    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.092
    Благодарности:
    1.200
    Адрес:
    Самара
    Что значит основа. Она у всех одинакова, что на крестовине, что на шляпе. Твоя горелка должным образом работать не будет, я это точно знаю, не хочу тыкать где что не так, но не будет (это не в обиду). У меня сейчас работает автономно, не подхожу к ней. Сжег 8 бочек, чистил один раз за 3 месяца и то можно было не чистить. Сейчас готовлю новый контроллер - будет управление компрессором, СО выхлопа, Т - топки, шаговик на иглу дозатора и тд, вот прямо боезно ломать старое, уж больно хорошо работает. Пересмотри свою конструкцию - мой совет.
     
  2. Seeds
    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    Seeds

    Участник

    Seeds

    Участник

    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия,Орёл
    Вот не выдержал и решил написать. Сражаетесь как на поле боя. Конечно каждый имеет свою точку зрения и готов голову положить за неё. Но, Господа, Вы ушли от истины. На мой взгляд контроллер должен отвечать определённым требованиям. Для этого есть некие критерии. Что-то я не нашёл их на поле боя.
     
  3. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.092
    Благодарности:
    1.200

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.092
    Благодарности:
    1.200
    Адрес:
    Самара
    Давай какие у тебя критерии, хотелось-бы узнать. А так на мой контроллер все было выложено, схема, печатки, прошивка.:)
     
  4. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.477
    Благодарности:
    2.356

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.477
    Благодарности:
    2.356
    Адрес:
    Минск
    дай парню погудеть:)
     
  5. andi102
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    9

    andi102

    Живу здесь

    andi102

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Да они старые друзья:aga:. В дискуссиях изобретательны, аргументированы и польза в том для форумчан есть.
     
  6. Alex352
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    62

    Alex352

    Живу здесь

    Alex352

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые гуру контроллеров! :hello: Прошу вашей помощи...
    У меня стоит мастеркитоские MP710 в связке с MP701
    схема MP710 https://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1427
    Центральная часть устройства – микроконтроллер ATtiny45, работающий на частоте 16.5 МГц. Управление осуществляется с помощью персонального компьютера через USB-порт.
    схема MP701 http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1421
    Релюшка MP701 управляет клапаном воздуха http://klapan-elektromagnitnij.kipspb.ru/6592/element180775.php на 220В.
    Так вот при включении/выключении этого клапана у MP710 сносит голову напрочь...
    помогает только перезагрузка...:mad:
    Как с этим бороться...может клапан надо чем-нибудь подпереть???
     
  7. ligor73
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    28

    ligor73

    Живу здесь

    ligor73

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Новосибирск
    Alex352, а без клапана релюшки срабатывают нормально?
    МР710 подключен сразу к компьютеру или через удлинитель.
     
  8. Alex352
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    62

    Alex352

    Живу здесь

    Alex352

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Без подключения клапана все работает на ура...
    МР710 подключен через удлинитель...
     
  9. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Просто помеха пролетает при коммутации клапана и завешивает контроллер. Надо повесить параллельно контактам супрессоры, чтобы они поглощали импульсы напряжения при коммутации клапана релюхой. Еще надо повесить как можно ближе к ногам микроконтроллера два кондёра - 100пФ и 0.1 мкФ.
     
  10. ligor73
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    28

    ligor73

    Живу здесь

    ligor73

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Новосибирск
    И поди ещё рядом с удлинителем идут питающие провода на клапан?
     
  11. Alex352
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    62

    Alex352

    Живу здесь

    Alex352

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Питающие провода заведены на устройство-релюшку...так что не рядом, а они заведены туда

    А можно простенькую схемку?

    А если взять этот же клапан только на 12В DC?
     
  12. ligor73
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    28

    ligor73

    Живу здесь

    ligor73

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Новосибирск
    Alex352, нужно между 8 и 4 ногой DD1 припаять конденсатор на 0.1 мкФ.
     
  13. Valiantsin
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    16

    Valiantsin

    Живу здесь

    Valiantsin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Минск
    возникли вопросы по изготовлению контроллера.
    но мы оба в Минске, как бы погудеть по тел. V-388-38-44
     
  14. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.477
    Благодарности:
    2.356

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.477
    Благодарности:
    2.356
    Адрес:
    Минск
    сорри парни за флуд.
    я уже старый пень.
    сам радиофизик..сын учится в БГУИР.
    полно ребят оттуда.
    не существует проблемы сделать контроллер.никакой.
    существует проблема в том, что бы собрались "отморозки" и сделали это.
    тут пока были 2 явных "отморозка" = это бурик и банзай.
    один уже сделал , а другой "просто"(просто..хе хе.. шоб все были просто) грамотный.
    а я - просто умный.(ну не обижайтесь.ей богу я с этого ничего не имею..)
    а есть ещё парни , что сделали и выложили тут на умных реле.(извините я склерозом...но я всех их помню местми)- на FAB и их аналогах.поклон им.
    ещё проблема.- в минске я могу заказать тираж плат. и ещё чего..
    я кто-нибудь из наших живет в районе..и у него не так просто это сделать.
    (убей меня -я не буду в соляной или хлорном травить).
    (мало того-контроллер рабо)
    короче , склифосовский.
    есть ещё переделка из дизельной в отработку.
    .давайте праздновать этот новый год и собирать нормальный вариант или 2 варианта.
    в минске(по белорусиии) я думаю мы можем собраться и сделать правильный УЧАСТОК для ББ.
    (на умных реле или на атмеге или на очень умных реле...это зависит от завернутости членов)
    (сколько же я нафлудил...-пойду в президенты...;) )
     
  15. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    Пожалуйста.
    Супрессор выбирать по напряжению и рассеиваемой мощности. Диод по максимальному обратному напряжению. Соответственно больше 220 вольт и 12 вольт, а то пробьются. И вешать диод, супрессор надо в непосредственной близи от клапана, а лучше прямо на контакты клапана повесить.

    Кстати, возьмите хороший сетевой фильтр, ну для компьютеров который, и подключите через него клапан на 220 вольт. Если так же будет глючить, то косяк еще где-то есть.