1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Buderus

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Глинкин
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9

    Глинкин

    Живу здесь

    Глинкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Липецк
    С радиаторами определились вроде. 1 контур на 2 этажа + термоголовки на каждый радиатор.
    Под теплый пол закладываю 2 контура с датчиком температуры на каждом этаже.
    А если теплый пол объединить в один контур поставить в каждой комнате термостат и сервопривод на гребенку, а котел будет управлять контуром по наружней температуре?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тогда нет вариантов автоматического отключения контура:))
    А что произойдёт, когда "по погоде" котёл решит, что ему нужно теплоноситель разогреть до 80-ти градусов, а по факту в доме будет настолько тепло, что термоголовки перекроют все радиаторы, а сервопривода - все контура тёплого пола?
    Следующий момент - сколько стоит одна термоголовка? И сколько их нужно? Сколько стоит сервопривод на гребёнку? И сколько нужно их? Получается, что собственноручно искривляя гидравлику системы ещё и экономически это всё сомнительно.
     
  3. Глинкин
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9

    Глинкин

    Живу здесь

    Глинкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Липецк
    Да не подумал!
    а есть автоматика с управление 2 контурами с насосом и 2 контурами без насоса
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469
    Адрес:
    Россия, Москва
    "В нашем дурдоме возможно всё!" А. Покровский
     
  5. Глинкин
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9

    Глинкин

    Живу здесь

    Глинкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Липецк
    :) а если серьезно
     
  6. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    173

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Глинкин, скажите, а для чего Вы разделяете на контура ТП 1го и 2го этажа? Вам нужно раздельное регулирование или отключение ? Сколько кв м отапливает ТП ?
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну а почему и не разделить? Тепло поднимается вверх, датчик 2-го контура сможет это тепло учитывать и соответственно контур 2-го этажа будет требовать меньше тепла. Если оба этажа будут "сидеть" на одном контуре то прийдётся долго и нудно балансировать систему.
     
  8. Глинкин
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9

    Глинкин

    Живу здесь

    Глинкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Липецк
    Вот я думаю в том же направлении, да и по деньгам не сильно удорожает гдет 40 тыр.
    Единственное не понял пока ставить 2 датчика на этаж ТП и Радиаторы или один на радиаторы а ТП регулируется от уличной температуры
     
  9. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    Есть, поставить терморегулятор в разрыв насосам (Но это уже колхоз) В автоматике с завода прописано постоянная работа (за исключением 1 переход в летний режим и 2 отключение на автоматике, переключение в положение контур отключен) Насчёт обьединения радиаторов я бы себе не стал обьединять. На втором этаже даже без отопления будет теплее чем на улице и его надо подогревать, а не греть как первый зтаж. Температуру тёплого пола желательно держать близкой к температуре тела человека плюс 2-3 градуса чтобы было комфортно. А радиаторами догревать. Поэтому в пол t постоянная а радиаторы по датчикам комнатной темпы. Это моё мнение и меня так учили. На радиаторы группы с подмесом чтобы не пересушивали воздух (у меня подача в радиаторы при -10 на улице подача около 40 градусов .
     
  10. Глинкин
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9

    Глинкин

    Живу здесь

    Глинкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Липецк
    Вот эта реализация мне очень нравится! Только вот очень хочется добавить датчики темпы еще и на теплый пол, по деньгам не шибко дорого а вот плюс будет очень хороший!
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469
    Адрес:
    Россия, Москва
    Почитайте про варианты "поведения" насоса при ночном режиме например. В сочетании с дистанционным управлением.
    ОК. Сколько градусов предлагаете? Учтите, что у Глинкина тёплые полы - основной вид отопления предполагается.
     
  12. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    В насосной грурре с подмесом в обязательном порядке ставится датчик подающей линии .
     
  13. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    Так я предлагаю тёплый пол не основное отопление, а комфортный режим. А радиаторами догревать помещение. Когда температура пола поднимится до 45- 50 градусов будет не в кайф. А если в доме дети каково им ползать по такому полу .
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.939
    Благодарности:
    21.469
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я с Вами в этом вопросе полностью согласен, но... в "техзадании" ясно сказано - "основное отопление - тёплый пол. Радиаторы - резерв"
    Вы же, не предпринимая никаких попыток переубедить, предлагаете варианты своей системы. И что Глинкин получит сложив своё желание топиться тёплым полом с Вашей рекомендацией постоянной температуры тёплых полов? Одно расстройство он получит и стойкое убеждение в ущербности немецкой термотехники. А оно нам надо? ;)
     
  15. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите посты 1497 и 1498 А здесь мы собрались чтобы посоветовать как лучше и камфортнее будет жить потом хозяину дома А решать ему отапливать полами и держать радиаторы в резерве или для комфортного проживания использовать оба отопления ,
     
Статус темы:
Закрыта.