    А как с давлением газа? Случаем газопровод не новый?
     
  2. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    173

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    деревня Щербинка
    @Silencer, а щелчёк газового клапана слышите и газ идёт несколько секунд ? Характерный пшик д. б. слышен. Откройте окно горелки и посмотрите, есть ли искра в темноте при поджиге. может конденсат капает на запальную свечу и её пробивает. отсоедините просто высоковольтный провод и посмотрите, как в машине, бьёт ли искра на массу. Появляется ли пламя на короткое время и затем тухнет. Опишите ситуацию. Не може быть так, что газ скапливается в ресиверном пространстве труб и при первом поджиге сжигается, поставьте на постоянный ручной 80, сможет он долго проработать ?
     
  3. Livesms
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Livesms

    Живу здесь

    Livesms

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ильичевск
    Подскажите, где производят элементы пакетного предложения
    Logapak GB042 на базе - конденсационный котел Logamax plus GB042, Logamatic RC25, водонагреватель Logalux SU..W

    Видел ндавно товарищ купил GB012 - сделан в Турции :( а цена как за "немецкий"
     
  4. sas1180
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    sas1180

    Участник

    sas1180

    Участник

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Стерлитамак
    Добрый день имеется дом из пенобетона 120 кв. Одноэтажный утепление крыша 20 см полы 10 утеплителя. Котел будурус 52y 28K. Газовик пришел и пустил котел. Ничего не настраивал. расход газа 12.25 куба. Вчера установил термостат с реле времени инстат 2.
    Нужно ли что то регулировать?
    ВыбеГ насоса или еще что то настаивать.
     
  5. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    С давлением газа нормально всё.
     
  6. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    В том то и дело, что щелчков никаких. После остановки насосов, должно щелкать и зажигаться, а тут тишина.
    Что в ручном режиме, что в автоматическом. В 2107 всё прозванивается.
    Вода была у дальней стенки, она никак не может попасть на запальную свечу.

    Сейчас опять поглядел на котел и обнаружил лужицу (капель 10) в том же самом месте (дальний правый угол).
    Думаю снять группу безопасности и давление в систему дать побольше, посмотрю будет ли капать (знаю, что будет) и главное - откуда. Если это конденсат, то давно уже должен был высохнуть.
    Если стык секций теплообменника, то только перебирать? Из-за чего это произошло? Брак при сборке или при транспортировке растрясли?
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Silencer, у Вас в котёл залита именно вода?
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339
    Адрес:
    Россия, Москва
    Следующий вопрос: Вы пусконаладчик или экономный хозяин?
     
  9. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    173

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    деревня Щербинка
    @Silencer, и у меня ещё вопрос, т. е. не только клапан не срабатывает, но и искры нет? Если так, то берите в руки тестер и смотрите, поступает ли 220 на высоковольтный блок. А кнопка аварии загорается на 2107 или на сименсе, должна и там и там. Вы говорите всё прозванивается, а идет фаза на сименс с 2107, прямо на нём посмотрите. К давлению это не имеет отношения, пока не смотрите. И Вы не написали полный цикл нагрева делает котёл после запуска, т. е. догревает до заданной Т?
     
  10. sas1180
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    sas1180

    Участник

    sas1180

    Участник

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Стерлитамак
    Если этот вопрос мне тогда отвечаю залита вода. Я хозяин. Просто читал где то только не помню что надо менять ВыбеГ насоса и изменять к кривую нагрева. Прочитал с начала ветки 30 страниц. Неудобно с маленького планшета читать. Вот и решил спросить. Заранее спасибо за ответ
     
  11. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Mijjgan,
    1) залита вода
    2) второе :)


    Sherbinka,
    Нет ничего. Ни искры, ни щелчков.
    Как писал раньше, на 2107 вылетала надпись горелка dEF и красная кнопка на Сименсе. После того как Сименс открыл, потряс, повертел и обратно закрыл, один раз горелка, защелкала, на 2 сек вспыхнула и погасла. Теперь просто стоит включенный, ошибок не выдает, но и не заводится. Переводишь в аварийный режим - насосы начинают работать и та же тишина.
    Раньше нормально грел при пробных запусках. Сейчас он не поджигается. Тишина.

    Заехал человек по пути ко мне. Грешит на Сименс. С этим блоком-то ладно - тупая замена на новый за 4-5 т. р. А вот течь просто так не устранишь.

    PS. Вот и снег пошел за окном. :(
     
    Последнее редактирование: 14.11.13
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Silencer, очень жаль, что "второе". Так как Вы уже залезли в топочный автомат - то его цена действительно 4-5 тыс.
    А вот с течью котла... Не обижайтесь только, но несколько вопросов:
    1. Где покупался котёл?
    2. Есть-ли полностью заполненный гарантийный талон? С отметками о продаже, вводе в эксплуатацию и т. д.
    3. Какая организация производила монтаж?
    4. В котле ТОЧНО ВОДА? Или антифриз разбавленый водой? (Хотя по ржавчине можно сделать вывод о присутствии воды, но...)
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339
    Адрес:
    Россия, Москва
    @sas1180, не Вам:)
    Вам я отвечу, что НЕ ЗНАЮ как поведёт себя Ваш котёл при подключении к нему термостата, не прописанного в Инструкции. И куда Вы его подключили кстати?
    Сервисную функцию 1. Е на "1" поменяйте на всякий случай.
    "Отопительной кривой" как таковой у Вас с Вашим котлом нету. Есть отопительная прямая прерывистая:)]
     
  14. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Четыре, пять - тут уж ничего не поделаешь. На гарантию я не претендую.
    1. на фирме
    2. Нет
    3. Сам все монтировал
    4. Только вода и нечего кроме воды.
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339
    Адрес:
    Россия, Москва
    Мне помимо всего прочего не нравится третья секция справа: или это дефект съёмки или там что-то вроде трещины.
    С утечкой то ясно - правая нижняя ступица. Цена вопроса - два новых ниппеля (около 600 руб за штуку), термостойкий герметик, аренда инструмента для стяжки (что-то около 4000/сутки, но частным лицам не дают) и стоимость неполной разборки/сборки (тут у всех по-разному, но если по-честному то рублей 20 этот гемор стОит)
     