Бойлер косвенного нагрева, вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Ув. собеседники, не изобретайте "велосипед" его изобрели уже до нас и испытали! Если внимательно изучить опыт предшественников, https://www.forumhouse.ru/threads/255003/ может и изобретать ничего не надо будет.
    А то такими темпами до глобальных толщин дойти можно.
    P. S. Имхо, Не стал бы применять "гофру" в качестве теплообменника БКН, кто его знает чего туда "намесели" изготовители:close:, плюс к этому толщина стенки 0,3..0,5 мм при условии со сторон ГВС постоянно свежая водичка с кислородом. Имхо, медь:super::super: надёжней!
     
    Последнее редактирование: 07.04.15
  2. aleksaao
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    182

    aleksaao

    Живу здесь

    aleksaao

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Харьков
    Я наверное не точно выразился. Можно просто отрезать верх баллона скатать вставку нужного диаметра и длинны, приварить, а сверху приварить отрезанный фланец. Но так, как баллоны обычно б/у качество поверхности внутри желает быть лучшим и если использовать как стандартный бойлер, то лучше взять новый лист металла, качество покраски будет на порядок лучше. Делать разборной наверное можно, но удорожание конструкции и сложность соединения (герметизация). Почему из нержавейки...проще,дешевле. Производительность 25-и мм н/ж достаточная для реализации ГВС, медь обойдется дороже (по крайней меря у меня), да и намотать на каркас проще, отводы сделать проще.
    Выводы немного доработанные стандартные "Кофулсо", присоединять тоже "родными" "Кофулсо". 06082014219.jpg 10052014058.jpg
     
  3. aleksaao
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    182

    aleksaao

    Живу здесь

    aleksaao

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Харьков
    Полностью согласен. Стенка с 3-х 4-х мм металла в котлах работает 10 и более лет, в бойлере или ТА таких нагрузок нет, правда не нужно забывать о окислении (ржавчине), но и это решаемо (качественная покраска, анодная защита, фильтрация и подготовка воды и т. д.). Теплообменник из гофры имеет площадь в 1,5 раза больше гладкого, хотя у меди теплопроводность и выше.
     
  4. Дельфинка
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Дельфинка

    Участник

    Дельфинка

    Участник

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    Добрый день! Вот первую зиму перезимовала в новом доме... Духотища дома! Оно может и хорошо, люблю когда тепло, да и окна открыть можно проветрить, когда совсем лихо). Однако домашние жалуются. Да и неправильно это. Вообщем полезла разбираться в системе. Методом тыков (а тыкать я могу только кнопочки настройки температуры отопления и ГВС) пришла к выводу, что моя проблема заключается в том, что вода разогретая в котле до 80 градусов и предназначенная для разогрева бойлера попадает одновременно и в систему отопления. А поскольку бойлер остывает достаточно быстро. Котел достаточно быстро включается для его разогрева. Соответственно в системе отопления у меня градусы всю зиму запредельные... Выход - кнопочку температуры гвс ставить на 0. А когда надо помыться за 20 минут включить... Но это же не выход... Из темы вычитала, что при подключении комнатного температурного датчика и температурного датчика бойлера ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, можно добиться очередного включения котла только при замыкании обоих датчиков. Получается у меня горячая вода не включится пока дом не остынет? А если параллельно их подключить, то котел так и будет включаться для ГВС... В чем подвох? Котел напольный Протерм 30 клом. Бойлер ромстал визион 150литров. Пока бегала смотреть как называется, мысль пришла, если я поставлю бойлер на больший объем, чтоб вода там хранилась горячая подольше (потому что 150 - все равно мало) это может спасти ситуацию, чтоб котел так часто не включался?
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    У Вас не правильный монтаж. На этом котле все придумано производителем. При работе на бойлер теплоноситель греть СО ну ни как не должен. Или теребите, кто делал, или опять деньги.
     
  6. sarmano
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    91

    sarmano

    Живу здесь

    sarmano

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!

    Недавно после запуска бойлера косвенного нагрева сталкнулся с критичными проблемами.
    В зимний период все было гладко более ли менее.

    Суть проблемы следующая:
    Котел погодозависимый с автоматикой, которая управляет насосами отопления и бойлера.
    В зимний период в системе отополения так или иначе поддерживается температура в районе от 30 до 50 градусов. При нагреве бойлера выключается насос отопления и влючается насос бойлера, происходит нагрев воды и насосы опять взаимнозаменяются. В этот самый момент котловая вода от нагрева бойлера при включении насоса отопления разгоняется через стояк (температура где-то в районе 70 градусов в котле), учитывая что в системе отопления вода теплая, процесс замеса воды происходит плавно по отношению к теплообменнику котла. На подаче выдает 70 град., обратка при своих 35-50 градусах заходит в теплообменник и за секунды перемешивается. Резкие перепады температуры есть но они не критичны для котла.

