Бойлер косвенного нагрева, вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    @BlackPanther, да, мануал одновременнои на двухконтурник и на одноконтурник: https://www.home-comfort.ru/download/manual/Electrolux_manual_GCB_Basic.pdf Только на руках у меня в бумажном варианте написано 18 вместо 24 квт, вот и всё различие.

    Да, так и собираюсь делать.

    Выше дал ссылку на мануал, там ничего такого по переключателям не нашел. Описание переключателей.jpg
    Только я не понял в этом случае, насос на бойлер включает сам бойлер? А кто выключает тогда насос в котле? Схема управления, как я понимаю, такая:
    shema_podkluchenia_termostata.jpg
    Но как до насоса в котле доберусь? Непонятно. Или надо просто ставить два насоса, несмотря на наличие такового в самом котле? Тогда вопрос, какие насосы лучше использовать (марка, параметры)?
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Данный котел не имеет возможности подключения термостата БКН, вся затея не особо осмысленная. Потому что температуру на отопление и нагрев БКН в данном случае можно будет выставить только одну и ту же. В итоге в СО придется обязательно устанавливать термосмесители для регулировки температуры, а температуру на котле выставлять исходя из температуры нагрева ГВС. Летом котел будет работать с тактованием только на БКН, впустую расходуя тепло на подогрев контура загрузки БКН и электроэнергию на работу своего насоса.
     
  3. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Да я уже понял, что через котел не удастся управлять контурами СО и БКН. Поэтому склоняюсь к 3-х ходовому клапану с сервоприводом. На лето думаю отключать СО просто краниками, и стопорить 3-х ходовик, чтобы только контур БКН работал. А так да, котел летом будет работать только на бойлер. Еще кнопка есть зима/лето, думаю ею как-то воспользоваться, только не понимаю в чем её смысл в данном контексте будет.
    Вообще думал, что раз схема одно и двухконтурного идентична, просто некоторые элементы убраны в одноконтурном, удастся завязать по аналогии ГВС двухконтурного, типа просто внешний нагрев не в котле, а в бойлере. Но теперь прихожу к выводу, что эта идея неудачна.

    В схеме с 3-х ходовым не совсем понятно какое напряжение выходит с клемм L2, L3 если такое же как 220-230в, то как на сервопривод можно его подавать, если им управляет напряжение 24в.

    В качестве 3-х ходового с сервоприводом кто что посоветует (марка, модель)? В нормальном соотношении цена/качество.
     
  4. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Короче, не давала мне покоя штука в виде проводка с медным наконечником. Всё думал, что это типа на комнатный термостат выход. И вот добрался, куда этот проводок идет на схему. Обалдел, на контакты NTC ГВС. Теперь в раздумьях... что это такое?
    Там где должен быть наружный термостат - пустые клеммы.
    Впрочем, схема в реале чуток отличается, от той что приведена. Может быть и в этом вся загвоздка.
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ret2105, Фишка в том, что летом у тебя котел будет все равно работать постоянно, как на отоплении, периодически включая и выключая горелку, насос в котле все равно будет работать и гонять впустую воду по контуру загрузки бойлера, перенося тепло из БКН в теплообменник негорящего котла и далее - в трубу на улицу. Расточительно это и нехорошо для котла. Отключать насос в котле принудительно нельзя - вода в котле остынет и он включит горелку на контур без протока. Если БКН еще не купил - возьми вместо него газовый автономный бойлер. Разницы в габаритах никакой, разве что газовыпуск придется делать для него.
     
  6. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Бойлер уже куплен...
    Я как понимаю, что насос в котле включается, как упадет температура в СО, а летом в контуре бойлера. Почему он должен гонять тепло из бойлера? Остыл теплоноситель, включилась горелка и насос, пошел нагрев. Нагрелся, остановился насос, и горелка погасла. В связи с тем, что вы изложили, предполагаю, что летом тоже нужно крутить 3-х ходовый клапан, чтобы слишком нагретая вода не шла в бойлер, типа в котле 75, а бойлеру нужно только 65 по теплоносителю, чтобы ГВС была 55 в упрощенном виде описываю. Единственное что, контур СО отключен, и фактически котел греет трубы до контура бойлера. Ну и при таком быстром нагреве, он просто должен отключиться, как я понимаю. Или всё не так?
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алгоритм работы котла по температуре теплоносителя - при холодной СО включается насос, затем опрашивается датчик температуры и включается горелка, обычно на полную мощность. Далее температура теплоносителя постепенно поднимается, одновременно увеличивается теплоотдача с радиаторов в воздух в комнатах. Далее по мере подъема температуры в комнатах теплопередача уменьшается, температура теплоносителя опять растет, котел начинает снижать мощность горелки по мере подхода к установленной температуре. Затем либо устанавливается тепловой баланс между мощностью горелки и теплопотерями в доме и СО, либо, если эти теплопотери ниже минимальной допустимой мощности горелки - горелка отключается. Насос продолжает гонять воду по СО и следить за ее температурой, как только температура уменьшается на установленную в прошивке котла величину - горелка включается и далее цикл повторяется. Это называется "тактование котла". В случае работы только на бойлер - котел греет бойлер до установленной температуры теплоносителя на котле (не на термостате бойлера), затем понижает мощность и выключается. Насос продолжает работать, прогоняя воду по контуру БКН. Так как по законам физики теплопередача идет от более нагретого тела к более холодному - после погасания горелки теплообменник котла остывает и источником тепла в системе становится нагретая вода в БКН, тепло от нее передается воздуху в теплообменнике котла и далее выходит в трубу. Когда в итоге температура ТН падает, горелка опять включается и так далее.
     
  8. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Здорово написано! Не видел такого раньше. Спасибо. А режим "Лето" разве не корректирует такое? Вообще для чего тогда 2 режима в котле? + еще в моем котле есть режим "теплые полы"? Может его как-то задействовать? Или это ничего не даст?

    Так контур БКН закрыт 3-х ходовым, как с БКН заберется теплая вода? На лето останутся только трубы СО, сами контуры радиаторов перекрыты будут. Вернее, трубы до кранов, которые перекрыты, чтобы теплоноситель не шел в радиаторы. Т. е. какой-то маленький круг СО в виде труб. А 3-х ходовик продолжает летом переключать контуры СО и БКН. Или это плохая идея, из-за маленького контура СО?
     
    Последнее редактирование: 19.07.14
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А так вообще нельзя - котел уйдет в перегрев. Его регулятор не сможет отслеживать температуру, поднимающуюся с большой скоростью при полном отсутствии теплосъема. Будет кризис теплоотдачи и аварийное выключение. Режим "лето" только меняет коэффициенты регулирования и ограничивает мощность. В таких случаях летом подогревают БКН посредством ТЭН (комбинированный метод нагрева) либо делают загрузку насосом от проточного газового водонагревателя. В такой схеме достаточно лишь коммутировать насос загрузки, ВПГ сам включается от протока при включении насоса.
     
  10. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Хорошо, а если на лето выставлять режим "лето" и оставить только контур БКН, т. е. котел будет работать только на БКН. Температуру выставить в нем не зимнюю, например 75, а летнюю, 65, чтобы вода в бойлере была 55, например. Трехходовый заблокировать только на контур БКН. Хотя бы что-то я получу? Да, я понял ваше описание, что БКН будет греть воздух. Но неужели у всех так? Вроде по форуму читаю, люди пользуются, в том числе и летом связками котел-БКН, даже самодельные делают... Как у них это происходит?

    А если типа одного радиатора оставить? У меня подсобка есть, и даже если её летом радиатором подогреть, ну особо страшного не будет. + до неё как бы трубы еще пойдут, приличной протяженности. Ну да, типа перерасход какой-то, но всеж, не закипать же котлу. Или в этом случае еще больший перерасход будет, чем в случае, когда котел работает просто на бойлер.

    ТЭН нет возможности задействовать в моем случае. Он отсутствует в этой модели, и его уже не вставишь.
    Котел и БКН уже не могу поменять.

    @BlackPanther, а что бы вы предложили сделать в моем случае?
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подключить летом только на БКН. Теплопотери будут, но меньше чем если оставлять бесполезные радиаторы. Термостат бойлера летом придется выключить, чтобы трехходовой был постоянно на ГВС.
     
  12. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Ну, мне тоже этот вариант больше нравится. Так и сделаю. Спасибо вам, @BlackPanther, что не оставили без внимания это обсуждение. Премного благодарен.
     
  13. Den30Rus
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8

    Den30Rus

    Живу здесь

    Den30Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Астрахань
    Ret2105, в вашем случае летом, когда отопление откл., и котел не видит бойлер, да бы не гонять впустую котел, есть возможность собрать схему, так что при нагреве бойлера до нужной Т. котел будет откл.
    Схема заключается в принципе разрыва цепи шлейфа датчика низкого давления СО в котле при сработке термостата бочки.
    Алгоритм работы в летнем режиме: контакты термостата бойлера через реле (которое ставится отдельно) разрывают или собирают шлейф датчика. Таким образом, при срабатывании термостата, шлейф датчика собирается, и котел запускается на нагрев бочки. Бочка нагрелась- сработал термостат, далее шлейф датчика в обрыве- котел уходит в ошибку по низкому давлению. При сработке термостата операция повторяется.
    3-х ходовой переводится на бочку и ждет зимы в одном положении.
     
  14. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Den30Rus, После выхода в ошибку котел потребует ручного перезапуска. похожую хрень с вмешательсвом в котел сделать можно, но с датчиком температуры - при срабатывании термостата БКН подключать на вход платы вместо терморезистора постоянный резистор такой величины, чтобы с ним котел видел температуру теплоносителя выше установленной и гасил горелку. Одновременно переводить ТХК на СО штатным способом, пускай гоняет холодный теплоноситель через СО. Но это переделка котла и это не допускается правилами эксплуатации газового хозяйства. Если газ магистральный, газовщики, увидев это могут отгазовать ключ :)
     
  15. Den30Rus
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8

    Den30Rus

    Живу здесь

    Den30Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Астрахань
    BlackPanther, Не все платы просят перезапуска после этой ошибки, для уточнения можно легко проверить, откинув шлейф.
    С сопротивлением тоже вариант.
    В любом случае котел над тормозить после нагрева бкн, вариантов на форуме куча.
    А газсервисы на эту переделку внимания не обращают, они порой эти котлы стороной обходят, увидев бойлер совсем теряются.
     