1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Тепловые насосы - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @aditec, Покажите кино, что-ли.
    Чего там стоит как мерин, дюже интересно.
     
  2. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,

    ну покупалf все это безобразие бывшая хозяйка ljvf, я только счета разинув рот разглядывал
    есть такая фирма штибель элтрон - немецкая сборка полностью,
    https://www.stiebel-eltron.ru/
    чей компhессор не понятно наклейки нет.
    трех фазный 7,5 квт

    кишки вокруг компрессора GEA

    кино сниму конечно но не сегодня темно совсем ..
    а у вас уже завтра наступило ..
     
  3. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Краснодар
    Не забудьте и электрика пригласить... Обращалась здесь одна дама из Греции, разобрались - оказывается отапливалась не Т насосом, а электрокотлом -доводчиком что в комплекте к тн шел. Тоже сильно жаловалась на 0 эффективности.
     
  4. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,

    показываю кино



    на выходе из ТН воздух + 10- +11 а на улице +23, значит компрессор в порядке ?

    на фото гидрострелки с регуляторами и насос от ТН к накопителю
     

    Вложения:

    • IMG_1561.JPG
    • IMG_1569.JPG
    • IMG_1254.JPG
    • IMG_1256.JPG
    Последнее редактирование: 23.05.17
  5. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,
    фото 4 лет назад - видно качество работы немецких мастеров, обогреваем окружающую среду.

    всю трассу вскрывал и утеплял до 40 см диаметром пенопластом и пеной

    также бочка гвс и накопитель отопления каждый на 380 литров
    -

    сейчас для гвс поднять от 33 до 45 градусов в резервуаре 380 литров нужно 2 квт при снаружи 23, осенью надо 3квт, зимой 4квт в среднем в сутки ..

    так что компрессор скорее всего в порядке ..
     

    Вложения:

    • IMG_1554.JPG
    • IMG_1310.JPG
    Последнее редактирование: 23.05.17
  6. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Arhimed2014,

    тэны были отключены полностью сразу
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне сложно сказать, подозреваю, если на входе воздух 20, на выходе 10...То кипит +5.
    При 0, упадет производительность испарителя, но всё равно дельта слишком большая.
    Что будет при минус 10 на улице - хорошо, если будет кипеть -20.
    В морозы, компрессор сколько времени работает/отдыхает?
     
  8. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,

    ну объективно по воздуху померять нельзя .. воздух на таких объемах сотнях кубометров просто не успеет охладиться

    воздух и температура на испарителе отличаются очень сильно, просто мне не хватило мозгов померять температуру на самом испарителе .. завтра повторю еще раз

    в морозы не знаю - у нас морозы редкость по ночам в этом году было пару раз -7

    при нуле могу сказать - что накопитель набирает от +30 до +45 и минут за 12-15 не дольше и затрата 2 -3 квт - точнее не замерял ..

    при нуле или ниже рука чувствует сильную разницу воздуха на входе и выходе ..

    мерять температуру на испарителе непосредственно ?

    хотя согласен - обмерзание на трубках должно быть ..

    вчера только смотрел машину на предприятии для рыбопереработки - охлаждается вращающийся барабан, патрубки обмерзли на компрессоре за пол часа, но это без сильного потребления холода ..
     
    Последнее редактирование: 23.05.17
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @aditec, Поймите меня правильно, я не имел дело с воздухом...
    Режим с конденсацией 40-50С, и испарением неизвестно низким - не может быть эффективным по определению.
    Гидрострелки и ТН. Весело.
    КОП чисто хорошего компрессора, -20/50...По теплу, едва на троечку.
    + циркулей у вас сколько?
    + вентилятор на улице
    + разморозки.

    Не удивляюсь вашему негодованию.
    Единственно, что приходит в голову сразу - слишком большая мощность компрессора.
     
  10. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,

     
  11. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,
    /Гидрострелки и ТН. Весело./
    это абсолютный стандарт для германии.

    кто в теме и мастеровитые - конечно вешают теплый пол напрямик на насос ...без накопителей.
    остальной народ получает полный аналогичный пакет по цене хорошего дома в тульской области

    -
    я правда недавно додумался дистанционно управлять насосом теплого пола через вайфай, а то на управлении зашита непрерывная работа насоса в режиме отопления ..

    -
    сейчас думаю о термостате через вайфай а то бегать в подвал очень надоело

    а можно ли регулировать температуру не на стрелке а циркуляционном насосом?
    накопитель тепла все равно есть ..
    -
     
    Последнее редактирование: 23.05.17
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет. для старт-стопа никак.

    Вам нужно определиться с залитым маслом в компрессор, выяснить тип вентиля (ТРВ).
    Возможно, стоит перейти с 22 на 12 или 134.
    Разобрать гидрострелки = максимально увеличить проток в системе.
    Горячую воду лишь догревать ТЭНами. Избавиться от отдельного контура. Тут сложнее, надо подсмотреть.
    С водой вообще всё просто - на рынке полно отдельных систем. На круг, выйдет дешевле.
     
  13. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    IMG_1563.JPG @Gaunt,
    /Разобрать гидрострелки = максимально увеличить проток в системе. /

    сейчас так оно и есть -а на фотографиях старая схема
    распределитель открыт полностью ..
    на полах терморегуляторы открыты полностью

    /Горячую воду лишь догревать ТЭНами/

    за этой фразой я понимаю, что на выходе из ТН выходит слишком горячий теплоноситель?

    /Вам нужно определиться с залитым маслом в компрессор, выяснить тип вентиля (ТРВ). /
    что значит определиться с маслом ? качество или количество ?
     
    Последнее редактирование: 23.05.17
  14. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,

    хладоагент R407C

    про масло и фреон вроде понял о чем речь

    Если я Вас правильно понял, для получения максимального КООПа, то на выходе из ТП насоса должна быть температур близкая к температуре теплоносителя в системе отопления ?

    пойду запущу ТН и промеряю то что можно промерить ...
     

    Вложения:

    • IMG_1565.JPG
    Последнее редактирование: 23.05.17
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    чем меньше подача в СО тем выше коп и производительность.
    чем больше Ткипения фреона в испарителе тем выше коп и производительность.
    между Вашим большим теплообменником фреон-вода что на фото и системой отопления не должно быть никаких узлов смешивающих, буферов итд. Т. е. труба выходящая из теплового насоса сразу на подачу в полы/бойлер в зависимости от режима.