    Серьезная проблема появилась когда на улице стала плюсовая температура и автоматика котла разумеется уже не прогревает систему отопления хотя насос отопления активен, в трубах отопления не больше 22 градусов. Бойлер прогревает воду как и положено через котел до 75 градусов. После прогрева бойлера насос бойлера выключается и включается насос отопления, который на подаче забирает воду 70-75 градусов в систему отопления, НО! на обратке вода 22 градуса поступает в котел, что может вывести из строя теплообменник котла, при такой большой разнице температур.

    PS. Бойлер стоял через автоматику настроен в приоритете был, попробовал снять приоритет, проблема частично снялась, но теперь 75 градусов в системе отопления пока не нагреется вода бойлера, что уже сильно затрагивается перерасход газа.

    Что будет летом вообще не представляю.

    Что делать? Прошу помощи.
     
    Последнее редактирование: 09.04.15
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Откуда это взято? Подобные схемы приоритета ГВС работают сотнями и ничего не выходит из строя.
    Теплообменник то не стеклянный :)
     
  8. Дельфинка
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Дельфинка

    Участник

    Дельфинка

    Участник

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    Насос на СО выключается... А обратка с ГВС попадает в обратку СО. Вот так она попадает в отопление. Это я трубы все ощупала. Значит нужно обратный клапан придумать куда поставить... Да?
     
  9. Nicolay19844
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Nicolay19844

    Новичок

    Nicolay19844

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли работа комбинированного бойлера косвенного нагрева (бойлер с электрическим теном) если подключить его к газовому котлу?
     
  10. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.715

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.715
    Адрес:
    Подольск
    зачем придумывать, в инструкции по моему есть рекомендованная схема ...
     
  11. sarmano
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    91

    sarmano

    Живу здесь

    sarmano

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Все верно работают сотнями, поэтому и спросил, может быть реализовано у меня не верно, но тогда что используется, может быть узел какой-то добавить нужно и программировать автоматику нужно точнее.

    То что на обратке и подаче вода в трубах 22 градуса - стоят термометры, после отключения насоса бойлера и запуске насоса отопления, вода из обратки разумеется втягивается с температурой в 22 град. в трубы и теплообменник котла которые в тот момент были прогреты до 75 град.

    Слышно расширение металлов, трески и стуки - что явное следствие внутренних процессов: холодное-горячее.

    Рано или поздно это приведет к снижению срока службы котла (не говоря про взрывоопасные последствия), не может быть что никто ничего не использует в этой ситуации.

    Теплообменники сейчас делают из стойких к температурным режимам пластмасс, но остальные части это сталь или чугун. Насколько они стойкие при таких перепадах - нужно делать запросы на фирмы в тех. отделы, что не всегда возможно при условии эксплуатации зарубежных брендов. Российские офисы мягко говоря посылают делать аудит работы систем и в сервисные службы (на мой взгляд явное уклонение от работы и обязательств) но это другая тема.

    Очень хотелось бы послушать профессионалов в этой области и их советы, какие модификации можно сделать или что использовать по данной проблеме.
     
    Последнее редактирование: 09.04.15
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давление там полтора бара и температура 70. И притом давление гидравлическое. Эта система взрывается только если гранату положить :)

    Если котел имеет вход для термостата БКН и рассчитан на его подключение - значит отработает указанный в мануале срок службы. Поверьте - производители этого оборудования рассчитывают тепловой режим. Опять же - вопросы насколько стойкое заданы, а нет даже исходников нет - какой котел то хоть?
    Трески имеют место быть в любом котле при разогреве, в газовых колонках всю их жизнь теплообменник трещит, а если и возникает течь, то только по причине прогорания или коррозии.
    На своем опыте еще не встречал "взрывоопасных" последствий в котлах от работы на БКН. В котлах "объемного" типа обратка подана в нижнюю часть, причем не непосредственно у стенки ТО, а в толщу воды. А в настенниках теплообменник вообще медный и его можно буквой зю согнуть :)
     
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно возможна. На то он и бойлер КОСВЕННОГО нагрева. ТЭН можно использовать как вспомогательный/аварийный источник прогрева.
     
  14. sarmano
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    91

    sarmano

    Живу здесь

    sarmano

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Котельная: Vitogas 100-F (котел) + Vitotronic KW4 (автоматика) + Vitocell 200 (бойлер).

    Взрывоопасную ситуацию как последствия я упоминал при выходе из строя котла (например разрыв теплообменника ввиду резкого перепада температур). Неизвестно как среагирует автоматика в таких ситуациях, да и не хотелось бы этого знать никогда по правде говоря.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очередные поиски отсутствующей черной кошки в чугунном котле.
    т. е. то что это штатная работа котла в летний период вас не убеждает.
    Ну придумайте что нибудь...
    запустите систему отопления на 50 градусов летом и включите кондиционирование, пусть они борются.
     