1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Реле приоритета

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Какое значение тока выставили на крутилке?
    Я пока не вижу причин для срабатывания. Зачем ему срабатывать при 18-ти амперах?
     
  2. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Ну у меня в щите 32 ампера, вот примерно 33-35 поставил, к стати в проводе заземления который на контур идёт если токовыми клещами мерить что должно быть ?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Если Вы установили ток срабатывания 33 А, то почему реле должно срабатывать при 18-ти?

    На заземляющем проводе может быть большой диапазон токов. Смотря какое заземление.
    О А. 5 А. 10 А.
    Вот 100 А вряд ли.
     
  4. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    В инструкции написано 15 ампер по фазе, а как это соотносится с этой крутилкой не знаю
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Через реле проходят две разные линии с двумя разными нагрузками.

    Первая линия - это основной провод питания дома.
    Он проходит сквозняком. С него реле считывает общий ток дома.
    Крутилка относится к этой линии.

    Вторая линия - это контакты реле, к которым подключается Ваша неприлритетная нагрузкп (сауна).
    Ток неприоритетной нагрузки не должен превышать 15 А, иначе внутреннее реле испортится.
     
  6. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Испортится Внутренние Реле или будет отключать ?
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Контакты внутреннего реле расчитаны на ток не более 15 А. Если через них постоянно пропускать ток 20 А, то они быстро подгорят. Реле будет щелкать в холостую.
     
  8. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Тоесть вы хотите сказать что если ток по неприлритетной фазе идёт более 15 а, то Реле должно отключить этот неприоритет? Или по всем трём фазам неприоритетным должен ток идти более 15 ?
     
  9. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрел схему. У вас там реле контролирует потребление по трём фазам, но неприоритетные нагрузки отключаются (при помощи контактора) только если по фазе А происходит превышение тока. Превышение тока по другим фазам игнорируется. Такая вот схема. При такой схеме непонятно, зачем поставили трёхфазное реле приоритета. Могли бы обойтись однофазным и сэкономить деньги. А если поставили трёхфазное, то надо было использовать его функционал на 100%. Плохие проектировщики, короче. Надо было использовать три однофазных контактора (а не один трёхфазный) и контролировать все три фазы.

    Это реле контролирует ток по трём фазам и может отключать неприоритетную нагрузку в двух режимах:
    - По каждой фазе независимо. Если нет перемычки на реле между контактами А и В (у вас перемычки нет).
    - Всё сразу по трём фазам. Если есть перемычка на реле между контактами А и В либо если для отключения неприоритетной нагрузки используется трёхфазный контактор (это ваш случай).

    Крутилка - это регулировка порога срабатывания реле. Ставите там максимальный допустимый ток.

    Нагрузочная способность контактов реле 15 ампер. Но вас это не должно волновать, так как реле отключает нагрузку не само, а посредством контактора на 40А, у которого контакты более мощные. А для управления контактором контактов реле в 15 ампер хватает с избытком. Потому что катушка контактора потребляет гораздо меньше. Тем более там стоит автомат на 6А, который ограничивает ток.

    У меня есть это реле приоритета 03813. Не б/у, со склада. Если ваше выйдет из строя, то могу продать. Легран их уже не производит.
     
    Последнее редактирование: 06.08.21
  10. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Спасибо, получается в моем случае все равно на счёт перемычек а и в, если ток в неприоритетной фазе более 15 а, то Реле должно его сработать ? А почему крутилку на максимум, что даст ?
     
  11. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос про 15 ампер я не понял. Но повторяю: про 15 ампер не волнуйтесь, их хватит для управления контактором, а для непосредственного управления нагрузкой они не используются.
    Про крутилку: её ставить надо не на 60 амер (максимальный ток реле), а на 30 (если ток вводного автомата равен 32А), чтобы предотвратить отключение вводного автомата от перегрузки.
     
    Последнее редактирование: 07.08.21
  12. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Я имел ввиду по 15 А (если по неприоритетной фазе идёт ток Болле 15 А, то устройство это оценивает и отключает через контактор, всю неприоритетную нагрузку так ? Или же это как-то регулируется ?
     
  13. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, всё не так. У реле есть три контакта, по одному на каждой фазе. Эти контакты отключают неприоритетную нагрузку. Эти контакты выдерживают 15 ампер. Неприоритетная нагрузка потребляет больше 15-ти ампер, поэтому реле отключает неприоритетную нагрузку не само, а при помощи контактора или контакторов. Если в данном контакте ток будет больше, чем 15 ампер, то никакой встроенной защиты от этого у реле нет. Но защита есть на схеме: там стоит автомат 6А.

    Что касается перемычки у реле, то я кажется был неправ. Думаю, что в вашем случае есть смысл её поставить. Потому что без неё не произойдёт отключения неприоритетной нагрузки при превышении тока по фазам В или С. Без перемычки контролируется только фаза А.
     
    Последнее редактирование: 07.08.21
  14. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый вечер! Сегодня проводил замеры, включил сауну и Реле не сработало, хотя по двум фазам было 18 а, фото где амперы надо на 10 умножить, это общая нагрузка по дому, фото с клещами это неприоритетная нагрузка ,
     

    Вложения:

    • 1F77F09E-97D7-45E9-801D-88B9FD4AAFE5.jpeg
    • 52368467-49EE-4C27-95A6-922E51223273.jpeg
  15. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Клещи измеряют какую фазу?
    Реле отрегулировано на какой ток?