1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Тогда смотрите применительно к 50А.
     
  2. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    И можно, как в случае ввода 3-х фаз, развести внутри дома три линии? И на каждую линию внутри дома - по АВ 16А и УЗО 63А?
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Сорри за поздний ответ, выходных было много...

    Основные затраты - УЗО/дифавтоматы, стоимость которых, скажем так, немаленькая.
    По заземлению - как раз в ТТ требования к сопротивлению заземления куда ниже, чем в ТНЦС.
     
  4. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    В этом случае только входящая фаза одна, а в остальном, с автоматами, УЗО и линиями внутри дома, все похоже на три фазы, так?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понял вопрос. "Схема электрики в доме" от Boozoo посмотрите, где речь про однофазную схему (сначала темы).
     
  6. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    В этом сообщении Вы подсказываете номиналы УЗО и автоматов на линии внутри дома:
    Хотел спросить: в однофазном вводе все эти номиналы и разодка по дому тремя линиями сохраняется такой же, как и при вводе тремя фазами? Можно мне в таком случае скопировать эти номиналы и механически перенести на однофазный ввод? А тему от Boozoo уже читаю :)
     
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    При однофазном вводе вам не надо будет раскидывать в три раза больше проводов по дому, для распределения нагрузок по фазам, чтобы при перегрузке одной фазы у вас не выбило полностью автомат, и вы не остались без света. В данном свете однофазный ввод предпочтительней,
    так как вы безбоязненно можете на одну фазу грузить большее количество потребителей.
    При однофазном вводе у вас каждая линия на свет или розетки защищены
    своим автоматом и своим УЗО, общее УЗО ставить не надо (старый наш спор с SB3 который настаивает на общем УЗО) так как при его сработке вы остаетесь без напряжения в доме, и по ПУЭ все общие УЗО только рекомендуются , а не предписываются.
    Учитывая что ПУЭ писалось более 10 лет назад и тогда была другая схемотехника и УЗО с низким качеством, которое дублировалось другим УЗО, то теперь при покупке УЗО достойных производителей их дублирование потеряло смысл, достаточно поставить несколько УЗО на 30 ма,не более, что предписывает ПУЭ 7,1,79, одно на группу линий - например розетки или группу освещения, отдельное на "мокрые помещения" - УЗО 10ма, отдельно на улицу для включения инструмента или газонокосилки - УЗО 30ма.
    Выбор за вами.
     
  8. FedorovF
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2

    FedorovF

    Живу здесь

    FedorovF

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Для чего раскидывать по дому в три раза больше проводов, мне не совсем понятно? В схеме, описанном SB3 и другими, нужно было ввести 3 фазы, и от каждого провести в дом линию. От каждого автомата линии до потребителей проводится кабель, и все. Не совсем понятно, как выходит так, что кабеля проложено в три раза больше.
    Так в той схеме, опиание которой дал SB3, каждая линия тоже защищена отдельным автоматом и УЗО. Похоже, после ввода что одна фаза, что три фазы, - идут "одним путем"? Т. е. разделяются на три линии. Отличие только в том, что в трехфазном вводе три линии питаются от трех разных фаз, а в однофазном вводе три линии питаются от одной-единственной фазы. Так ли?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Нарисуйте свою схему, пусть так, как умеете - ничего страшного, подправим.
    "Старика" по поводу общего УЗО не слушайте, именно эти его высказывания тут всерьез уже почти никто не воспринимает)
     
  10. Tau23
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Tau23

    Живу здесь

    Tau23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Помогите разобраться или укажите где это можно прочесть (читаю форум, но пока не разробралась).

    Вопрос в следующем:
    От ВЛ-0,4кВ трехфазной к моему ВРУ идет СИП 4х16 (т.е. если я правильно понимаю фазы: L1, l2,L3 и ноль PEN). Во ВРУ (металлическом, IP54) установлены: 3-х полюсный вводной автомат (25А), счетчик меркурий 231 АМ-01, затем 4-х полюсный ВД1-63 УЗО 25А (0,03мА), далее два однополюсных автомата и розетка (предусматривающая заземление).
    Вопрос:
    В водной автомат подключаются L1,L2,L3 ? А куда должна идти PEN, если допустим у меня предполагатся зазмеление TT, а если будет TN-C-S? Куда идут PE и N (PEN делится на PE и N до автомата я так понимаю).
    Помогите разобраться, а то совсем запуталась. Или покажите где доступно все описано.
    Буду очень Вам благодарна.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Это нигде не написано) Если конкретной системы заземления от вас не требуют - делайте ТТ, если требуют TN-C-S - потребуется провести ряд измерений и соблюсти некоторые условия. А так, ща нарисую, что у вас надо сделать в щитке, который является временным.
    Глядя на TN-C-S - надо вам такое?) Две группы АВ и УЗО условно не показаны.
     

    Вложения:

    • TNCS.jpg
    • ТТ.jpg
  12. Tau23
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Tau23

    Живу здесь

    Tau23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Но вводной автомат и счетчик ведь не является временными. Они ведь опечатываются и потом чтобы их заменить - опять поклоны, уговоры, общения и деньги - в сбыт, а может и в МОЭСК - а они и так задолбали выше крыши, два года добиваемся своего права на 220/380, пока добились только постройки линии и замены транса (и линия пока к трансу не подключена, провода у транса болтаются).
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Смотря где они у вас стоят, временный это щиток у вас или нет и т.п.
    Я вам рисовал как временный щиток - в бытовке, на улице, в не отапливаемом доме.
     
  14. Tau23
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    Tau23

    Живу здесь

    Tau23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Щиток этот постоянный, расположен на границе нашего земельного участка, на улице, прикреплен к металлическому столбу высотой 4,5м. Щиток постоянный в том смысле, что сбыт (и иные энергетики если им надо) опечатают вводной автомат и счетчик. Соответственно, чтобы потом заменить вводной автомат - нам нужно будет не только самим танцевать с бубнами но и самим за свои танцы платить. Замену всего остального, что идет после счетчика, можно произодить без участия энергетиков, отключить вводной автомат и менять.

    и еще вопрос:
    Я правильно понимаю, что для того, чтобы применять заземление TT НЕОБХОДИМО именно 4-х полюсный вводной автомат? Или нет?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вы тогда расскажите,что у вас в щитке на границе участка, ав,счетчик, УЗО 4P30мА и всё? А дальше что от этого щитка идёт - СИП или кабель в земле?
    При ТТ - да 4P АВ перед счётчиком, вы должны иметь возможность полностью обесточить всё :) Для этого и 2P АВ на фазах. Про 1Р и 3P АВ забудьте :)
    4P АВ при любой системе заземления только повышает вашу безопасность.