1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Бойлер косвенного нагрева, вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. s hole
    Регистрация:
    20.09.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    s hole

    Участник

    s hole

    Участник

    Регистрация:
    20.09.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Объясните вы человеку, который не видит даже если в мануале разжевано, какие провода от термостата бойлера куда подключать в котел чтобы все работало. От термостата идут три провода, в какую клемму на котле их соединять?

    Сегодня обратился в Protherm, очень быстро ответили что следует приобрести датчик бойлера (5806 или 5805 или 0010006491). Чувствительный элемент датчика вставить в гильзу бойлера вместо родного термостата. Провода датчика подключить к разъему X16 (левый и средний "Tank NTC").
     
  2. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    Все верно вам сказали, я у себя тоже выкинул стандартный датчик температуры и регулировку температуры, вместо него установил приобретенный НТС и воткнул в плату на котле, плюс контакт от трехходового клапана
     
  3. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Подольск
    А анод просто запитал от котла
     
  4. madfatcat
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    madfatcat

    Участник

    madfatcat

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, куда можно прицепить капсулу термодатчика от трехходового клапана перед контуром на бойлер, если в бойлере не предусмотрено отверстие для него?
     
  5. Denver82
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    22

    Denver82

    Живу здесь

    Denver82

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    г. Киров
    Делаю самодельный косвенник на 300л. к данному котлу. Где располагается гильза для датчика HTC? Припаяна на стенку бака снизу?
     
  6. s hole
    Регистрация:
    20.09.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    s hole

    Участник

    s hole

    Участник

    Регистрация:
    20.09.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Снизу бака отверстие, туда вставляется датчик вертикально.
     
  7. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    Надо чтобы мощность теплообменника бойлера была на меньше мощности котла.

    Вопрос - а на зиму систему водоснабжения будете сливать?
     
  8. ilya7979
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    247

    ilya7979

    Живу здесь

    ilya7979

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Саратов
    Прошу прощения, что влезаю, но очень нужен совет... Имеется напольник Protherm Медведь 30 KLOM, мощность 28 кВт, хочу правильно подобрать бойлер косвенник объемом не меньше 150 л., сначала хотел поставить в паре с В 200 S (тоже proteherm) на 200 литров, но щас чет засомневался... Заранее спасибо за помощь!
     
  9. ilya7979
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    247

    ilya7979

    Живу здесь

    ilya7979

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Саратов
    Забыл сказать - отапливаемая площадь 170 м2, отопление собрано по принципу двухтрубной системы, водоразборных точки-три, теплых полов (водяных) нигде нет.
     
  10. Neomoto
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Neomoto

    Участник

    Neomoto

    Участник

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. Есть котел Росс АОГВ ИР30, энергозависимый, и бойлер Drazice OKC 200 NTR. В инструкции котла указано, что его нужно подключать к термостату бойлера, либо к датчику температуры бойлера, и к насосам. В инструкции бойлера утверждается обратное - что насосы надо подключать к нему. Надо как-то их подружить, чтобы можно было и на бойлере регулировать температуру нагрева, и котел срабатывал на снижение температуры в бойлере.

    Вот схема подключения из инструкции бойлера [​IMG]
    На котел вот выдержки из инструкции https://www.dropbox.com/sh/islr1zx478qxf2k/AAAdAih8lo0LXvViJBVDj4n6a?dl=0#/

    Предполагаю, что:
    1. Включаем в розетку котел, к котлу подключаем его насос, и насос бойлера
    2. Подключаем бойлер также в розетку, PE на PE, N-N, L-L1
    3. L2 и L3 подключаем, как говорится в инструкции к котлу, на контакты 18 и 24. Только вот в каком порядке, не ясно.

    Правильно ли я рассуждаю?
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем? Чтобы сжечь контроллер в котле?
    В бойлере от розетки питаются только лампочки. И при данном подключении для задействования этих лампочек понадобится дополнительное реле. А если без лампочек - то все просто и ясно написано в мануале на котел.
    Т. е. контакты, замкнутые при температуре ниже выставленной (судя по цвету ламп - это L1 и L3, но легко проверить омметром на холодном бойлере относительно контакта L1) подключаются в любом порядке к контактам 18 и 24. Насос подключается к КОТЛУ. Лампочки на бойлере снять, либо рассоединить их выводы на контакте N, иначе будут мешать котлу опознавать термостат.
     
  12. ilya7979
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    247

    ilya7979

    Живу здесь

    ilya7979

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Саратов
    Наверно все таки В 200 S не мой вариант, нашел в описании что его мощность нагрева ГВС - 43,2 кВт, как я понимаю это за счет 28 кВт мощности котла, боюсь не потянет...точнее уж долго наверно он будет прогревать эти 200 л.
     
  13. Neomoto
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Neomoto

    Участник

    Neomoto

    Участник

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    вот этот момент меня тоже смущал, т. к. непонятно, что внутри блока термостата на бойлере, куда сходятся все провода. Теперь ясно, что не нужно так делать :)

    Т. о., получается, достаточно отключения лампочек и подключения L1 и L2 к контактам 18 и 24 котла в любом порядке, чтобы все заработало? А термостат и датчик температуры бойлера будут работать при таком подключении? Им нужно какое-то питание, или они энергонезависимы?
     
  14. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Neomoto, Контакты скорее всего L1 и L3, короче те, которые замкнуты при температуре ниже уставки и размыкаются когда бойлер подогрет до установленной температуры.
    ЗЫ ник связан с мотоциклами, значит омметр/мультиметр должен быть :) Поставь его на прозвонку и проверь контакты L2 и L3 относительно L1 при обычной комнатной температуре бойлера. Там где запищит - то и подключать к котлу.
     
  15. Neomoto
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Neomoto

    Участник

    Neomoto

    Участник

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Мультиметр есть, да :) Спасибо за помощь, попробую всё подключить.
     
Статус темы:
Закрыта.