1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    Замяли. для ясности.
    аргументы изложены и понятны.
     
  2. Sony100
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153

    Sony100

    Живу здесь

    Sony100

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    USSR
    Можно все, если с умом... Вот смотрите, при мощности горелки гдето 10-12Квт температура подачи и обратки отличается на градусов 10-12. Если горелку взять помощней - те же 25 квт, на которые расчитан котел, то уже перепад буде градусов 20-25 (при наличии конечно достаточной рассеиваемой мощности батарей). Ничего ж не происходит - все нормально. Если будет 30, 40 или 50 - тоже все будет нормально, это не те перепады, что приводят к плачевным последствиям. Был на выставке, так представители виадруса демонстрировали, как избежать закипания твердотопливного котла при пропадании электричества (и наличии горения дров или угля) - т. е отключении насоса... На выход котла ставится термостатический клапан, который при 90-95градусах открывает слив горячей воды в канализацию и ... подачу на вход холодной воды с контура водоснабжения... На мой вопрос - а не вредно ли такой трюк котлу ответили, что могу не беспокоиться - проверено.
     
  3. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.503
    Благодарности:
    2.223

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.503
    Благодарности:
    2.223
    Адрес:
    Киев
    А не сказали, что внутри котла стоит змеевик и холодная вода чугуна не касается?


    Zugbegrenzer
     
  4. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    Парни круто обманули. ну или попутали ...
    ставят теплообменник масенький. и туду заводят воду. она резко остужает подячу. и сливается в каналюгу.
    вечером посмотрю...(или на отопительную ветку)- https://www.forumhouse.ru/threads/135061/
    холодную воду в горячий чугун - треснет.

    ...
    такие регуляторы тяги буржуи иногда ставят прямо на выхлопной трубе котла...
    но я не видел их отдельно у нас...-расскажите ...где почитать...?
    тороплюся с вопросами ...уже читаю...поиск рулез
     
  5. Sony100
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153

    Sony100

    Живу здесь

    Sony100

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    USSR
  6. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для котлов с низкой температурой на выхлопе такой девайс я ставить не советую. Особенно если котельная холодная, и особенно на низкоэнерционных дымоходах (типа коаксиальных). Этот регулятор скорее нужен для ТТ котлов, у которых сопротивление сильно меняется во время топки и которые поэтому нуждаются в большом разряжении.
     
  7. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    Могу вас предостеречь от данного клапана., как и вообще от группы подпитки.
    не стоит их ставить. можно уплыть...ненароком.
    ставят охладительный контур.
    что касаемо принципа работы этого клапана и случаев его срабатывания, что продавцы ничего толком не сказали и не скажут. они же продавцы.()
    от себя могу добавить только то, что, очевидно, пропускная способность этого клапана мизеная, что и обеспечивает плавное падение температуры.


    ситинец

    так оно и есть. ставят на самотечных (естесств тяга)-это типично для этой ветки.
    на наддувных-нет смысла (на всех вентиляторных или газоплотных) ИМХО...
     
  8. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    Стоит мастер с таким шибером.
    SMOLL1,

    вы не тролльте, а поправьте. или дайте ссылку. а мы поучимся (я не гордый)
    берите пример с сони100, он против и тут же ссылка.
     
  9. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Да теаретиков много, практиков маловато:aga:!
     
  10. rionel
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    120

    rionel

    Инженер

    rionel

    Инженер

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Да ладно уж, не так уж и мало)
    Я например могу поделиться полным сравнением характеристик наддувной горелки и Бабингтона, за период работы в 10 месяцев.
     
  11. Sony100
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153

    Sony100

    Живу здесь

    Sony100

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    USSR
    Смешно... сантехникам расскажи... И как ты подпитываешь?
    По второй ссылке я тебе не продавцов дал, а уважаемого человека, который установил такой кланан. И впоследствии он сработал... ну почитай и не пиши...
    И вообще - это тема про контроллер. Давайте плотнее придерживаться темы.
     
