1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Тепловые насосы - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @aditec,ответте по гвс как оно сделано (приоритете ТН в мозгах вашего ТН), от этого зависит подход.
     
  2. Макартех
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91

    Макартех

    Живу здесь

    Макартех

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Минск
    Извините нет времени нарисовать красиво, так понятно? Просто последовательная установка насосов не очень хорошая идея, каждый последующий насос должен справляться с подачей предыдущего, в той схеме которую я нарисовал, излишняя подача головного насоса ТН уйдет на буфер, заряжая его, насосы на группах СО и ТП будут получать теплоноситель той же температуры, что выдает ТН, т. е конденсацию задирать не придется. А высвободившийся змеевик ТА можно использовать для предподогрева ГВС в зимнем режиме работы, летом переключите 2 крана на входе в бойлер ГВС. Отрицательный момент здесь: придется в СО заливать антифриз.
     

    Вложения:

    • stibel3.jpg
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С теплым полом - ТА лишний.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Ждем обратно в Россию, тут электроэнергия дешевле и ТН можно купить за намного меньшие деньги)
     
  5. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,
    один насос периодически заряжает ТА СО, другой насос заряжает 1-2 раза в сутки ТА ГВС ..

    если надо заряжать ТА ГВС, то включается в первоочередную насос зарядки ТА ГВС ..
     
  6. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Макартех,
    спасибо ! теперь все понятно ..
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Поддержу @Макартех, со схемой... если гликоль не проблема то делайте так... Хороший вариант весьма.
    А на теплых полах есть еще на самой гребенке свой насос?
    Можно ограничить подачу для заряда ТА СО ? к примеру до 40С а на гвс подавать 50С
     
  8. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,
    конечно с ТА СО идет на гидрострелкуиз ТП, а там два насоса - один на ТП первого этажа с автоматом регулировки выходящей температуры из ТП, насос сто слева на батареи второго этажа без авто регулировки ..
     

    Вложения:

    • IMG_1254.JPG
  9. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,
    100% согласен !
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @aditec, ТН работает по датчику температуры внутри ТА СО ?
    надо подмес (автомат регулировки выходящей температуры) из этой гидрострелки выкидывать вон. Ибо это чистые потери! недопустимые для ТН.
    У вас из ТНа напрямую должен теплоноситель идти в полы без посредников, подвмесов итд. Сколько из теплообменника теплового насоса вышло градусов, столько должно в полы и подаваться. (за исключением мелких потерь разумеется).
    Вероятно что с Вашим климатом и 35 градусов в полы и батареи вполне хватит, а второй этаж прогреется от первого + батареи на втором.

    А сколько батарей ? какие насосы по напоры стоят на СО (перечислите модели всех трех).
    Как подключены батареи?

    Я бы попробовал обойтись 1 мощным насосом в СО без ТА и всяких лишностей. Включить батареи последовательно с гребенкой полов, насос оставить 1 самый мощный на максимальной скорости.

    Если хватит насоса что б прокачать это все добро, то будет круто. И насосы мало жрать будут и в батареи будет подаваться чуть более теплый теплоноситель чем в полы...

    Поймите тут каждый градус на счету и гора насосов тоже жрут же ...
    в общем покажите насосы какие стоят все три и на какой скорости.
     
  11. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,
    согласен полностью - поэтому сейчас подмес отключен и открыт полностью ..

    .
    да хватит, а второй этаж все равно переделывать под ТП, а пока там все равно вообще не топим так не живем.

    всего их 4 -

    эти 2 заряжающие ТА для СО и второй для ТА гвс

    установлены на максимальную производительность из трех
     

    Вложения:

    • IMG_1577[1].JPG
    • IMG_1571[1].JPG
    Последнее редактирование: 24.05.17
  12. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,

    тот что справа это для СО теплый пол первый этаж и регулятор на пол третьего- это так установлено сейчас ...

    и еще такой же для СО второго этажа, тот что слева, но он полностью отключен ..

    насос для ТП раньше по умолчанию в отопительный период мотал круглосуточно ..
    но сейчас запускается только когда идет режим обогрева .. по внешней программе
    в межсезонье топили СО пару часов перед утром и час вечером - хватало вполне ..
     

    Вложения:

    • IMG_1575[1].JPG
    • IMG_1573[1].JPG
    • IMG_1254.JPG
    Последнее редактирование: 24.05.17
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Сфоткайте шильдик еще насосы еще вот эти https://www.forumhouse.ru/attachments/4987505/ шильдики
    а чего отключен то? вообще всегда ? зимой включен был?
     
  14. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    Последнее редактирование: 24.05.17
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @aditec, поглядел ваши насосы...