иметь такую возможность (2 линии на одной фазе), предполагаю, нужно поставить дополнительный двухполюсный автомат мощностью 25А. А вводный кабель АВВГ 4*10 подойдет, так? Одна его жила сечением 10 кв. мм. выдержит 6 кВт, так? Сужу по таблице ПУЭ по сечениям кабелей, там написано, что 10 кв. мм подойдут для 13 кВт мощности, открытой проводкой для 220В. Так ли, уважаемые специалисты?
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.803
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.803
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Не совсем понятен вопрос, но попробую ответить.

    Кабель АВВГ4х10, прокладка в воздухе.
    Длительный допустимый ток жилы - 42А. Это 9 с лишним киловатт на фазу при 220В. И 27.7кВт с трёх фаз.
    Если по остальным жилам ток не течёт, то можно нагрузить и 55А. Это 12 кВт.
     
  14. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Попробую выразить мысль точнее: Завожу в дом три фазы. От них по дому развожу три линии. В трех фазах одна фаза стабильная, другая средненькая, а третья никудышная. Я подключаюсь к всем трем фазам. Но когда третья станет ещё хуже, хотелось бы иметь возможность подключить третью линию в доме к первой, стабильной (мощной) фазе. Кажется, это возможно? Нужно только кроме 4-полюсного 16А-го автомата дополнительно держать 2-х полюсный 25А-й автомат для объединения этих двух линий в одну, чтобы их подключить к первой, стабильной фазе? Или как это реализовать правильно? Надеюсь, дал ясную картину.

    Кабель АВВГ4х10, прокладка в воздухе.
    Длительный допустимый ток жилы - 42А. Это 9 с лишним киловатт на фазу при 220В. И 27.7кВт с трёх фаз.
    Если по остальным жилам ток не течёт, то можно нагрузить и 55А. Это 12 кВт.[/QUOTE]
    Значит, я с большим запасом выбрал кабель АВВГ 4*10. Но ведь специалисты форума посоветовали! Может, тогда выбрать кабель меньшего сечения? В таблице ПУЭ по сечениям написано, что для 4,6 кВт открытой проводкой подойдет аллюминий сечением 2 кв. мм. Может, мне купить АВВГ 4*2?
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.803
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.803
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    1. Вам надо переключатель. Которым можно "садить" линию на ту или другую фазу. Иначе, играясь с автоматами, рано или поздно вы замкнёте две фазы между собой.

    2. Всё вам правильно посоветовали. Кабель выбирается по многим параметрам, а не только по длительно допустимому току.
    Есть ещё нормы по минимальному сечению PEN-проводника на вводе. А оно то ли 10 то ли 16 квадратов по алюминию (точно не помню уже:|:), даже если нагрузка ничтожна.