  12. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой Вы проницательный :aga:. У нас с Вами разные методы решения проблем. Я считаю что нужно ставить правильное оборудование в правильной комплектации, а не исправлять конструктивные косяки установкой дополнительных обвесов. Но если Вы всё знаете, то и приводить Вам аргументы не стоит. Хотя приведённая Вами конструкция не самая правильная для регулирования и стабилизации тяги, как и применяемый в ней метод. Но Вам конечно виднее.
     
  13. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    1/сони, никто автоматическую подпитку в доме не ставит, запомните.
    можете у юры уточнить, рекомендует он или нет.
    падение давления в системе-это аварийная ситуация. её не подпиткой исправляют, а ремонтом неисправного оборудования.
    ...
    к вопросу контроллеров.
    2/меок, опишите, какие параметры у вас считаются аварийными? и чем вы их реализуете?
    чтобы вам облегчить опишу сразу.
    температурные-
    корпус компрессора- KDS301 без кнопки (причина- самопальные компрессоры)
    подача котла. -KDS301 (всегда присутствует)
    давление-
    в пневмоподаче- ЭКМ исполнение любое (разбирается и переделывается под своё)
    в тепломагистрале -ЭКМ (можно и не делать, но как остановить горелку в случае протечки, конечно вода вскипит и термостат котла ответит, но я думаю ни у кого термостат котла из рубашки не заведен на устройство)
    пожарное - датчик задымления. (наличие открытого топлива.)
    уровень- китайские шарики с герконами.
    погасание (не более 2-х раз)
    тяги (не знаю)
    датчик потока насоса (можно не ставить-вскипит-термостат ответит...если у вас он есть)
    ...
    3/теперь для нетеоретиков.
    контроллер горелки сименса и сатроника доступен в продаже 50-90 евро. и его можно использовать,
    для промышленного варианта.
    каждый самопальный вариант нуждается в адаптации в каждом случае.
    (даже дизельные горелки регулируют на каждую установку.)
    поэтому универсальное решение для бабингтона не имеет ни какого смысла, если не тратить на него время постоянно.
    данная тема себя уже исчерпала. никто (в своем уме) не будет ковыряться с самопалом, в котором столько дыр.
    в то время, когда есть нормальные заводские и повторяемые решения.
    (я тупо молчу, про датчики пламени ИК и УФ)
    гораздо больше времени уходит на подготовку топлива- (найти привезти очистить.)
    4/ можете сколько угодно говорить и показывать, что на КЧМ работают горелки без наддува,
    только -это хуже запорожца. и подтверждает отсутствие вашего понимания того факта, что
    горением вы не управляете-
    соответственно такие решения-полнейшая безграмотность.
    5/котельная-это не сарай для дров или сортир на улице- это место повышенной опастности.
    (и если на фотографиях я вижу засранный пол, облупившиеся стены- я считаю такое место не готовым для работы,
    а хозяина- кулибякиным)
    6/ чета я для вторника много написал.(ничего личного-только общее ощущение от результата (не обсуждения) за эти годы)
     
  14. lexus77
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    102

    lexus77

    Живу здесь

    lexus77

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Новокузнецк
    Стабильность оборотов ! У меня этот гибрид НШ+ШД сьел уже тонн семь-восемь.:hello:
     
  15. on_off
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    125

    on_off

    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru

    on_off

    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Яровое
    Честно, зацепило. Это как речь влезшего на танк. Я не иронизирую не капельки.
    Вот уже давно собираюсь повесить датчик задымленности и температурную таблетку на 47 градусов над котлом. Да все руки не доходят. Пока жаренный петух...
    А после прочтения пошел и повесил... Осталось расключить.
    Огромное спасибо. Теперь точно буду спать спокойно. И проснусь от пожарной сирены, а не от нагретых пяток). Ну надеюсь до этого не дойдет) тьфу тьфу тьфу
     
Статус темы: