1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Alphatherm Sigma BT 24

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gazz, 15.05.11.

  1. 21051973
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    21051973

    Участник

    21051973

    Участник

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    Других у нас нету :))
    а вот смотрите - я отсоединяю контакты прессостата, ребучу котел, он запускается. секунда через 10 шунтирую контакты. котел все равно отключается (уходит в циклы, потом в отрыв пламени.)

    наверно еще что то. надеюс завтра мастера найти. город миллионник)
     
  2. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Примерно через секунду от запуска турбины...
    раскройте тему, не понятны термины, что у вас происходит?
    Место обитания надо бы указать...
     
  3. 21051973
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    21051973

    Участник

    21051973

    Участник

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    прошу прощения, я программист :)
    котел уходит в ошибку.
    снимаю 2 контакта от прессостата. (для имитации работы реле пресостата)
    через минуту ребучу котел поворотом t гвс.
    котел запускается (насос работает)
    шунтирую контакты от прессостата
    (раньше котел устойчиво работал в этом режиме! поэтому и думал на пресостат)
    но теперь котел запускает горелку и сразу выключается. тут несколько циклов и снова ошибка отрыва пламени.

    место Уфа
     
  4. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Положение вилки в розетке меняли? если в любом такое происходит, то это плата...
     
  5. 21051973
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    21051973

    Участник

    21051973

    Участник

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    конечно. второй день на холодке форумы читаю. :))
    ну мастер по телефону так и сказал, обещал с платой приехать завтра.
     
  6. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Вот это мастер... а, горегаз это сборище наглых отборных бестолочей, прости меня АБМ. это моё имхо, ибо имею право. Этот котёл уже пора чинить первоклассникам, а эта "специализированная хрень" даже определить неисправность не может.
     
    Последнее редактирование: 28.11.16
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Потому и нету, что платите деньги этому
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    :super::super::super:
     
  9. 21051973
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    21051973

    Участник

    21051973

    Участник

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    Докладываю.
    в котле была неисправна плата управления.
    поставили восстановленную, все работает.
    была одна ошибка диф реле - когда прочищал крыльчатку, забыл закрутить крепежный винт, закрутил - 3 день работает нормально.

    один вопрос - котел тихонько гудит все время.
    подозреваю что насос водяной постоянно воду гоняет. у нас тут на Урале морозы настали, возможно не успевает отработать положенное время насос до нового включения горелки.

    может ли это быть связано с установкой например джампера на плате в непрерывный режим работы воднасоса или причина, указанная выше?
     
  10. Мифистофель
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Мифистофель

    Участник

    Мифистофель

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нугуш
    Как-то даже странно, НО совпадает и модель котла, и поведение котла, и советы ГОРеГАЗовиков (в плане 1,5 атмо в бачке), и даже регион). Котел куплен и установлен в 09м году. Ниразу не проходил ТО. В январе, когда вызывали сервисМэнов из горгаза, они сказали что давно пора бы уже провести ТО, но что-то нет надежды на то, что они хоть что-то сделают с электроникой - максимум прочистят теплообменник
    С бачком уже была проблема - рвалась мембрана года три назад - покупался оригинальный расширительный бачок за 6 тЫр (сссобаки куда такие цены ломят). А в этот раз проблема с бачком была следующая - родной ниппель не держал - как итог воздух был полностью стравлен и мембрана снова была растянута до передней стенки - это я обнаружил когда решил поменять ниппель и обновить золотник с пластикового на металлический с резиновым уплотнителем. Слили с котла воду, газовики накачали полтора кг воздуха, запустили котел - всё без проблем работало три дня и потом снова началось.
    Поведение котла следующее - Давление по манометру на панели 1,2, включается отопление, прогревает контур, останавливается горелка и слышен только насос. Потом насос затихает. Минут через 15 котел либо заводится снова нормально, ЛИБО начинает перемигиваться и перещелкиваться релюшками (судя по звукам), при этом манометр тоже ведет себя не всегда адекватно - то показывает то давление, которое у него было до включения режима отопления, то прыгает 1,7-0,5-1,7-0,5-1,7 - в итоге или виснет на ошибке (как мне казалось, по давлению), или начинает прогревать контур. А бывает прогреет контур, остановится. Включаешь ГВС - греет как надо минут 10-15 пока моешь на кухне что-либо, закрываешь кран - он уходит в ошибку.

    Котел стоит у родителей дома, живут в поселке - максимум что могут сделать это проверить давление с бачке и подкачать. И, как это уже обычно происходит, котел начинает моросить когда я на вахте.
     
  11. igorg63
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    146

    igorg63

    Живу здесь

    igorg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Самара
    @Мифистофель, в данном котле насос не отключается при работе в отоплении
    судя по твоим письменам надо смотреть состояние насоса
    большая вероятность он при смерти