Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.

  1. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    По моему все-таки по меди:hello:
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
     
  3. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Вот это уже "горячо":super:
     
  4. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Это что же получается, мне нужно прокладывать кабель с разным сечением? Три из них по 10 кв. мм, а один, для нуля, 16 кв. мм?
     
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Если кабель медный, все жилы 10 кв.мм
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Получается, что если следовать нормам, вам надо АВВГ 4х16.

    Не помню, что там у вас за схема, если ТТ, то у вас нету PEN-проводника, соответственно завышать сечение не нужно.
     
  7. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Кабель предполагаю протянуть аллюминиевый, 4*10.


    А бывают ли кабели с разным сечением, один из них - с сечением 16 кв.мм., а остальные три - с 10 кв. мм.?

    Всё-таки склоняюсь к схеме ТТ, а то говорят, при других может весь ток со всего товарищества потечь через PEN-проводник ко мне, к единственному "умному" из всего товарищества, кто заземлился. Есть разные мнения, говорят, может и не потечет, но я всё же склонен перестраховаться. Думаю, будет ТТ. Но на всяких случай хотелось бы нуль сделать потолще, а вдруг в будущем подключусь по схеме T-C-SN? Так что вопрос насчет разных сечений актуален.
     
  8. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Ну а не проще ли в таком случае купить алюминиевый 4х16.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Нет. Бывают наоборот, 3х16+1х10, и то, уже редкость...

    Делайте ТТ и 4х10 и не парьтесь.
     
  10. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Понятно, спасибо. Буду вводить 4*10 или 4*16.

    Так Вы тоже сторонник ТТ-заземления, Дмитрий?
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Да я не против и ТНЦС, но в наших реалиях, когда не известно, есть ли у соседа заземление, заземлены ли опоры и т.д., система ТТ будет наиболее безопасным вариантом.

    Во всём есть плюсы и минусы.
    Имхо, главный минус ТТ - стоимость.
     
  12. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вот это реалистичное вИдение. Склонен с Вами согласиться.

    Не могли бы объяснить подробнее, на что приходится тратиться в этой системе?
     
  13. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Там же нужно закопать заземление, как и в других схемах. Кабели примерно той же длинны, ну и услуги сварщика, при изготовлении уголка заземления. Может, ещё есть стьтьи расхода?
     
  14. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    В ТТ при замыкании фазы на РЕ быстрая сработка обычных автоматов практически невозможна,( даже при хорошем заземлении срабатывают в лучшем случае С6, С10) Вся надежда на узо, их ставить обязательно, надо еще подстраховаться поставить два каскада ну это определенные расходы.
     
  15. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, slavka8, теперь понятнее. Каскад - это последовательно соединенные автоматы?

    А вот интересно, если я подключусь однофазно, какие будут сечение кабеля от столба, Ампер главного автомата, чтобы взять 10 кВт со столба?