1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Buderus

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Andrec
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43

    Andrec

    Живу здесь

    Andrec

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    BR и разъем SI, ножки 17,18 пустые DSCN7701.JPG
     
  2. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Andrec,
    э... :) не понял...
    на BR нет 17 и 18 разъема? Так и не должно быть...
    на SI даже перемычки нет?
     
  3. Andrec
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43

    Andrec

    Живу здесь

    Andrec

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Nae, А что це таке перемычка:faq: по фото не видно? Переснять? Про BR понял, 17 и 18 наSI
     
  4. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Andrec,
    перемычка - это кусок провода, соеденяющие контакты (в данном контексте) со стороны того, что втыкается в то, что Вы сфотографировали (т.е. должно быть выше, чем на фото) вернее, вы сфотографировали BR, а перемычка может стоят на SI
     
  5. Andrec
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43

    Andrec

    Живу здесь

    Andrec

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Nae, Переснял, может видно? DSCN7703.JPG DSCN7705.JPG Какая-то перемычка стоит на БР.
     
  6. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Andrec,
    перемычка - это то, что сверху между 10 и 12, но к делу это не относится :)
    видно, что на SI 17, 18 сверху приходят провода - значит, у Вас есть что-то из систем безопасности. Тогда Вам надо бы знать о том, что они сработают и отключат горелку. Тогда ждем мнения Куз Николай почему он рекомендует использовать 19 ногу, а я 18, в диалоге находим истину, и подключаем провода от управляющих катушек реле сверху (к винтовым зажимам, в т. ч. к тем проводам, что уже подключены).
     
  7. Andrec
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43

    Andrec

    Живу здесь

    Andrec

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Nae, Спасибо. Буду ждать. Все реле подключаем со стороны винтовых зажимов?
     
  8. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Отвечу немного по другому: все провода к управляющим катушкам реле подключаем со стороны винтовых зажимов, установленных на разъеме.
     
  9. Andrec
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43

    Andrec

    Живу здесь

    Andrec

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понял, спасибо.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.178
    Благодарности:
    20.860

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.178
    Благодарности:
    20.860
    Адрес:
    Россия, Москва
    Потому что в его версии - "появление фазы на 19 = аварийное состояние", а в Вашей версии - "исчезновение фазы с 18 = аварийное состояние". Ну и кстати - посмотрите схему внимательнее, раз уж сами её и выложили. В Вашем случае не мониторится срабатывание STB. Что не есть гуд
     
  11. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Mijjgan,
    так я для выяснения лучшего решения и задал вопрос. Я же не говорю, что я прав...
    • В моем решении еще мониторится отключение питания с тем же количеством реле.
    • В альтернативном :) случае исчезновение питания пройдет неизвестным (впрочем, это лечится установкой сигнализации с функцией мониторинга питания на тот же автомат, что и котел + аккумулятор на сигнализацию), зато предполагается, что отмониторится STB (ограничение температуры).
    Увы, я не не в курсе - это что за датчик, где он стоит и как срабатывает (на схеме скорее всего нормальное состояние). Но судя по схеме (которую я "сам и выложил" - звучит прям как обвинение :)) на 19 появится фаза только когда STB сработает, но ничего не будет происходить, когда сработают (на разрыв) системы безопасности (т.е. порвется 17 и 18).​
    Так что похоже, для того что отмониторить и то и другое и третье, (безопасность, ограничитель температуры и питание, без разделение на источник ошибки) лучше снимать сигнал с 2 UE по моей-же схеме "про SI - пока есть напряжение, все хорошо".​
    Ну а если по каналам (источник ошибки) разводить, то и с 18 и с 19 SI (2UE) снимать раздельный сигнал.​
     
  12. Andrec
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43

    Andrec

    Живу здесь

    Andrec

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Mijjgan, Очень хотелось бы услышать Ваше мнение: Как правильно сделать?
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.178
    Благодарности:
    20.860

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.178
    Благодарности:
    20.860
    Адрес:
    Россия, Москва
    Правильным на мой взгляд будет комплексный подход. Потому что заводить все аварии на один контакт тоже малоинформативно. Ну пришёл сигнал, мол хрень какая-то случилась. Но кого вызывать - газовиков, котельщиков, электриков, сантехников? А может пожарных? ;)
     
  14. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Самому приезжать, и разбираться. IMHO это единственный вариант, которому можно доверять...
     
  15. Andrec
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43

    Andrec

    Живу здесь

    Andrec

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Главное что-бы был сигнал, а исправить уже смогу.
     
Статус темы: