Бойлер косвенного нагрева, вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Владимир30
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23

    Владимир30

    Живу здесь

    Владимир30

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Астрахань
    День добрый. Подскажите, какой бойлер косвенного нагрева (100-150 л. напольный) можно взять в пару к котлу Навьен АСЕ 35 кВт с соответствующей мощностью теплообменника?
     
  2. DmDmD
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22

    DmDmD

    Живу здесь

    DmDmD

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Красивое место
    На 4х человек и маленького ребенка 200л. не хватает. Бойлер - это же обычный аккумулятор. ИМХО, нужен.
     
  3. Himym
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Himym

    Новичок

    Himym

    Новичок

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А нужен насос после бойлера, если накопитель выше бойлера на 3 метра?
     
  4. Himym
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Himym

    Новичок

    Himym

    Новичок

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не то хотел спросить. Можно вообще обойтись без насоса в системе накопитель+бойлер?
     
  5. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    2.520

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    2.520
    Адрес:
    Ставрополь
    Все дело в длине и диаметре трубы водопровода. Если водопровод Ф 50мм и длина 1 метр, то и воды будет много и давление хорошее. А если водопровод Ф 15 мм (внутри) и длиной метров 10, да несколько точек разбора то струя будет слабовата. Для без насоса накопительная емкость должна быть на высоте от 10 метров (получите, если я не сильно ошибаюсь) 1 кг давления. А по хорошему нужно 2,5-3 кг и хорошая подача, ну хотя бы до 10 литров в минуту. Это мое мнение!
     
  6. murrena
    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    murrena

    Участник

    murrena

    Участник

    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Не так давно сломал в своем котле Vitopend (около 6лет) шаговый двигатель и уже решил вообще его менять на протерм 30 (40) KLOM + косвенник, но, видимо, не осилю бюджет.
    Поэтому пришло решение поменять первичный теплообменник и сломаный шаговый вместе с пластиковым корпусом. Все это порядка 11000 руб. И хочу поставить косвенный бойлер, а второй контур в котле заглушу. Вопросов несколько.

    1. Семья из 2 чел. хватит ли 100 литрового, чтобы не только душ, но иногда и ванну набрать?

    2. Пугают трехходовые своими отказами, даже если они немецкие, поэтому понравился вариант с установкой бойлера как первого радиатора. На входе термоголовку для регулировки температуры. Дополнительный насос грундфос есть в СО. В чем могут быть проблемы такой схемы? На радиаторах стоят термоголовки, значит летом котел будет работать только на ГВС. Просьба знатоков рассказать про подводные камни.

    3. Для такой схемы какой бы Вы предпочли бойлер, марку, доп. опции?

    4. Не совсем по теме, есть ли нюансы при замене первичного теплообменника в означенном котле? Вторичный менял, не было проблем. К первичному идет латунная подводка, сразу не понял как добраться до дальнего соединения.

    Спасибо тем, кто дочитал до конца :)
     
  7. MonoBaldinni
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Тюмень
    Здравствуйте!
    1) Расчетный расход на 2х человек - 0,3м3/ч. Он несколько завышен, из опыта могу сказать, что бойлера 100л более, чем хватит. Бойлера таким объемом при температуре горячей воды хватит на подготовку 220-230л воды, пригодной для ванной (комфортной температуры) (проверочный расчет - формула температуры смеси)

    2) Ставим везде в котельных трехходовые ESBE, сколько лет - никаких проблем. В чем разница между термоголовкой (по сути, двухходовой кран) и трехходовым - трехходовой поддерживает температуру в баке с помощью расхода. Трехходовой кран работает плавно. То есть, ночью не пользуетесь - стоит в режиме малой циркуляции, утром слили бойлер - весь расход пошел через бойлер. Двухходовой у вас будет постоянно ЗАКР-ОТКР-ЗАКР-ОТКР. Остыло чуть-чуть - открылся, нагрел, закрылся, и так постоянно. Выйдет из строя быстрее. А элементы с приводами так или иначе рано или поздно подлежат замене или ремонту

    3) Имеет смысл ставить Protherm WH B100Z, хотя и у Бакси неплохие бойлеры. Будерусы мутно подключаются, не советую, их лучше с котлом вместе ставить.

    4) На счет вскрытия котла не подскажу, извиняйте.
     
  8. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Со 100 литрами после налития одной только ванны вода в бойлере будет уже чуть теплая и придется полежать в налитой ванной полчасика-часик, пока вода в бойлере подогреется, это еще без учета того, что кому то еще может понадобиться горячая вода в кухне например. Поэтому БКН все же лучше иметь в данном случае 150-200л. Нужно не просто заглушить второй контур, а использовать его по назначению, только вместо вторичного теплообменника включить БКН через имеющийся трехходовой клапан или поставить другой, если есть предрассудки по его надежности. При этом сохранится возможность раздельной задачи температуры ГВС и СО. Котел останется двухконтурным, но контур ГВС будет с накоплением горячей воды. Управление им - банальный термостат - упала темпа ГВС - включился насос, котел почуял проток ГВС, переключил ТК и греет бойлер, температура достигла уставки - насос остановился, котел перешел на отопление.
     
  9. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    При условии приоритета Гвс да.
    Теплообменник бойлере работает на понижение температуры. При температуре 50 в Со в бойлере ~45 будет.
    И датчик протока предназначенный для работы с хол. водой издох:hello: .
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делали как то подобную штуку - месяца три была в поле зрения - вроде работала, температуру гвс ставили около 50. За три месяца датчик не издох :) Он на обратке в данной схеме получается, там температура не выше 60, даже пластик выдерживает.
     
  11. murrena
    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    murrena

    Участник

    murrena

    Участник

    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н
    Вот как раз это меня задолбало. Вода жесткая. Но и читал, что у виссманов это больное место вместе с шаговым. Конечно зависит от условий эксплуатации.

    Попытался представить, показалось, что будут сложности переделки. Там же оригинально вторичный теплообменник подключен.

    Я могу ошибаться, но мне казалось, что у меня в СО температура больше 60. Надо измерить :). Трубы пластиковые, но старые немецкие, вроде бы проблем не было.
     
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Murrena, Температура в СО и ГВС там выставляется отдельно. При температуре ГВС 50, как верно сказали, в БКН будет около 45. Насчет датчика - датчиков с резьбой 1/2" великое множество, в том числе и в металлических бронзовых корпусах, фирмы Honeywell например. Разводка там стандартная - +12-24В питание, земля, выход датчика холла (его подвеска обычно внутри платы контроллера). По поводу подключения БКН вместо вторичника - в витопенде действительно надо будет согнуть несколько медных оригинальных частей для подключения.
     
  13. murrena
    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    murrena

    Участник

    murrena

    Участник

    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н
    Спасибо за ответы и желание помочь. Завтра поеду забирать запчасти. Пока без бойлера, только восстановить работу котла хочу и решить все же со схемой подключения БКН. Склоняюсь подключить его к СО с внешним трехходовым, чтобы его легко было сменить. Если кто выложит фото или схему своего работающего варианта, буду очень благодарен.
     
  14. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Murrena, Схема простая - выход СО котла на вход ТК, один его выход на вход БКН, второй - на подачу в СО. Обратки вместе и к обратке котла. Насоса и расширителя в котле хватит для работы в режиме нагрева БКН. В СО желательно иметь свой расширитель. Управление ТК от термостата БКН. Если в СО есть доп. насос (ы), то их надо отключать при работе в режиме нагрева БКН от того же термостата, что включает ТК в режим ГВС.
     
  15. murrena
    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    murrena

    Участник

    murrena

    Участник

    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н
    Поменял первичный теплообменник и шаговый двигатель вместе с гидроузлом. Вопреки ожиданиям, замена теплообменника не вызвала затруднений. Нужно иметь отвертку (звездочку) с длинным стержнем, чтобы открутить боковины камеры сгорания и каплю термопасты для установки датчика на теплообменник. Открутился легко, почти также легко прошел и обратный монтаж. Бойлер буду ставить в конце лета, после отпуска.
    Из неприятностей - попрежнему нагрев воды ГВС через вторичный теплобменник идет неравномерно, с некоторой периодичностью (примерно 1-2 мин) температура падает почти до комнатной, а затем снова поднимается. Ванна набирается, но вода не достаточно теплая. Т. е. актуальность установки БКН не пропала.
     