TN-C-S и повторное заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mishanya63, 16.05.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Будьте любезны, огласите весь список, пжста.
    В смысле: если б я был электрик, я б понял, куда и как устанавливать и надобность этого устройства. Мне, например, на 0,4 кВ надо или необязательно?
     
  2. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.364
    Благодарности:
    237

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.364
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Москва
    Вообще то это устройство как раз для таких случаев. А нужно оно вам или нет решайте сами.
     
  3. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Вы бы лучше, как земляк земляку, подсказали суть, а я б тогда решил.
    Мне вот так доходчиво не объяснили: если по ПУЭ 1.7.102 надо повторное заземление (у меня второе ответвление от столба и дома с инфрой не дешевле фермы) на опоре, тогда зачем ещё одно каждому владельцу? Свой, защитный контур я обязательно смонтирую, но вот зачем три контура: на опоре, на вводе, своё?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Есть "кучка" подобных девайсов и для однофазных, и трехфазных потребителей.)
    ОПН и повторное заземление N на столбе не мешает сделать при любой схеме заземления.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.18
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.183
    Благодарности:
    5.257

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.183
    Благодарности:
    5.257
    Адрес:
    Пенза
    Всего лишь два - на опоре(обязанность электросетей;)) и своё.::
     
  6. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Вот и хотелось бы вбить себе в башку правильное решение и воплотить в реальность. Соответственно требовать от СО то, что могу по Правилам, ПЭУ и т.д. Спасибо.
     
  7. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Вот и хотелось бы услышать комментарии к ПУЭ 1.7.102 и 2.4.46.
    У меня будет второе ответвление от опоры, соседи с особняком и я, т.е ценные объекты. Делать заземление на опоре (СО) и на вводе (я)? Застройка 1-2 этажная.
     
  8. Vlas
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    Vlas

    Участник

    Vlas

    Участник

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Что, нет коментов?
    -----------------Все это хорошо когда дом строят с нуля-----------------
    А вот когда уже все "сидит" и не один год на двужильном проводе. Что заставят переделываь? И счетчик на улицу выноситть!?
    Ерунда какая-то..
     
  9. Igor_M
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Igor_M

    Живу здесь

    Igor_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Киев
    Вот у меня УЖЕ случилось такое. Подключение ТРЕХфазное...
    Счетчик вынесен и стоит в щите учета на столбе на улице.
    Из ЩУ мне "выдают" 4 проводника - L1, L2, L3 и N... Насколько я соображаю, этот последний - именно РАБОЧИЙ нулевой провод (он идет с выхода счетчика), т.е. никакой не PEN... и ни о каком повторном заземлении и речи быть не может...
    И ШО ж это получается - имея нормальную ВЛ 10КВт с изолированными проводами, а также КТП прямо рядом с участком я теперь ВЫНУЖДЕН делать у себя схему ТТ?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    И чем она вас не устраивает? :)
     
  11. Igor_M
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Igor_M

    Живу здесь

    Igor_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Киев

    Самое интересное в том, что ПУЭ рекомендует:
    "1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
    Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
    "

    Во-вторых, нужно куча всяких УЗО и т.п...
    "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. ..."

    Т.е. мне предлагают подключаться по НЕ "как правило" и при этом еще кучу денег угрохать на испавдение ИХ ЖЕ ошибки...

    Вопрос специалистам - практикам.
    На КТП PEN разделен на PE и N. При этом корпус щита КТП заземлен, т.е. есть доступ к этому РЕ...
    А что, если я "приварюсь" к этому их контуру заземления и протяну себе в дом ПЯТЫЙ провод? ... и получу схему заземления TN-S...
    Кто-то делал что-то подобное?
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    1. Да, процитируйте эти условия, пожалуйста)
    2. При тнцс, тн - тоже нужны :)
    3. Найдите эти условия :)
    4. Так вы должны быть подключены только один от ТП и больше вообще никаких подключений. У вас на ТП не может быть реализовано несколько схем)
    Либо всем 5 проводов или никому.
     
  13. Igor_M
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Igor_M

    Живу здесь

    Igor_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Киев
    Ну если это именно так и обстоит, то тогда дело "тухлое"...:mad:
    Об этом я как-то и не подумал...
    Пожалуй, вы правы... (если можно, поясните для "чайника" - почему?)
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Если по пункту 4. Пусть вам лучше спецы объяснят)
     
  15. Igor_M
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Igor_M

    Живу здесь

    Igor_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Киев
    Да, именно по последнему, где или ВСЕМ или НИКОМУ...
    КТП на 120КВт, всего 8 разных абонентов с разной удаленностью (до 1км).
    От КТП до меня - 40м...
    Т.е. получается, если всем раздают именно после счетчика 3 фазы и ноль, то мне ничего другого не остается...
    И НИКАКОЙ другой схемы подключения кроме как ТТ мне не светит?

    Ждем мнения специалистов...
     