    Котловой насос запустится с задержкой на 0,1-0,5 сек. (время переключения реле)? Ну и что тут критичного?

    В СО (наверное речь о вторичном контуре, расположенном после ГС) может быть и 3, и 5 насосов, и больше при необходимости, и они работают по своим алгоритмам - запросы на тепло с конкретных контуров (например по запросу с комнатного термостата или теплобменника бассейна).





    И они никакого отношения не имеют к котловому контуру с котловым насосом.

    [​IMG]

    Они могут быть вообще все выключены в какой-то момент времени (нет запроса на тепло). В этом случае котловой насос просто гоняет воду по малому кругу, через гидрострелку. Но циркуляция через котел в любом случае идет постоянно: либо на загрузку бойлера, либо через ГС. И переключение идет через термореле бойлера... У нас на НЗ контакт заведен насос загрузки бойлера, а на НО контакт - котловой насос. Т. к. промежуточного положения, когда оба контакта разорваны нет, то и циркуляция через котел не прекращается. А насосы контуров СО при этом могут вообще простаивать, например летом, когда на улице +30. Они в данном случае "погоды не делают". ;-)
     
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Зачем? :faq::hello:
     
  3. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Чтобы было...
     
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Убедительно. :hello:
     
  5. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Какой вопрос, такой и ответ :))
     
  6. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Вопрос зачем насос котла работает при отсутствии запроса на тепло.?:hello:
     
  7. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Датчик температуры котловой воды стоит в котле, и о том что происходит в РГ после ГС он "не знает". При понижении Т в вторичном контуре и запросе на тепло с него, котел отреагирует на это более оперативно. Особенно если запрос идет с насосно-смесительной группы где приток теплоносителя извне не очень большой... Во вторых мы сразу решаем вопрос с отводом излишков тепла от рубашки котла, возникающих из-за инерционности теплообменника.
    А чем вам мешает эта циркуляция? Что не нравится то? Или вы просто полюбопытствовать?
     
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Применительно к фото Система достаточно навороченая и нет запроса на тепло насос гоняет воду черезГс.
    В результате имеем регулярные включения котла без надобности теплопотери через сам котёл вытягивает в дымоход. Для отвода тепла достаточно небольшого выбега насоса 2-3 минуты:hello:
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что то Вы в уже не знаю какой раз это пишите. Мы точно одно и то же имеем ввиду под понятием "котловой насос"? Я под этим понятием имею ввиду насос, который осуществляет циркуляцию через котел (и гидрострелку). Если его отключить - котел остановится.
     
  10. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это в идеальном случае, когда все управление котельной установкой идет по алгоритму, заложенному производителем оборудования в автоматику управления, и при наличии этой автоматики. Но очень редко встречается тогда, когда заказчик сначала прикупил оборудование, а потом решает что с ним делать :)) Можно, как я говорил завязать все на контроллер, но система выйдет несколько дороже. Кстати, в дымоходе все равно будут потери тепла, не из котла, так из котельной, но все обычно пренебрегают этим.
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для энергонезависимого котла это уж вообще шибко круто :)
     
  12. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Я тоже...

    Но он же не отключается... Идет переключение между ним и насосом загрузки бойлера... Один из насосов постоянно работает.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда у меня возникло подозрение, что Вы имеете ввиду, что бойлер подключен не через ГС. Тогда я не пойму зачем вообще о ней, ГС, зашла речь:faq: Это просто способ решения СО и не более и значения ее наличие или отсутствие не имеет. И в этом случае "котловой насос" корректнее называть насосом СО, т. к. он работает только при запросе на отопление.
     
  14. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Точно...

    И здесь все верно... Это просто способ штатными средствами, без дополнительных приблуд, обеспечить приоритет ГВС и решить проблему с отводом избыточного тепла. Простая примитивная подмена отсутствующей автоматики котла.
    Я же говорил, что "...или ГС или перепускной клапан..." Летом СО как правило перекрыта, а циркуляцию через котел обеспечить надо... Если имеется несколько контуров СО и РГ с ГС, то циркуляция идет через ГС. Если контур один и загружается насосом котла, то потребуется перепускной клапан, чтобы насос не упирался в закрытую систему.
    В случает когда бойлер с энергонезависимого котла загружается принудительно, а сама СО работает на ЕЦ, вариант с переключением насосов не прокатит, т. к. второго насоса нет, система летом перекрыта и отвести избыток тепла некуда. В этом случае можно использовать второй термодатчик с капиляром в рубашке котла. На него параллельно подключить загрузку бойлера. При достижении предельно допустимой Т (например 95гр.) датчик включит насос загрузки бойлера, сбросит в него избыток тепла и выключится при охлаждении котла до заданной Т (например 85гр.). Уставка котла будет 80гр.
     
  15. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Согласен полностью Правда написано применительно к системе на фото. :hello: .
     
Статус темы:
Закрыта.