1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Реле приоритета

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.

  1. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    А КЗ реле не получится?

    Так?
     

    Вложения:

    • 1.png
  2. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Вы перерисуйте и покажите. Вводные автоматы 25 А, да? А реле 32А. Обмотка реле и управляемые контакты гальванически не связаны.

    Да, думаю так. Я бы лучше после пускателя поставил, но вы почему -то использовали 2 группы контактов (таким образом их разделив)
     
  3. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Левый контакт пускателя идёт только на насосную станцию, а правый на всё остальное.

    А вот такая фигня не получится? Или я неправильно понял распиновку реле?
     

    Вложения:

    • edb26bf72c8c.jpg
  4. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Насосная станция же тоже потребляет. А1 и А2 это контакты обмотки реле, а 21 и 22 размыкающий контакт.

    Правая схема вообще хрень. Что за U1 и U2?
     
  5. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Тоесть 21 и 22 это контакты на которых должны сидеть кондиционеры?

    Эта хрень взята с каталога производителя!
     
  6. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Да, на 21 нужно подавать фазу, а с 22 идет на кондиционеры. Нуль само собой отдельно соединяется.
     
  7. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Что-то я уже сам сомневаться стал. Загнался. Про кз возможно вы правы. Дайте ссылку на каталог производителя.
     
  8. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
  9. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Точно напортачил. 21 и 22 как прежде остаются.
    Возвращаемся к первоначальной схеме: теоретически правильно, но мне не нравится что использован нуль и все до ЗУБРа. Поэтому А1 к правой клемме зубра, а А2 на пускатель.

    То есть вместо прямого провода от зубра до верхних клемм пускателя будет теперь проходить через А1 и А2
     
  10. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Это получается дом и кондёры будут идти через реле -> Зубр -> контактор и т. д?

    Точнее дом через Зубр, а кондёры нет?
     
  11. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Не. Зубр-->реле-->контактор. но отключаться будут только кондеры.
     
  12. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    А ноль на реле где потеряли?
     
  13. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Какой ноль? ток в фазном проводнике и нулевом одинаковый.

    Вообще я считаю что нужно переделывать щиток. Это мертвому припарка. 3,3 кВт вы наберете легко. чайник, освещение, холодильник, телевизор, свч и все - у вас кондеры не работают.
     
  14. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    А1, А2 по схеме производителя - ноль. 21, 22 - коммутируемая фаза. Управляющая катушка, я так понимаю, работает по принципу электромагнита верно?
    Это фаза взятая с двухполюсника.
    Это выход фазы с Зубра.
    Реле будет работать при таком подключении?

    И снова спорить не стану. Но я готов пожертвовать комфортом (обойдусь летом и без эл. чайника),
    зато проводка не задымится... И спать буду спокойно.

    Да, вот ещё вопрос. Кондёрам здоровья не добавит частое вкл./выкл. Поступило предложение поставить на них таймер на включение (задержка включения на N-ое количество сек.). Как по вашему, здравая мысль?
     
  15. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    1. хотите чтобы ноль был подключен-оставьте старую схему, тоже будет работать
    2. верно
    3. правильно
    4. будет
    5. да.