    Расследование случая пока все ближе подходит к тому что фундаменты дома и гаража это две независимые единицы. Также кладка стен никак не связана (это тогда правильно), связание облицовки была ошибкой и также то что не устроен деформационный шов.

    Продолжаю настаивать на откоп фундамента (ямки до метра глубиной достаточно, песок от бетона и кирпичей щеткой почистить) и фотофиксацию (см. приложенную картинку), про необходимость со стороны дома до конца не уверен.
     

    Вложения:

    • plan_1.jpg
  2. Omani
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Omani

    Живу здесь

    Omani

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Простите, что встреваю, а что такое деформационный шов? Так понимаю - соединение пристроя со своим фундаментом к основной части. В чем особенность такого шва, как его делают?
     
  3. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.424

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.424
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, верно. По простому это два строения смотрящихся одним. Делается при больших геометрических размерах для исключения влияния температурных расширений на кладку.
    Есть еще усадочные (данный пример) и сейсмичные швы.
     
  4. Omani
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Omani

    Живу здесь

    Omani

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А в чем особенность такого шва, как он делается?
     
  5. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Кладки двух стен (или одной, если слишком длинная) не связаны между собой ничем, а вертикальная щель (шов) между ними заполняется герметиком или специальной саморасширяющейся деформационной лентой.
     
  6. Omani
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Omani

    Живу здесь

    Omani

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А заполняется в процессе кладки или, когда стена уже закончена?
     
  7. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Когда закончена.
     
  8. Kenny2011
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    50

    Kenny2011

    Живу здесь

    Kenny2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Ну народ, говорю же вам, фундамент един, при мене вязали и заливали. Фундамент это единый армированный монолит - факт. Деформационный шов следовательно отпадает, то что считай стены и цоколь ни как не связаны, тоже факт( 4 ряда связаны через ряд, видно на фото, не считается).

    Ну на метр не обещаю, но пол метра рабочие откопают, но фотки будут ближе к выходным(. Со стоны дома штукатуренный подвал, трещин нет.

    А чё так ни кто и не ответить по поводу компаний который бы могли профессионально установить причину, хоть бы в личку написали.
     
  9. Kenny2011
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    50

    Kenny2011

    Живу здесь

    Kenny2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Вот нашёл такую фотку(стек снят внутри гаража), как видите это выемка из-за которой и произошёл обман зрения.
     

    Вложения:

    • DSC02487.JPG
  10. Omani
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Omani

    Живу здесь

    Omani

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Даже большое спасибо - иначе сообщение не проходит:)
     
  11. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хе, а Вы кнопку "спасибо" снизу справа нажимайте и будет Вам счастье:)]. Сорри за офтоп:hello:.
     
  12. jtdesign
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    513

    jtdesign

    Архитектор

    jtdesign

    Архитектор

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Riga
    Правильно, деформационный и усадочный это одно и то же по своей сущности, не важно каким словом обозвать.


    Для ТС - вместо фирмы любой опытный в обследованиях зданий инженер-проектировщик-конструктор сможет помочь. Выезд на объект обязателен и откопать метр это минимум (это работа на 1-2 минуты). Ищите его хоть через биржу данного форума.
     
  13. Kenny2011
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    50

    Kenny2011

    Живу здесь

    Kenny2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Итог.
    Стена встала на место, трещины уменьшились и теперь их не видно.

    Резюме.
    Надо думать головой когда копаешь подвал не во всём доме. Под домом (не было отопления) земля промёрзла, под гаражом нет - вот результат.
     
  14. OverDrive
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    62

    OverDrive

    Живу здесь

    OverDrive

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Хабаровск
    А что с фундаментом? изогнулся или лопнул?
     
  15. Shutter
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Shutter

    Участник

    Shutter

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чебоксары
    Я не понимаю, как земля могла промерзнуть под домом, если стоит коробка с перекрытиями и крышей. Может наоборот гараж промёрз.