1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Бойлер косвенного нагрева, вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Смотря с какой стороны посмотреть.
     
  2. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Не будет нужного количества воды, не будет возможности запасти "заряд" для обогрева дома. Бойлеры имеют недостаточную емкость для такого применения. Поэтому и ставят теплоаккумуляторы, а не бойлеры.
     
  3. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    678

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Макеевка
    C технической точки зрения это самый простой вариант, спору нет но у меня новый дом и когда принимал решение схеме ГВС было на форуме предложено пустить его через полотенцесушители что я и реализовал. Отмотать обратно и перейти на электрические у меня уже не получиться, в с/у сделана электроразводка и поклеена плитка, все это ломать и менять полотенцесушители ради того, что бы подвести электричество к ним никто не будет, поезд ушел для этого технического решения.
    То же вариант не очень, каждый день ходить по 3 с/у и регулировать проток, а нужен хороший проток когда необходимо высушить полотенце после купания. Боюсь все эти лишние телодвижения в новом доме не поймут ни мои близкие ни я как инженер.
    Спасибо, вот с него наверное и начнем. Есть еще мысли в обратку врезать обычный фильтр для воды грубой очистки, по идее он должен увеличить гидравлическое сопротивление при ЕЦ, лежит у меня парочка таких, затрат никаких а работы на пару минут.
    P. S. реально альтернативы насос + таймер пока не вижу.
    Если бы у меня бойлер стоял в доме то все теплопотери автоматически считались бы отоплением, но у меня бойлер стоит в неотапливаемом цоколе где зимой +7+10 градусов и эти потери тепла при ЕЦ идут в том числе и на обогрев цоколя, так что неконтролируемая ЕЦ в моем случае очень вредна.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не подойдет.
     
  5. mne1979
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mne1979

    Участник

    mne1979

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Талдом
    А вот этот одноконтурный buderus-U052-28, у него есть выход на БКН и стоит 3-х ходовый. Ему только датчик температуры и все будет работать? или еще что, то надо?
     
  6. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    678

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Макеевка
    Посидел подумал по поводу управления насоса бойлера через таймер и вдруг до меня дошло, что все уже придумано до меня, применительно к моему котлу можно приобрести Calormatic 470 https://www.vaillant.ua/stepone/data/downloads/81/43/00/calormatic-370f_470f.pdf
    [​IMG]
    Данный блок является по сути погодозависимой автоматикой и его покупка мною планировалась уже второй год, плюсом к нему идет возможность программирования нагрева бойлера и еще можно на него дополнительно повесить управление двумя насосами то есть одним штатным контролером можно связать все системы в одну ну и данный контролер позволяет если верить рекламе управлять солнечным коллектором который я то же планировал, в начале темы об этом писал.
    Прошу покритиковать или поддержать ход моих мыслей:hello: .
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Mne1979, у каждого котла есть инструкция. Там все прописано по монтажу!
     
  8. Alex198020
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Alex198020

    Новичок

    Alex198020

    Новичок

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия, Оренбург.
    Добрый день. Прошу прощения, быть может тема повториться (https://www.forumhouse.ru/threads/197790/page-4), но все таки хочу уточнить, спросить совета.
    Есть котел Slim1230, к обратке повешен насос ГВС, затем бойлер. Питание насоса разорвано и заведено на бойлер, т. е. от розетки идет на 2 клему коричневый провод, на 1- ую коричневый провод к насосу, на 3 два синих провода. Как только бойлер нагревается происходит КЗ.[​IMG]
    Прочитав тему выше, хочу подключить так:
    1,2 контакт бойлера (4 -землю обязательно на бойлер завести) подключить к 5,6 контакту котла (рядом с резистором) (разъем для подключения программатора ГВС).
    но не уверен куда подключать насос, судя по схеме:


    нужно подключать к колодке М3, контакт 1,4? правильно ли я понимаю, что по сигналу от термостата (достигнута нужная температура ГВС в бойлере) насос ГВС отключиться?
    Спасибо. и еще раз 1000 извинений за повтор. Хочется разобраться самому, т. к монтажники такую схему подключили изначально.
     
  9. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    Добрый вечер. Подключаете насос ГВС и отопления согласно схемы. А термостат бойлера заводите на разьем с резистором, подключаете на контакты 6, 5. Таким образом получается при работе на бойлер насос Гвс работает а насос отопление нет. Когда греем отопление то все наоборот. Мы всегда так подключали бойлер к котлу Slim. Если, что то непонятно пишите постораюсь обьяснить. Тут все просто подключаем по схеме.
     
  10. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    Написал, для косвенника без тэнов.
     
  11. Alex198020
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Alex198020

    Новичок

    Alex198020

    Новичок

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия, Оренбург.
    Спасибо. Подключил. Все работает!
     
  12. Walery100
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55

    Walery100

    Живу здесь

    Walery100

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Саратов
    Скажите куда поставить датчик температуры, что бы работал полотенцесушитель, в смысле что бы насос не гонял воду, когда она и так ещё горячая? Или посоветуйте, как его заставить работать без насоса.
    Датчик бойлера будет подключен на насос от котла.
     

    Вложения:

    • 20130924_082257.jpg
  13. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    Отлично. Таким образом все косвенники мы подключали.
     
  14. mne1979
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mne1979

    Участник

    mne1979

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Талдом
    Поставь на обратку с полотенцесушителя, по схеме где-то в районе насоса. Без насоса, думаю только, если делать ПС через кран, но греться будет, только когда будешь пользоваться водой, так, что без насоса никак.
    А в бойлере вход рециркуляции не предусмотрена?
     
  15. Walery100
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55

    Walery100

    Живу здесь

    Walery100

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Саратов
    Спасибо.
    Я наверное исключю из системы обратный клапан и насосик, посмотрим, может и заработает... Под насос оставлю место, не пойдёт - врезать насос никогда не поздно!
    Я ещё бойлер не покупал. Подскажите модельку с рециркуляцией и как это устроено?
     
Статус темы:
Закрыта.