Бойлер косвенного нагрева, вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    Как объяснял мне в свое время чешский коллега, по европейским нормативам для борьбы с легионеллой надо или постоянно держать в бойлере температуру около 60 градусов, или иметь в автоматике функцию прогрева бойлера до +70 на срок не менее 1 часа не реже одного раза в неделю.
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обычно тоже держу в бойлере 60-65, вроде признаков бактерий не было. Хотя кто его знает, не все же бактерии выделяют в воду сероводород...
     
  3. Вячеслав ГРУ
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Вячеслав ГРУ

    Новичок

    Вячеслав ГРУ

    Новичок

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я подключил бойлер косвенного нагрева через трех ходовой клапан ESBE. Ротационный привод переводит клапан из работы в режиме ГВС в работу системы отопления в течении 90 сек. За это время в СО попадает большое количество перегретой воды. Может кто-нибудь подскажет как этого избежать?
     
  4. efson
    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    27

    efson

    Живу здесь

    efson

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Дмитров
    Ну вот так и сделаю!
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Почему вода перегрета? Какая система отопления?
    Трехходовые переключаются довольно долго для отсутствия гидроудара.
    думаю необходимо смотреть на работу автоматики, при достижении нужной т-ры в бойлере должна снижаться мощность работы котла.
     
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вячеслав ГРУ, После срабатывания термостата бойлера котел сразу устанавливает тот температурный режим, что был до переключения в режим ГВС. Какая то тепловая инерция конечно есть, но для настенников она невелика.
     
  7. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    Если змеевик (а не котел!) мощный тогда успеет за 30 мин набрать
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Котел тож мощный должен быть.
     
  9. Вячеслав ГРУ
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Вячеслав ГРУ

    Новичок

    Вячеслав ГРУ

    Новичок

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В бойлере 30 литров теплоносителя 80 градусов. В СО теплоноситель 40 гр. Пока переключается трехходовой клапан, теплоноситель из бойлера попадает в СО, а 100 литров воды ГВС 60 гр. становятся греющим контуром для СО. В итоге теплоноситель в СО становится реально горячее. Может поставить на вход теплоносителя в бойлер какой-нибудь клапан с электроприводом быстрого закрытия?
     
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    Вячеслав ГРУ, какой у Вас котел?
     
  11. Липецк48
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Липецк48

    Участник

    Липецк48

    Участник

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Добрый день коллеги!
    Исходные данные: Коттедж 3 этажа 300 кв. м. отапливаемой площади, стоит котел ПРОТЕРМ 50 ТLO, 2008 года выпуска. Отопление + контур теплых полов. все отлично.
    Небходимо дополнительно подстраховать по горячей воде. ГВС до сих пор, была от самодельного бойлера объемом 238 литров, подключенного как к системе (через контур теплого пола), так и доп. эл. тэном.
    Проживают две семьи, соответственно 2 ванные, 3 душевые кабинки, 2 кухни. в среднем 6 чел. мах.
    Вопрос. так как бойлер летом работает на эл. ТЭне. на 1.5 кВт, то примерно 1 раз в год ТэН выходит из строя (в том числе магниевый анод соотвтетсвенно тоже съедается), то в данный момент горячая вода просто отсутствует, и пока включить котел. пока он нагреет, и это сможет сделать только 1 чел., есть дискомфорт(. 2. Даже на работающем котле в среднеминусовую уличную погоду, без эл. Тэна бывает на всю семью воды может не хватить, что также есть дискомфорт (.
    на основании вышеизложенного
    ПРОШУ СОВЕТА: 1. Подобрать схему и подсказать для комфортного запаса ГВС к моему котлу 1. боллер косвенного нагрева Протерм В 100 S, или 200S, или другого бренда?
    2. Комнатный терморегулятор к котлу, (На Ваш взгляд, это нужная фишка?)
    3. Согласно руководства Протерм к боллеру Трехходовой клапан со вспом. контактом ?.
    4. Также планирую организовать рециркуляцию, по этому рециркуляционный насос как вариант с термо датчиком и таймером ?
    5. Все же оставляя 2 котла. как то их увязать в системе подачи и заготовки ГВС.
    Меня интересует Ваш профессиональный совет на данную ситуацию, с учетом сегодняшнего предложения данных материалов на рынке.

    Спасибо, Алексей Дерменжи
     

    Вложения:

    • АГВ.JPG
    • АГВ1.JPG
    • АГВ2.JPG
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Проблема, эта моделька без автоматики и мозгов. Необходимо постоянно держать в контуре 65- 70 гр. теплоноситель.
    Вижу у вас ЕЦ и не пахнет. Реализовать можно, но стоит ли?
     
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Липецк48,
    Да в общем никакой проблемы - уставка котла 70*С, для БКН - трехходовой с управлением от термостата БКН, терморегулирующие вентили после коллектора на группы радиаторов и контур ТП для подмеса из обратки и регулирования температуры отопления независимо от ГВС. Летом отопление отключается, котел греет только БКН. Самодельщину можно вообще исключить и поставить нормальный бойлер литров на 250, со входом для рециркуляции, раз так много точек. Для организации рециркуляции придется переделывать систему ГВС весьма существенно - прокладывать дополнительную сеть труб для возвращения обратки в бойлер. Так как котел "безмозглый" - поставить защиту по подаче газа на случай потери электропитания циркнасосов, чтобы не возникло перегрева котла в случае отключения электроэнергии. ЕЦ тут не при чем совершенно, БКН с ЕЦ работать не будет.
     
  14. Вячеслав ГРУ
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Вячеслав ГРУ

    Новичок

    Вячеслав ГРУ

    Новичок

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Электрокотел "pro term" skat 28 кВт
     
  15. Липецк48
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Липецк48

    Участник

    Липецк48

    Участник

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Спасибо уважаемые мастера за Ваше внимание, мне сегодня прислали вечером (кстати очень быстро обработав мои пожелания) свое предложение на мою ситуацию. Связаться с мастерами уже сегодня не успею, но пробежав глазами понял, что Бойлер двух спиральный, что даст мне возможность подпитывать его из двух источников (котла и моего самодельного бойлера), так как выкидывать его мне в принципе жалко, ведь 4 года помогал с ГВС, и ? Прошу Вас, рассмотреть данное предложение так как Я очень далек от современного отопления(.
     