Бойлер косвенного нагрева, вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ahodorov, увы - пока работает насос будет идти отбор мощности и температура подниматься не будет. Посему от этих задержек будет только перегрев воды гвс выше точки уставки термостата. Тут сигнал от термостата бкн должен перекрывать газ на горелку и вырубать насос. Перегрева в котле нет и так - он просто доводит воду до установленной температуры и все - это штатный режим его работы. По большому счету баковому котлу вообще по барабану наличие протока. Это же не проточник, в котором в теплообменнике 2л воды.
     
  2. Ahodorov
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Ahodorov

    Участник

    Ahodorov

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Ну не сильно ведь перегреется выше заданной, плохого в этом много не будет.

    "Безмозглый" котел этого мне не позволит реализовать, а ставить клапан я не хочу. Внесение изменений в конструкцию газовой аппаратуры - запрещено! :no:

    Я это прочитал в соседних ветках. Писали, правда, про чугунный теплообменник. Якобы, после остановки циркуляции (бойлер отключил насос) нагретый чугунный теплообменник станет отдавать тепло и перегревать воду.
    Хотя, сейчас размышляю, при нескольких десятках литров в баке, догрев значительным не будет. Наверно, я погорячился и проблема надуманная.
    Вот, сэкономил тыщу на реле с задержкой выключения, спасибо!
     
  3. Ahodorov
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Ahodorov

    Участник

    Ahodorov

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Итак, резюмируя, схемка видится такая:
    схема БКН жпег.jpg
    Управление:
    Летом насос бойлера, включается от термостата, общий насос отдыхает.
    Зимой - общий насос трудится по умолчанию, термостат при необходимости включает насос бойлера и одновременно выключает общий насос СО.
    Управляется все релюшками.
    ТЭН бойлера (если решу брать модель, имеющую ТЭН) включается от термостата, при этом насосы не включены вообще.

    При этом на лето вручную перекрываем кран обратки в указанном на схеме месте.
     
  4. spamdbee
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    spamdbee

    Участник

    spamdbee

    Участник

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чернигов
    Если аккумуляторнный бак на 500 с бойлером, быстро ТП охладит?
     
  5. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На форуме есть опыт отопления дома в 140м2, в дневной тариф, ТА в 1м3, нагретый за время ночного тарифа. Ну а
    зависит от теплопотерь дома и теплосьема с ТП.
     
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ahodorov, В обратке радиатора в гараже никаких клапанов не нужно, иначе не будет естественной циркуляции через него. Все обратки радиаторов вместе перед лепестковым клапаном и краном. Обратный клапан бойлера - на обратной магистрали после насоса. А в остальном правильно. Тепловая инерция котла невелика и проблем с ней быть не должно.
     
  7. Ahodorov
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Ahodorov

    Участник

    Ahodorov

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Спасибо! Буду реализовывать. Про расположение обраток - учту!
     
  8. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Зачем с котлом? С насосом загрузки бойлера... Фазу в цепи питания насоса разрываем через бойлер ...
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    :)]
    Согласен. Только психи читают тему сначала. ;)
     
  10. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    А шаровый после воздушника ?
     
  11. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Термостат котла работает на малых токах у бойлера цепь 230 в. Может через контроллер? Вот только через какой :faq: ? Есть еще одна мысль. Если взять второй термостам (комнатный), включить его в цепь с заданной Т* (нужной д. бойлера) выше чем на котле, поставить переключатель управляемый с бойлера. Принцип: котел работает в штатном режиме - БКН остыл и дал команду и через переключатель замкнул на комнатный с повышенной Т*, а штатный отключил - котел включился, нагрел бойлер, бойлер переключил с комнатного на штатный котла - опять в режим. Что скажете ? То есть бойлер как командир для двух термостатов (содинаковыми характеристиками, но с разными выставленными Т*) для котла .
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    На сколько малых? Если мощность насоса 110Вт, то ток 0.5А. Это малый?
    Ни чего с термостатом не сделается.
    Это я не понял.
    Вы еще не изучили принцип работы котла, но уже приступили к изобретательству.
    Советую сначала изучить инструкцию к котлу. Там есть рекомендации по подключению котла к системе.
    Только учтите, что там не будет рекомендаций связанных с использованием электрических компонент (насосы, 3хходовые и т. п.). Производитель постесняется такое предлагать, т. к. потребитель будет справедливо гневится: "Я хотел энергонезависимость, а производитель мне предлагает поставить ..., что сразу сделает систему энергозависимой. Меня что, за дурака держат?!"
     
  13. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Котел уже в системе и отработал четыре месяца на отлично во всех штатных и нештатных (отключение эл-ва на 17 часов даже без переключения на байпас - через насос) ситуациях.
    Жил бы в России не постеснялся бы. Только за последние несколько месяцев как бы невзначай эл-во отключалось несколько раз от 2-3 часов до 17-ти, а если зимой, а и бывает такое, и это в Подмосковье. Читал что в Чехии на заводах хотели снять линейку энергонезависимых, но огромный спрос из России, а это огромные деньги, не позволил этого сделать.
    Есть, но в "Термона" ни каких доп. устройств, в "Протерм" есть комнатный который и подходит к "Термона" .
    Там их и нет потому и обратился на форум .
     
  14. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    В летнем режиме поставить задержку выключения насоса .
     
  15. Ahodorov
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Ahodorov

    Участник

    Ahodorov

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    BlackPanther, можно еще вопрос! смотрел насосы для бойлера. Wilo предлагает 25-2 и 25-4. Напор соответственно 2 и 4 м. Есть смысл брать 25-4 или 25-2 вполне хватит? По моим прикидкам 25-2 должно хватить - сопротивления не большие, подводка дюймовая будет. это не вопрос экономиипросто не люблю переизбыток мощноститам где она не нужна или вредит.
    Что посоветуете?


    Анатолий Л, Чего-то не понял - зачем после воздушника шаровый кран?
     