1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Бойлер косвенного нагрева, вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это уже ближе к истине. Но просто задержку - ни чего не даст, просто насос позже выключится. А надо, что бы выключился после выключения горелки и окончания роста температуры. Но тогда насос можно особо и не выключать, пусть крутит. Главное, что бы горелка больше не включалась, пока бойлер не остынет.
     
  2. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Котел отработал свою Т* (60 *) и выключился, и пусть Т* растет в бойлере думаю ничего страшного на много не вырастет. Тут другое. Котел нагрелся, нагрел бойлер, бойлер сохраняет (без разбора) Т*, а котел остывает и происходит включение горелки - опять тактование :faq: и перерасход газа ? То есть как ни крути, а котел надо сажать на бойлер, но как по схеме это сделать :faq: ?
     
  3. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В самом примитивном случае решается подбором температуры котловой воды.
    Если посложнее, то доп термостат, который не даст перегреть котел, или таймер выбега.
    Если делать совсем правильно, то вообще надо завешивать все управление на контроллер (например kroemshreder 0634).

    Все зависит от желания и возможностей.
     
  4. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Желание есть, возможности изыщем, а сажаются ли независимые (жук, термона, протерм и т. д.) на контроллер и при отключении эл-ва возвращаются в свой режим ?
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ahodorov, Гидросопротивление зависит не только от диаметра, но и от длины трубопроводов. А еще нужно принимать во внимание передаваемую в системе мощность - это ограничивает минимальный проток в системе при имеющемся гидросопротивлении. На бойлер двойки хватит без проблем, а на отопление - зависит от конкретной системы - при ее начальном запуске насосу может понадобиться преодолеть часть высоты стояка, если он будет не полностью заполнен водой, сразу залить систему так, чтобы нигде не было воздушных пробок довольно проблематично.
     
  6. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да. Контроллер в данном случае будет управлять насосами РО и ТП и смесительными группами до 2-х отопительных контуров (разумеется при их наличии и необходимости подключения), с возможностью работы в погодозависимом режиме, а также насосом загрузки бойлера и насосом рециркуляции ГВС. Фактически этот контроллер заменяет панель управления котельной установки, т. к. может еще управлять работой 1-2 котлов (или горелок), в т. ч. при работе в каскаде. Если котлом управлять не надо, то он вообще никак не завязан на котел (т.е. ему пофиг какой котел в системе) и имеет энергонезависимую память.
     
  7. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Надо только водном случае - повысить Т* при нагреве бойлера, а после перейти в обычный режим. В этом случае надо завязывать котел в цепь контроллера, а если он в цепи то при отключении эл-ва встанет и котел. Или я ошибаюсь :faq: ?
     
  8. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Не выходит из головы одна мысль:nono:: - как через реле переключить термостат котла на термостат бойлера. Возможно ли это сделать :faq: ? И тогда контроллер дело будущего, на развитие, а оно будет обязательно .
     
  9. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.248
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    В летнем режиме при работе на бойлер отсечь радиаторы (по схеме). Если после воздушника кран не поставить, а перекрыть только нижний то радиаторы все равно будут тянуть тепло по прямой ветке .
     
  10. Ahodorov
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Ahodorov

    Участник

    Ahodorov

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Анатолий Л, Ну во первых радиаторы можно перекрыть (или поизголяться с терморегуляторами - все равно штатный режим - это ПЦ, ЕЦ работает при отключении электричества и не дает замерзнуть дому и самой системе. Терморегуляторы кстати у данфосса - модели RA-G для гравитационок, есть дюймовые с очень неплохим проходом). А во-вторых, при отсутствии циркуляции из-за перекрытой обратки я очень сомневаюсь, что нагрев трубы главного стояка будет более полуметра от ответвления на бойлер. Хотя, я могу и ошибаться.
     
  11. Ahodorov
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Ahodorov

    Участник

    Ahodorov

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    На СО у меня на байпасе 25-40 грунфосовский трудится благополучно.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все полностью поддерживаю! :super:
    Осталось поржать над ценой вопроса.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    А вот это - ни в коем случае! :mad:
    Когда котел грееет бойлер, его температура может сильно расти и котел выключает горелку и ждет своего остывания. Т. е. когда греется бойлер, горелка не горит постоянно. Если Вы переключите, то котел вскипит.
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Анатолий, Вы возмите эл. схему котла и посмотрите как все работает. Помозгуйте как что можно изменить так, что бы не отключались функции котла, предусмотренные производителем.
     
  15. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Контроллер стоит около 18т.р., но я вроде говорил, что здесь надо иметь не только желание, но и возможность :)
    На самом деле, если не планируется работа СО в погодозависимом режиме (а соответственно и насосно-смесительные группы с сервоприводами на контуры РО), то все решается установкой дополнительного термодатчитка с капилярным зондом... И никакого перехода в блокировку по предельному термостату...
    Анатолий Л у вас котел будет работать на СО в режиме ПЦ или возможность ЕЦ вы тоже оставляете?
     
Статус темы:
Закрыта.